好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-200与S7-300的DP通信详解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

S7-200与S7-300的DP通信详解

作者:侯甫坤

来源:《城市建设理论研究》2013年第24期

摘要:现在工业设备的自动化程度越来越高,控制更趋向于集中控制,主系统与子系统的通信也应用更多。本文通过实例详解S7—200与S7—300之间的DP通信,使大家对之有一个明确的认识。

关键字:S7—200,S7—300,DP通信。 中图分类号: S972 文献标识码: A 文章编号:

随着工业自动化技术的发展,工业现场越来越多的用到了各种子系统与中控制系统的通信。比如:S7-200与S7-300之间的数据通信。S7-200和S7-300有两种通信方式:像S7-200和S7-200之间通信那样直接通信口连接通信,其实S7-200和S7-300默认使用了MPI协议通信;还有一种方式是通过EM277的方式组建DP网络,300做DP主站,200做DP从站。本人在做安钢集团河南凤宝矿渣微粉项目中就用到了S7-200与S7-300之间的数据通信,而且用的是DP通信。因此本文主要通过个人在组建通信过程中的一点心得体会,来具体说一说第二种方式的具体过程和步骤。 硬件组态及参数设置

S7-300 与S7-200 通过EM277 进行PROFIBUS DP 通讯,需要在STEP7 中进行S7-300 站组态,在S7-200 系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300 的组态EM277 从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。 安装GSD文件

在正常情况下安装step7编程软件时,硬件配置中是不包含含有EM277的组件的。因此,装好step7编程软件后,要自己安装含有EM277的GSD文件。

首先插入一个S7-300的站。然后在项目管理器中选中STEP7 的硬件组态窗口中的菜单

,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件。在

SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件(SIEM089D.GSD)。 1.2 EM277从站点参数设置

导入GSD 文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277 从站,PROFIBUS DP Additional Field Devices PLC SIMATIC EM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中由

S7-200与S7-300的DP通信详解

龙源期刊网http://www.qikan.com.cnS7-200与S7-300的DP通信详解作者:侯甫坤来源:《城市建设理论研究》2013年第24期摘要:现在工业设备的自动化程度越来越高,控制更趋向于集中控制,主系统与子系统的通信也应用更多。本文通过实例详解S7—200与S7—300之间的DP通信,使大家对
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ga7r35sea0a6ri16zrj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享