居民楼防雷接地技
术交底
2020年4月19日
1
文档仅供参考
安全技术交底记录
工程名称 交底部位 邹城泰和·领秀城12#楼 12#楼基础、主体 施工单位 工序名称 兖矿东华建设有限公司 防雷接地工程安全技术交底 交底提要:防雷及接地的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 防雷及接地安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: ①利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: ①支架安装完毕。 ②土建抹灰已完成。 ③穿墙保护管已预埋好。 3、支架安装: ①各种支架已运到现场。 ②结构工作已经完成。 ③室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: ①建筑物有脚手架,达到能上人操作的条件。 ②利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、防雷引下线明敷设: ①支架安装完毕。 ②建筑物有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 ⑧土建外装修完毕。 6、避雷网安装: ①支架安装完毕。 ②具备调直场地和垂直运输条件。 7、避雷针安装: ①接地体及引下线必须做完。 ②需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 ③土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 (二)材质要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)工器具 1、常见电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 二、质量要求 1、主控项目 (1)人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 (2)测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (3)接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 (4)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 2
2020年4月19日
文档仅供参考
2、一般项目 (1)当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 (2)当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表的规定: 最小允许规格、尺寸 敷设位置及使用类翘 种类、规格及单位 地上 地下 室内 室外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm) 6 8 10 12 厚度mm) 3 4 4 6 角钢厚度(mm) 2 2.5 4 6 钢管管壁厚度(mm) 2.5 2.5 3.5 4.5 (3)接地模块应集中引线,用干线将接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。 三、工艺流程 接地干线 接地体 支架 引下线明敷 避雷针 扁钢 截面(mm) 250 100 100 100 引下线明敷 避雷网 避雷带或均压环 四、操作工艺 (一)接地体的安装 1、接地体安装规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 ③接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2、自然基础接地体安装 ①利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。 ②利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。 3
2020年4月19日
居民楼防雷接地技术交底