_______________________________________________________________________________
淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂
2×330MW机组工程
220kV母线保护系统调试措施
出版日期:2011年1月 版次:第A 版
编 写
审 核
批 准
期 期 期
日
日
日
目 录
淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程
220kV母线保护系统调试措施
1 系统及设备概况 系统概况
淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化220kV后接入220kV升压站,再接入系统。
220kV升压站配电装置采用西安西电开关电气有限公司的全封闭式SF6 GIS设备,屋内布置。220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。
本期母线继电保护装置采用国电南京自动化股份有限公司的SGB750型数字式母线保护装置,采用双重化配置,形成100%冗余电量保护柜。 主要设备概况
220kV GIS 出线断路器
型号:
LWG9-252
断路器额定电流: 额定短路开断电流:
3150A 50kA
额定电压: 252kV 标称电压: 220kV额定频率: 50Hz 操作类型: 单相操作
额定雷电冲击耐受电压: 1050kV 控制电压:
DC 110V
220kV GIS 进线断路器、母联断路器
型号:
LWG9-252
断路器额定电流: 额定短路开断电流:
3150A 50kA
额定电压: 252kV 标称电压: 220kV额定频率: 50Hz 操作类型: 机械三相联动 母线保护装置
型号: 直流电压:
SG B750 110V
额定雷电冲击耐受电压: 1050kV 控制电压:
DC 110V
额定电流: 1A 厂家:
国电南自股份有限公司
2 调试措施编制的依据
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》DL/T 5437-2009 《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 《中国电力投资集团公司火电建设工程调试管理手册》[2006]61号 《中国电力投资集团公司火电工程达标投产考核办法》(2008)
《中华人民共和国工程建设强制性标准条文》(电力工程部分)(2006版) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(2009版)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/——2002 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL4081——91 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)
《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号 《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)
淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂工程调试合同 华东电力设计院设计资料 有关设备订货技术协议书、说明书 国家、行业及原电力工业部有关规定
安徽新力电业科技咨询有限责任公司质量、安全健康与环境管理体系文件 3 调试目的
遵照“以安全为基础,质量为保证,效益为中心,精心操作,精心调试,确保优质高效,按时全面完成调试任务”的调试工作指导思想,结合电气专业调试工作的特点,编写此调试措施。通过对220kV母线保护系统的调试,全面检验SGB750型数字式母线保护装置及母线保护系统的性能,消除设备及系统中出现
0002.220kV母线保护系统调试措施