未预计按照10%计。
故本工程最高日用水量为:32m3/ d;最大时用水量为5m3/ h。 3.设计室内生活给水采用市政直供。
4.热水:本工程不设置热水供应系统,厨房热水由小厨宝供给。 五、排水及雨水系统
1.本工程排水系统采用室内污废分流,室外雨污分流,厨房废水单独设置的排水体制。
计室外消防用水量20L/S,持续时间2小时; 3. 消防设施及设备
本工程消防水源为市政自来水,分别自两条市政道路各引入一条DN100给水管并绕地块呈环状管网,室外生活消防给水管道合用;室外消防采用常低压给水系统,按照规范要求均匀布置室外消火栓,满足布置间距不大于120米,保护半径不大于150米,且距离道路边线不大于2米。 4. 灭火器设置
2.本工程最高日排水量按照生活给水的85%计:最高日排水量约为:
根据规范,本工程火灾类型为B类中危火灾;采用4KgMF/ABC型磷
21.25T/d.
酸氨盐干粉干粉(每具3A,保护面积150M2)灭火器。
3.建筑生活污水经过化粪池处理、厨房废水经隔油池后进入市政污水管
七.环保设计
网。
1.室外合流污水经化粪池处理后再排放,厨房废水经隔油池处理后再排
4.建筑雨水:建筑屋面采用有组织排水,按照当地暴雨强度公式,建筑
放。
屋面按照重现期2年一遇设计。
2.排水管均设置伸顶通气管。
5.室外场地雨水按照当地暴雨强度公司,按照重现期1年设计,场地雨水经管网收集后进入市政雨水管网。 六、消防给排水系统
1.本工程消防设计按照多层民用建筑要求设计,按照规范本工程设有室外消火栓系统;因建筑体积小于10000立方,故不设置室内水灭火系统,仅按照规范设置灭火器。
2.本工程设有室外消防给水系统,并按照规范配有灭火器。本工程设
◆设计说明
6
第四章 电气设计说明
一.设计依据:
1.业主提供的规划要求;
2.建筑及其它专业提供的资料和要求; 3.国家有关电气设计规范;
二.设计范围:
动力、照明与防雷接地系统以及弱电系统设计。 三.供电系统
1. 负荷等级:本工程用电负荷等级为三级。
2. 供电电源:本工程电源电压0.4KV,由原有变压器引入一路0.4kV低压电缆至本工程总配电柜。
3.负荷估算:
设备安装容量为95kW,有功计算负荷57kW。 4.供电系统:采用放射式配电 5.计量:用电计量采用低计。
7. 电容补偿:集中设置在总配电柜侧。 四.动力与照明配电:
户外配电线路采用YJV22-0.4kV交联铠装电力电缆埋地敷设。 1、光源及灯具:
根据不同场所的使用功能和建筑装修标准,选用不同光源和形式的照明灯具。本工程以节能荧光灯光带为主光源;
楼梯间、通道、卫生间等以节能灯为主光源。
照明标准:活动室300Lx,寝室150Lx,通道75Lx;室内照明主要采用荧光灯,户外道路照明采用节能灯。照明和插座回路分开,一般电器用电插座回路带漏电开关保护,漏电电流30mA。活动室及寝室设置紫外线灯及保护措
施。
应急及疏散照明:楼梯及走道设置应急照明及疏散指示照明,在楼梯间出口部分设置安全指示灯,灯具的应急电源采用蓄电池,应急时间大于30min。
五.接地与防雷
1.本工程利用建筑物基础作为综合接地体。 接地电阻不大于4欧姆。 2.低压0.4KV系统工作接地为中性点重复接地。 3.低压配电保护接地采用TN-C-S制。
在建筑物底层设总等电位接地联结端子箱,对建筑物内配电管线及弱电设备、进出建筑物的金属管道进行总等电位联结。卫生间等潮湿场所作局部等电位联结。
4.本工程的建筑物均属三类防雷建筑,在建筑物屋顶设避雷带,沿建筑物四周设避雷引下线。 所有避雷系统均利用建筑物钢筋构成。
5. 0.4kV低压配电系统总进线以及弱电机房配电箱均设置过电压保护装置SPD。
第五章 弱电设计说明
一.设计依据:
1.业主提供的规划要求;
2.建筑及其它专业提供的资料和要求; 3.国家有关弱电设计规范;
◆设计说明
7
二.设计范围:
网络与通讯系统、有线电视系统、广播系统、监控系统。 三.网络与通讯系统
干线电缆在室外穿保护沿道路敷设。在建筑物内设配线箱,分支布线采用五类双绞线埋墙暗敷,信息点采用数据语音双孔出线插座,
四.有线电视系统
系统传输采用宽带高隔离度分支分配器、双向放大器,系统具有双向传输功能基础。
系统按860MHz视频双向传输方式;可接入当地有线电视网节目,网络采用集中星型结构传输电视信号;分支布线采用埋墙暗敷。
五.广播:
在值班室设置广播机柜,建筑内设广播扬声器,并兼作上下课的电铃。 六、监控系统:
◆设计说明
8