型号:VV、VV22、VLV、YJV、YJV22、YJLV 线芯材质:CU 电压等级:中、低压电力电缆(35千伏及以下) 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆
电线电缆载流量、电线电缆载流量表
kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型) 1.产品特点及用途
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压Uo/U为1kV及以下的输配电线路上。
阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。
耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。
低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。
2.产品标准
本产品按GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。
阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优,用户可根据需要选用。 耐火型电缆的耐火性能应符合GB/。
无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产,阻燃性能按GB/标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别,烟浓度通过GB/T17651-1998规定的试验,PH值及导电率应符合GB/的规定。
3.产品型号 普通型电缆型号
YJV、YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22、YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
阻燃型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC 耐火型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加N 无卤低烟型电缆型号
WDZ-YJY、WDZ-YJLY-交联聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套无卤电缆 WDZ-YJY22、WDZ-YJLY22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆
WDZ-YJY32、WDZ-YJLY32-交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆
四、产品使用特性
(1)额定电压Uo/U为1kV。
(2)电缆导体的最高额定温度为90℃。
(3)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
(4)电缆敷设时的环境温度应不低于0℃,其最小弯曲半径如下: 单芯无铠装电缆:20D 单芯有铠装电缆:15D 三芯无铠装电缆:15D 三芯有铠装电缆:12D
(注:D为电缆外径) 五、主要技术参数 电缆载流量计算条件
环境温度:在空气中敷设40℃;埋地敷设25℃。 电缆导体工作温度90℃
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=℃·m/W,但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。 电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为700mm。 多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D
YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 1kV
在空气中敷 电缆参 考外径mm Cu Al 设近似载流量 埋地敷设近似 载流量 电缆参考重量 kg/km 标称截面 mm2 4× 4× 4× 4× 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 Cu Al Cu Al 22 29 38 49 67 88 119 146 173 218 29 38 50 62 84 109 142 170 201 245 160 211 283 376 567 829 1249 1689 2149 2944 - 148 182 225 314 424 618 804 916 1219 22 29 37 50 66 90 110 29 38 47 63 82 107 129 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 4×400 271 315 366 422 486 569 686 128 164 201 234 272 315 377 440 - 294 333 374 421 489 555 628 151 185 223 253 285 321 481 425 - 3903 4967 6133 7600 9743 12271 16248 1559 1956 2413 3008 3784 4716 - 3×+1× 3×+1× 3×+1× 3×10+1× 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150
28 37 47 64 85 113 139 173 222 271 318 370 427 507 599 22 29 37 49 66 88 108 134 170 210 247 286 331 393 463 36 47 60 81 106 137 164 198 246 293 334 375 422 492 560 29 37 47 62 82 106 127 154 198 227 259 290 328 381 433 212 277 363 527 766 1140 1475 1951 2662 3578 4567 5514 6850 8741 11052 156 187 225 300 400 566 712 866 1142 1496 1856 2268 2788 3492 4409 YJV(FYJV), ZC - YJV 1kV