说明:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、起动
(1)检查悬架体储油室之油位, 不宜过高和过低。 (2)检查电动机传动方向是否正确, 严禁反转。
(3)用手转动联轴器, 应感觉轻松且轻重均匀, 并注意辨别泵内有无摩擦声和异物滚动等杂音, 如有则应设法排除, 并将联轴器的防护罩安装好。
(4)泵的安装位置低于液面(灌注情况)时起动前应打开吸入管路的闸阀, 使液体充满泵内, 如泵的安装位置高于液面(真空情况)起动前要灌泵或抽真空。使泵内和吸入管内充满液体, 排净内空气。
(5)关闭进出口压力表或真空表及压出管路闸阀, 起动电机(最好先点动, 确认泵转动方向正确后才正式运行)打开进出口压力表, 再慢慢打开出口管路上的闸阀, 直到所需的压力为止。
2、运转
(1)要经常检查泵和电机的温升情况, 轴承的温升不应大于35℃, 极限温度不应大于75℃, 。
(2)注意悬架体储油室油位的变化, 经常控制在规定范围内。为了保持油的
第 2 页/共 3页
专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:
清洁和良好的润滑, 应根据现场使用的实际情况, 定期更换新油。
(3)在运转过程中, 发现有不正常的声音和其它故障时, 应立即停车检查, 待排除故障后才能继续运转。
(4)绝不允许用吸入管路上的闸阀来调节流量, 以免发生气蚀。 3、停止
(1)慢慢关闭压出口管路闸阀, 停止电机。
(2)关闭进出口压力表(真空)表, 灌注情况还要关闭吸入管路闸阀, 如有密封采用外部引液时, 还要关闭外引液阀门。
(3)如环境温度低于液体凝固点时, 要放净泵内的液体, 以防冻裂。 (4)长时间停止使用的泵, 除将泵的腐蚀性液体放净外, 还要用清水冲干净, 尤其是密封室要认真冲冼干净, 最好是拆下清洗后重新装好, 并将泵的进出口封闭后要妥善保管。