项反措(防人身)试题
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
?
25项反措(防人身部分)试题库
一、填空题。
1、不安全事件处理应按 “四不放过” 原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即: 安全技术劳动
保护措施计划 和 反事故技术措施 。
3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进
行厂、车间(部门)、班组 三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过
生产厂长或总工程师 批准并公布实施。
5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对
“两票” 执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工
程,安全监察 部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。
7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人
或委托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方 安全监察 部门备案存查。
8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应
交发包方 安全监察 部门。
9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程
的办专项安全监督人员,并到位实施 监督 工作。 10、每项工程,承包方应指定该项工程的 专项安全 监
督人员,并到位实施 监督 工作。 11、发包工程应杜绝“ 以包代管
现象。
12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场
所的防护拦杆高度应不低于1200mm。
13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于10
”和层层转包的
50mm的栏杆和不低于100mm高的护板
14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有 防坠落 措施,并应设有安全监护
人。
16、高处垂直作业时,层间应有严密的 安全隔离 措
施。
17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆,
并挂 警告牌。
18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准
搭设,在使用前应由使用单位、安监人员共同 检查 和 验收,并挂验收合格信息牌。
19、梯子与地面应有 防滑 措施,使用梯子登高时应有
专人扶守。
20、起重吊装作业指挥人员应由 持有效指挥合格证的
起重工 担任。
21、起重机操作人员应根据 指挥人员 的信号来进行
操作,起重工作应有统一的信号。
22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在
吊装范围内应设专人 监护,禁止有人 停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定
和执行 安全技术措施。
24、按规定,生产企业常用的行车检验每 1 年应试验
检查一次。
25、发电厂电梯和载人升降机应每 1 年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应 六 个月
检查一次,12个月试验一次。
27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过 生
产厂长或总工程师 批准。
28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应
每 1 月检查一次,每 12 个月试验一次。
29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器
具,应使用有 绝缘 手柄的合格工具。
30、发电厂电气高压试验的整个过程应有 监护 制度,
并由专人监护。
31、在高压试验过程中停止时,应立即 断开电源 放
电。
32、电气二次回路的保护、仪表测量工作应有 专人
监护并使用 绝缘 工具。
33、按规定,绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳应
每 1 年试验一次。
34、每次接用或使用临时电源时,应装有动作可靠的
漏电保护器 。
35、手电钻、手砂轮等携带式电动工器具应每 6 个
月测量一次绝缘电阻,不合格的不得使用。 36、在锅炉汽鼓、凝汽器、油箱、油槽及其它金属容
器内进行焊接工作,应做好防止 触电 的措施。 37、生产现场转动机械设备外露的转动部分,应设置
防护罩 ,其上应标有齐全、正确、完整的 箭头安全标识 。
38、按规定现场操作中,氧气瓶与乙炔气瓶、明火、
热源的距离应大于8 米。
39、生产场所、作业点的紧急通道和出入口,应设置
有明显醒目的 安全标志牌 。
40、为加强交通安全管理,厂区内主干道上应有规范
的 限速 标志。
41、一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)
和隔离开关(刀闸)的操作把手上,每次应悬挂“ 禁止合闸,有人工作 ”的标示牌。 42、在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对
面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂 “
止
项反措防人身试题