6、施工现场检查验收。

认真检查开工条件,以保证工程开工以后能按既定的计划,稳步顺利实施,在条件具备的情况下,适时发布开工令。

检查现场障碍物(地上、地下、架空)是否拆除,施工设施的设置是否按施工总平面布置搭设。 7、工程测量放射线控制。

鉴于本工程的特点,要求施工单位对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点进行复核,并据以进行准确的测量放线、复测施工测量控制网。并要求承包单位根据其申报的《施工测量放线报验单》,对测量方案中的红线桩、水准点桩、坐标控制点桩、单位工程的轴线桩以及测量桩采取有效的保护措施。

通过内业复核,外业复测结果,确认测量误差在有关规范允许范围内,由测量监理工程师予以签认。 8、组织设计交底和图纸会审工作。

工程开工前,及时组织有关单位参加的设计交底和图纸会审工作,对图纸会审中提出的问题及时做出书面答复。 9、对施工机械设备的检查。

直接影响工程质量的机械设备,如砼搅拌机、振捣器、打夯机、塔吊、焊接设备等,对其规格、型号、性能审查,能否满足施工图纸设计和工程质量标准的要求。对于现场使用的量具、衡具及测量仪器(水平仪、经纬仪、测距机、钢尺等)应进行合格证和定期核检制度的检查。

。。。。。。。。

********

10、审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

开工前施工单位必须编制施工组织设计或施工方案,监理工程师对其内容的完整性,方案的可行性提出意见。必要时组织会议审核方案,提出加快工期、保证质量、降低造价的措施及意见,施工单位修改完善后,予以审批。督促施工单位按审批的方案,做好各项施工准备工作,协助施工单位与业主解决方案中应由业主负责的问题。要求施工单位编制主要分部(分项)工程施工方案,根据质量目标计划,对主要项目应单独编制专项施工方案,如施工工艺流程、原材料的选用、劳动力配置、质量保证措施等。经专业监理工程师核准后,监督其实施。上述方案未经批准,该分部(分项)工程不得施工。 11、其它保证质量措施

(1)主动与建筑工程质量监督部门加强联系,求得支持与指导。 (2)严格审查和核准工地试验室,考核其资质、仪器设备配置、技术人员素质,建立不定期考核制度。

(3)要求承包单位提出材料试验,施工试验,见证取样送检计划,并监督执行。

(4)要求承包单位编制成品保护措施,监督其执行。 (六)工程质量的事中控制

1、协助施工单位建立和完善工序控制体系,严格按照国家规范、技术要求、工艺流程施工。把影响工序质量的因素都纳入管理状态,对重要工序应建立质量控制点,及时检查或审核施工单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表,检查施工单位施工质量保证措施的落

。。。。。。。。

********

实。以人为重点进行控制,监控承包人自检系统的运行。

2、监理工程师应认真履行监督职责,制定现场巡视检查制度,深入施工现场,对现场有目的地进行巡视检查,达到预控为主,及时发现,早期处理,防止漏检和误检。发现问题先口头通知承包单位改正,然后及时书面通知承包单位,监理部对整改结果进行复查。 3、严格工序交接检查。

下道工序施工前必须检测上道工序质量。在施工单位自检基础上,监理人员进行复查,确认合格并予以签证后,才能进行下道工序施工。对关键工序、特殊工序,重点部位和关键控制点等指派专人进行旁站监理。进行见证取样工作。如:砼、砂、钢筋焊接头等。 4、核查工程检验批、隐检,分项、分部工程验收。

(1)对于隐蔽工程和关键工序必须严格执行质量检验申报制度,检验批、隐检应在承包单位自检自审自评合格后认真填写报表,并附相关自检记录,提前24小时向项目监理部申报核查。未经监理工程师检验合格,不得进行隐蔽或下道工序施工。

(2)关键工序施工要进行旁站监理、中间验收和技术复核,防止产生质量隐患。

承包人必须在分项工程质量控制要点的见证点施工前48小时,书面通知监理工程师该见证点准备施工的时间和日期。监理工程师注明收到时间并签字,按约定时间现场见证。

分 项 工 程 质 量 控 制 点

序号 工 程 项 目 质 量 控 制 要 点 控 制 手 段 。。。。。。。。

********

1 土石方工程 ·开挖范围及边线(从中线向两侧量测) ·高程 ·位置(轴线及高度)、外形尺寸 ·与柱连接钢筋型号、直径、数量 ·混凝土强度 ·地下管线预留孔道及预埋 测量 测量 测量 现场检查 审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告 现场检查、量测 测量 现场检查、量测 旁站 现场制作试块、审核试验报告 现场检查、量测 砂浆配合比试验 旁站 量测 现场检查、量测 试验 要求作样板间 要求作样板间 2 基础工程 3 ·轴线、高程、垂直度、断面尺寸 ·钢筋:数量、直径、位置、接头 钢筋砼主体 ·施工缝处理 结构工程 ·混凝土强度:配合比、坍落度、强度 ·预埋件:型号、位置、数量、锚固 ·砌承重墙的砂浆强度等级(配合比) ·灰缝、错缝 ·门窗孔位置 ·预埋件及埋设管线 4 砌块工程 5 ·材料配合比 室内初装修 ·室内抹灰厚度、平整度、垂直度 ·室内地平厚度、平整度 门窗工程 6 ·木门窗:位置、尺寸 检查、量测 ·塑钢门窗:嵌填、定位、安装、关闭、开关 检查、量测 观察、量测 观察、量测 观察 观察 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 水压试验 观察、量测 观察、量测 观察、量测 通水试验 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察 观察、试压 观察、量测 观察、量测、试验 7 ·找平层:厚度、坡度、平整度、防裂纹 屋面防水 ·保温层:厚度、平整度 工程 ·防水面层:填嵌、粘结、平整 ·水落管:安装、接头、排水 ·变配电设备安装:位置、标高、线路连接 室内电气线·屏柜、附件及线中安装 路安装工程 ·绝缘、接地 ·安装位置及坡度、接头 ·管阀连接位置、接头 ·水压及闭水试验 ·水表、消火栓、卫生洁具、器件 ·自动喷洒、水暮、位置、间距、方向 ·水泵安装位置、标高、试运转轴承温度 ·排水系统通水通球试验 ·设备安装:位置、标高、线路连接 ·线路及附件安装 ·管线位置、标高、坡度、坡向 ·管道安装、接头 ·阀闸、量表安装位置、接头 ·道路路基、路面 ·堡坎、挡土墙位置、尺寸、强度 8 9 室内外给 排水管道 安装工程 10 电信工程 11 安装管线及道路工程

。。。。。。。。

********

(3)分项工程验收同样由承包单位在自检合格后向项目监理部报验,监理工程师对报验的资料进行审查(包括施工试验材质证明、复试结果等),并到施工现场进行抽验,核查,合格后予以签认,并评定工程质量等级,如不合格由监理工程师签发《不合格工程项目通知》,由承包单位整改合格后再报验。监理工程师可重新按质量验收标准再行评定质量等级并签认。

(4)分部工程完成后承包单位应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果,进行分部工程的质量选编汇总评定,并对施工现场已完成的分项工程进行普遍自检,验证是否出现问题,确认无质量问题后,报项目监理部进行审定和抽查,由总监理工程师负责组织分部工程的验收。

。。。。。。。。