四、墙面、柱面铝塑板安施工方案 一、铝板幕墙型材加工 (一)铝板幕墙型材骨架制作

1、各加工面须去毛刺、飞边,截料端头不应有加工变形,毛刺不应大于2mm。 2、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。

3、螺孔尺寸要求:孔位允许偏差±0.5mm;孔距允许偏差±0.5mm;累计偏差不应大于±1mm。

4、钢型材在公司车间加工,并在型材成型、切割、打孔后,进行防腐处理。 (二)铝板幕墙型材骨架安装

1、铝板幕墙骨架的安装,依据放线的具体位置进行。安装工作从底层开始逐层向上推移进行。

2、安装前,首先要清理预埋铁件。测量放线前,应逐个检查预埋铁件的位置,并把铁件上的水泥灰渣剔除,所有锚固点中,不能满足锚固要求的位置,应该把混凝土剔平,以便增设埋件。

3、连接件固定好后开始安装竖框。竖框安装的准确和质量,影响整个铝板幕墙的安装质量,因此,竖框的安装是铝板幕墙安装施工的关键工序之一。铝板幕墙的平面轴线与建筑物外平面轴线距离的允许偏差应控制在 2mm 以内。竖框与连接件要用螺栓连接,螺栓要采用不锈钢件,同时要保证足够长度,螺母紧固后,螺栓要长出螺母 3mm 以上。连接件与竖框接触处要加设尼龙衬垫隔离,防止电位差腐蚀。尼龙垫片的面积不能小于连接件与竖框接触的面积。第一层竖框安装完后,进行上一层竖框的安装。在竖框的安装过程中,应随时检查竖框的中心线。如有偏差,应立即纠正。竖框的尺寸准确与否,将直接关系到幕墙质量。竖框安装的标高偏差不应大于3mm;轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm;相邻两根竖框安装的标高偏差不应大于3mm;同层竖框的最大标高不应大于5mm;相邻两根竖框的距离偏差不应大于2mm。竖框调整固定后,就可以进行横梁的安装了。

2.5、要根据弹线所确定的位置安装横梁。安装横梁时最重要的是要保证横梁与竖框外表面处于同一立面上。横梁竖框间采用角码进行连接,角码用镀锌铁件制成。角码的一肢固定在横梁上,另一肢固定在竖框上,固定件及角码的强度

应满足设计要求。横梁与竖框间也应设有伸缩缝,待横梁固定后,用硅酮密封胶将伸缩缝密封。横梁安装时,相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于 1mm。同层标高偏差:当一幅铝板幕墙的宽度大于或等于 3mm 时,不应大于5mm;当一幅铝板幕墙的宽度大于35m 时,不应大于7mm。横梁的安装应自下而上进行。当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正,使其符合质量标准。

三、铝板幕墙的安装

1、铝板与副框组合完成后,开始在主体框架上进行安装。

2、板间接缝宽度按设计而定,安装板前要在竖框上拉出两根通线,定好板间接缝的位置,按线的位置安装板材。拉线时要使用弹性小的线,以保证板缝整齐。

3、副框与主框接触处应加设一层胶垫,不允许刚性连接。

4、板材定位后,将压片的两脚插到板上副框的凹槽里,将压片上的螺栓紧固就可以了。压片的个数及间距要根据设计而定。

5、铝板与铝板之间的缝隙一般为10-20mm, 用硅酮密封胶或橡胶条等弹性材料封堵。在垂直接缝内放置衬垫棒。

6、注胶封闭。铝板固定以后,板间接缝及其他需要密封的部位要采用耐候硅酮密封胶进行密封。注胶时,需将该部位基材表面用清洁剂清洗干净后,再注入密封胶。

7、耐候硅酮密封胶的施工厚度要控制在3.5-4.5mm,如果注胶太薄对保证密封质量及防止雨水渗漏不利。但也不能注胶太厚,当胶受拉力时,太厚的胶容易被拉断,导致密封受到破坏,防渗漏失效。耐侯硅酮密封胶的施工宽度不小于厚度的二倍或根据实际接缝宽度而定。

8、耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结,不要三面粘接。否则,胶在受拉时,容易被撕裂,将失去密封和防渗漏作用。因此,对于较深的板缝采用聚乙烯泡沫条填塞,以保证耐候硅酮密封胶的设计施工位置和防止形成三面粘结。对于较浅的板缝,在耐侯硅酮胶施工前,用无粘结胶带施于缝隙底部,将缝底与胶分开。

9、注胶前,要将需注胶的部位用丙酮、甲苯等清洁剂清理干净。使用清洁剂时应准备两块抹布,用第有块抹布蘸清洁剂轻抹将污物发泡,用第二块抹布用

力拭去污物和溶物。

10、注胶工人一定要熟练掌握注胶技巧。注胶时,应从一面向另一面单向注,不能两面同时注胶。垂直注胶时,应自下而上注。注胶后,在胶固化以前,要将节点胶层压平,不能有气泡和空洞,以影响胶和基材的粘结。注胶要连续,胶缝应均匀饱满,不能断断续续。

11、注胶时,周围环境的湿度及温度等气候条件要符合耐侯胶的施工条件,方可进行施工。

第六节 钢结构工程施工方案

第二节 钢结构制作和安装 1、钢结构安装施工前的准备工作 (1)清理施工现场:

施工现场必须具有平整压实的安装工作场地,能保证25吨汽车起重机及20吨载重汽车正常行驶。现场电路、水路要能满足施工和安全要求。

施工前应对施工现场各类障碍物进行清理,对进场构件、设备等要按总平面布置图归类摆放整齐,并立上标识牌。

(2)锚栓复测:

为保证以后安装工作能顺利进行,钢结构柱、安装前应认真分析复核锚栓其精度检测报告及安装位置和标高进行复测。对超过规范精度要求的锚栓提出修正或整改措施,或在以后的安装过程中采取技术措施加以修正。

(3)安装测量放线:

使用交接的测量基准点,在经纬仪与水准仪的配合下,在安装基础面上确定出钢柱中心位置,并在安装基础面上标识明确,同时做出测量放线记录。

(4)构件进场验收及编号

① 构件进场应按安装单元分批组织进场(安装单元的全部构件含次钢结构)。构件进场后需对构件进行清点验收并填写构件清点记录备案。

② 构件清点时,应在梁端头板上标注出安装中心线,以备安装测量使用。同时根据安装图纸,校核构件编号,对无编号构件进行重新编号。

③ 构件预拼装:构件清点编号后,应对构件进行预拼装。构件预拼装时,应在

一块平整坚实的地面上进行。构件的预拼装以一个安装单元为单位进行拼装,拼装时用不小于5.2级的普通螺栓进行紧固。拼装后检查安装单元的几何尺寸及构件的变形误差是否符合现行规范要求。

2、钢结构安装工艺流程

因构件自重较重及跨度等因素,采用汽车吊装钢构件起吊安装,确保施工安全。按照结建筑、结构施工图进行构件选号,依次进行安装、校正,第2轴线安装完成后,立即进行柱间水平、屋面水平支撑及刚性系杆的安装并校正、稳固,使其形成空间稳定单元,再依次进行以下构件的安装,校正及稳固。其安装顺序依次为:复检锚栓→绑扎→起吊→就位→临时固定→校正→最后固定→安装柱间支撑、水平支撑及刚性系杆→檩条、拉杆及隅撑的安装。

3、钢柱、梁吊装 钢柱、梁吊装工序为:

绑扎→起吊→就位→校正→最后固定。

钢柱、梁校正:应对于形成稳定的空间钢架单元进行构件调整矫正。检查时用经纬仪、水准仪、绳锤配合测量。

(1)钢结构柱起吊后柱脚应与钢框四边对齐,用事先做好的缆风绳调整好垂直度锁定。缆风绳与地夹角度数不大于45°。

(2)标高与角度校核无误,刚柱柱脚与预埋钢框焊接。

(3)在距地面3.5m出用φ48钢管卡紧钢柱,四角做斜撑八道如下图示。

柱脚节点详图 柱脚节点

钢结构焊接、检验

建筑钢结构用钢材及焊接材料的选用应符合设计图的要求,并有质量证明书和检验报告,当采用其他材料代替设计的材料时,必须经原设计单位同意。

钢材的成分、性能复验应符合国家现行有关工程质量验收标准的规定;大型,重型及特殊钢结构的主要焊缝采用的焊接填充材料应按生产批号进行复验。复验应由国家技术质量监督部门认可的质量监督检测机构进行。

钢结构选用的新材料必须经过新产品鉴定。焊接T型、十字型、角接接头,当其翼缘板厚度等于或大于40㎜时,设计采用抗层壮撕裂的钢板。

焊接材料应符合国标《碳钢焊条》(GB/T5117)、《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。焊条、焊丝、焊剂和药芯焊丝在使用前,必须按产品说明书及有关工艺文件的规定进行烘干。低氢型焊条烘干温度为350~380℃,保温时间应为1.5~2小时,烘干后应缓冷放置于110~120℃的保温箱中存放、待用;使用时应置于保温筒内;烘干后的低氢型焊条在大气中放置时间超过4小时应重新烘干;烘干次数不应超过2次;受潮的焊条不应使用。

对接要求

焊件坡口形式要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减少焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。

不同板厚及宽度的材料对接时,应作平缓过渡:不同板厚的板材或管材对接接头受拉时,其允许厚度偏差值应符合表中规定;不同宽度的材料对接时,应根据工厂及工地条件采用热切割、机械加工或砂轮打磨的方法使之平缓过渡,其连接处最大允许坡度值为1:2.5。

不同板厚的钢材对接允许厚度偏差(㎜) 较薄板厚度t1 允许厚度偏差t1-t2 作业条件

焊接作业区风速当手工电弧焊超过8m/s、气体保护焊及药芯焊丝电弧焊超过2m/s时,应设防风棚或其他防风措施。焊接作业区的相对湿度不得大于90%,当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时,采取加热去湿除潮措施。

焊接作业区环境温度抵于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于两倍钢板厚度且不小于100㎜范围内的母材,加热到20℃时方可施焊。且焊接过程中不得低于这个温度。

≥5~9 2 10~12 3 >12 4 第七节 防水工程施工方案

本工程项目的屋面防水层为SBS卷材防水层,屋面保温层为挤塑聚苯板保温板隔热。

一、防水工程