高压开关柜的试验项目、周期和要求

序号 项 ?? 目 周??? 期 要??????????? 求 说??? 明 ? 辅助回路和控制1 回路绝缘电阻 ? 2)大修后 ? 1)1~3年 ? 绝缘电阻不应低于2MΩ ? 采用1000V兆欧表 ? 辅助回路和控制2 回路交流耐压试验 ? 大修后 ? 试验电压为2kV ? 断路器3 速度特性 ? 大修后 ? 应符合制造厂规定 ? 如制造厂无规定可不进行 ? 断路器的合闸时4 间、分闸时? 大修后 间和三相分、 ? 应符合制造厂规定 合闸同期性 ? 断路器、隔离开关及隔离插? 1)1~3年 5 头的导电回路电 ? 1)大修后应符合制造厂规定 ? 隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条? 2)大修后 ? 2)运行中应不大于制造厂规定值的1.5倍 件时进行 阻 ? 操动机构合闸接? 1)大修后 ? 参照表11中序号12 触器和分、6 合闸电磁铁的最低动作电压 ? 2)机构大修后 ? 合闸接触器和分7 合闸电磁铁线圈的绝缘电阻? 大修后 ? 1)绝缘电阻应大于2MΩ ? 采用1000V兆欧表 ? 2)直流电阻应符合制造厂规定 和直流电阻 ? 1)1~3年? 绝缘电8 阻试验 (12kV及以上) ? 应符合制造厂规定 分别进行 ? 在交流耐压试验前、后? 2)大修后 1)试验电压施加方式:合? 1)1~3年闸时各相对地及相间;? 交流耐9 压试验 (12kV及以上) ? 试验电压值按DL/T593规定 ? 2)相间、相对地及断口? 2)大修后 的试验电压值相同 分闸时各相断口 ? 检查电压抽取(带10 电显示)装置 ? 2)大修后 ? 1)1年 ? 应符合制造厂规定 ? SF6气体11 泄漏试验 ? 1)大修后 ? 应符合制造厂规定 ? 2)必要时 ? 压力表12 及密度继? 1~3年 电器校验 ? 应符合制造厂规定 ? 五防是:①防止误分、误合断路器;②防止带? 1)1~3年 ? 应符合制造厂规定 检查 ??2)大修后 负荷拉、合隔离开关;③防止带电(挂)合接地(线)开关;④防止带接地线(开关)合断路器;⑤防止误入带电间隔 五防性能13 ? 对断路14 器的其它要求 ? 1)大修后 ? 根据断路器型式,应符合8.1、8.2、8.6条中的有关规 ? 2)必要时 定 ? 高压开15 关柜的电流互感器 ? 1)大修后 见第7章 ? 2)必要时

高压开关柜的试验项目

高压开关柜的试验项目、周期和要求序号项??目周???期要???????????求说???明?辅助回路和控制1回路绝缘电阻?2)大修后?1)1~3年?绝缘电阻不应低于2MΩ?采用1000V兆欧表?辅助回路和控制2回路交流耐压试验?大修后?试验电压为2kV?断路器3速度特性?大修后?应符合制造厂规定?如制