和集成工作。
3、 设备的现场验收,保证设备无短缺或破损或版本不对。 4、 抓好工程质量管理,质量目标的实现。 5、 合理组织安排施工,确保进度目标的实现。
6、 做好工程宣传以及标准化的管理,以达到文明施工,标准化工地的目标。 7、 根据现场情况,合理使用机械对工期较为重要。 8、 安全生产与工程质量放在第一位,防火措施是重中之重。 9、 系统测试,确保系统测试的条款应与技术规范书一致 10、树立为客户服务、为客户着想的精神,一切以客户利益为重
第7章 接地与防雷系统施工要求
1.机房接地系统
计算机须具备下列四种接地:
? 交流工作接地; ? 安全保护接地; ? 直流工作接地;
? 防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。
在机房四周用 20×2mm2扁铁,凿立柱主钢筋与之相连,并与交流工作地连接,使综合地网地阻 R≤1Ω,将计算机房设备的直流工作地、交流工作地、保护地、防静电地、屏蔽地及防雷地等以最短距离连接到铜排上,做到等电位连接。
机房防静电地网设计按600*600mm网格敷设,接地系统设计和施工,应考虑机柜接地连接工艺,设计、施工应满足国家相关规范。
机房接地线缆采用BVR16 mm2线缆连接于楼内接地排上。 2. 机房防雷系统
根据有关规范,机房配电设计必须考虑信号和强电防雷系统。
机房电源系统的防雷须满足《建筑物防雷设计规范》的要求 ,根据机房的大小及设备被保护的重要程度,为防止感应雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备。
对引入机房信号线如 DDN 专线、室外用金属管或线槽屏蔽 不少于15 米
.
.
且两端接地。
具体措施是: 机房内的电话外线进线、有线电视安装信号防雷器进行信号防护;在摄像机引入线上安装视频信号防雷器;在摄像机云台引入线上安装信号防雷器达到保护云台的目的。
在机房电源安装三级防雷装置。同时,窗户也须做防雷接地。
第8章 空调系统与新风系统
1、新风机设备要求:
机房新风需求量:新风机产生的新风量要能满足保持机房正压的要求,并使工作人员不感到胸闷、头晕。空调系统新风量依据机房设计规范取以下三项中的最大值:
新风占室内总送风量的5%;即取空调总送风量的5%。 保证工作人员每人40m3/h(按照人数为6人)。
维持室内正压,即主机房相对于室外9.8pa,其他房间相对于室外4.9pa。 机房中2-4次/小时新风量系数能够较好的满足人员的需要。
排风:应在机房的适当位置加装排风机和排风管道。并综合考虑消防强排烟措施。
新风处理需要考虑的因素:新风须进行适当的处理,使洁净度、温湿度、风量、风速、噪音、气流组织、节能、系统的稳定性、消防防火等方面都满足机房要求,并可根据实际需要做到定时开关新风机。
3、空调及漏水检测系统要求:
本次主机房和配电间为1台制冷量在66KW以上的变频双机精密空调,服务器托管区为1台制冷量在40KW以上的变频双机精密空调(双压缩机互为备用),计算按照单位面积制冷量需达到国家标准:290~350W/M2以上,满足在尽可能小的占用机房空间的条件下,带走尽可能多的机房热负荷的要求,使运行更加经济;
全部的维护工作均在正面进行,一般故障维护时不影响机组的运行; 结构紧凑体积小,便于分离搬运、安装,可通过标准电梯、门和通道; 门板采用抛光喷塑处理,与机房环境和谐统一;
采用铝合金框架结构,内部进行了特殊的加固处理,刚性、韧性好,重量轻;
.
.
具有大屏幕中文及图表显示,背景光量度可自动调节,断电数据保护及自启动功能;
满足联网监控要求,RS485/RS232接口为标准配置; 交流电输入范围宽,能在380V±10%范围内正常连续运行; 适应性强,可满足不同的运行环境; 适应环保要求,可满足环保制冷剂的使用。
满足恒温恒湿、噪音、洁净、供电、抗电磁干扰及A级安全等级的要求。 同时要求在精密空调处安装一套不定位漏水报警系统。
第9章 装修标准
一、吊顶工程
工程采用密闭式,保护区四周须钢筋混凝土或砖墙处理。机房所有区域采用C60可上人主龙骨,配600×600×0.7方型铝合金微孔板(加隔音防尘膜)。
二、隔断工程
隔断墙采用全玻隔断。大定玻于吊顶和下隔断相接处双面采用铝塑板包边。基于机房内气体灭火防区的考虑,在防火区周围采用8mm单层铯钾防火大定玻,以符合消防的要求。
三、墙柱面工程
墙柱面采用彩钢板饰面,表材为烤漆钢板内衬石膏板,采用C型轻钢龙骨为立柱固定装置,标准单元墙板部件均可互换,结构中能自如地进行电气布线。墙板厚度为76~120mm,可做防火等级组合。
四、地面工程
机房地面采用进口木质抗静电活动地板,要求满足或者大于以下指标: 集中承受力:2000~7000N 分散承受力:15000~35000N/m2 防火级别:F30 隔热功能:0.14W/mK 电阻抗:≤107Ω
为避免地板下层形成冷凝水,应选用30mm PE板作为防火保温层。 五、门窗工程
.
.
门主要有两种:
木质防火门,用于机房与外部相连的大门; 8mm铯钾单层防火玻璃门,用于机房内其他门。
机房区域内的窗考虑到消防的因素,加装一层防火玻璃窗(防火玻璃也是采用8mm铯钾单层防火玻璃)。考虑到消防效果,防火玻璃窗不可开启。
六、防静电地板
机房需要铺设防静电地板,地板要求如下: 规格600mm*600mm; 承重量》=300KG; 表面钢结构,无边框。
第10章 机房消防报警及气体灭火系统工程
灭火方式:防护区采用有管网全淹没七氟丙烷气体灭火方式。
机房防火区为2个,即主机房和UPS配电室合为一个防护区,服务器托管区为一个防火区,地板下和工作间均做保护。
防火区与管理维护区、值班监控室、办公区、走廊等吊顶,地板下均进行封堵。
系统说明 1、 2、
机房自动报警系统将给大楼消防送信号进行联锁。
消防系统将与配电系统进行联锁,如果机房发生火灾,及时切断市电电源,防止火灾进一步扩延。
3、
系统构成: 本系统由火灾自动报警系统、气体灭火系统设备及灭火剂输送管道组成。
火灾自动报警系统包括火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯及系统布线。
气体灭火系统设备包括灭火剂储存装置、电磁驱动装置、连接软管、集流管、安全阀、单向阀、选择阀、控制气管、瓶架、压力信号器、喷头。
.