好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调、电源常见故障处理工作手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

2.2高压报警处理流程判断1:室外机散热片脏堵,需清洗散热片。

处理1:用高压水枪、气泵或软皮水管,顺散热片方向进行冲洗,以恢复室外机散热性能,此工作需定期进行。

判断2:氟量过多,现象为室外机风扇长时间运转,高压不在15~18bar之间波动,而是接近24bar。

处理2:用压力表接在室外机针阀处放氟,若在室外机不方便,可在室内机储液罐三通阀处进行放氟。

判断3:室外机散热环境不佳,通风不畅。例如如室外机处在封闭阳台内,空气循环短路。 处理3:应设法改善散热环境。

2.3压缩机过载处理流程判断1:高低压力超标 处理1:处理方法同高低压报警处理。 判断2:压缩机、电机内部故障 处理2:更换压缩机、电机。

判断3:电源电压超值,三相电压波动范围超过380V±10%V导致电机过热。 处理3:关机直到电压稳定后再开机。 判断4:压缩机接线松动,引起局部电流过大。 处理4:紧固压缩机接线后再启动。

四、附录

1、基站大金空调的常见故障代码和故障原因

页脚

.

显示代码 故障原因 A6 A7 C4 C9 E0 E1 E3 E4 E5 风扇系统故障或风扇电机问题 风向调节电机异常 室内管温传感器异常 室内环温传感器异常 室外保护元件动作 室外机电路板不良(室外机) 室外系统高压压力异常 室外机低压部分异常 压缩机电动机堵转不能工作 处理办法 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转 仅室内机风向马达故障,不影响运行 需更换热敏电阻 温控设置无效,需更换热敏电阻 高压保护装置动作,参考高压告警处理 检查室外机电路板 参考高压告警处理 参考低压告警处理 检查压缩电机过载情况 检查室外风扇和电机,和风扇电动机瞬时电E7 室外机风扇电动机堵转 流 E9 F3 H3 H4 H9 J3 室外机电子膨胀阀异常 室外排气温度异常 室外机高压开关异常 室外机低压开关异常 室外环温热敏电阻异常 室外排气管热敏电阻异常 更换膨胀阀 室外机散热片脏堵,需清洗散热片 参考高压告警处理 参考低压告警处理 需更换热敏电阻 需更换热敏电阻 页脚

.

J5 J6 L5 L8 L9 U1 U2 室外机进气管热敏电阻异常 室外热交换器热敏电阻异常 室外机瞬时电流过大 室外机电气部分过热 需更换热敏电阻 需更换热敏电阻 压缩机电机可能接地不良或短路 可能压缩机过载或压缩机电机断线 室外机为防止破坏性故障而停机 压缩机可能堵转,参考压缩机过载处理 输入电源反相 电源电压过低保护 互换L1,L2或L3中的两个 检查电源电压 通信故障(室内机与室外机通信不可能是变压器损坏,保险丝,信号通讯的光U4 良)

2、基站大金空调室内机故障代码 HAP 闪 HBP 闪 亮 闪 灭 如果B灭时,表示室内外通信不良 亮 灭

电源异常或电路板不良 室内机电路板组合不良 故障原因 正常---室外机 室内机电路板组合不良 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良 偶中的一个损坏 页脚

.

3、基站大金空调室外机故障代码

根据室外电路板上发光二极管判断,正常为闪烁 HAP 闪 HIP红 灭 亮 闪 亮 亮 亮 亮 温度传感器系统异常 室外线路板不良 电源异常或室外电路板不良 H2P红 灭 灭 故障原因 正常-----至室内机 保护元件动作 红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.

页脚

空调、电源常见故障处理工作手册

.2.2高压报警处理流程判断1:室外机散热片脏堵,需清洗散热片。处理1:用高压水枪、气泵或软皮水管,顺散热片方向进行冲洗,以恢复室外机散热性能,此工作需定期进行。判断2:氟量过多,现象为室外机风扇长时间运转,高压不在15~18bar之间波动,而是接近24bar。处理2:用压力表接在室外机