PE管热熔对接施工方案

金寨县燕子河镇自来水厂供水工程,共需埋设PE输水、配水管道4300米,管径dn315。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 一、 热熔对接机设备简介:

本工程PE管热熔对接设备采用DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数:

焊接温度调节围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、 PE管热熔对接的要求: a) 需用专用的热熔对接机具。

b) 应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c) 一般适用于OD ≥ 90 mm管;管壁厚度 > 6mm。

d) 适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能相

WORD版本

.

似,不同牌号材质的连接需试验验证。 e) 不使用明火。

f) 在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作时,应采取保护措施,或调整连接工艺。 三、 热熔对接连接(对接焊)工艺 1、 焊接工艺曲线和参数

聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间。 1)温度的确定

聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃,一般生产厂家确定为210±10℃;

是聚乙烯材料的加工温度,在材料粘流态转化温度之上,只有在这种条件下,聚乙烯产生熔融流动,聚合物的大分子才能进行相互扩散形成缠绕,得到最大的强度和高质量的焊接结果;实践证明,温度低于180℃,即使加热时间长,也不能达到质量好的焊接结果。如果温度过高,将有可能激活分子链中的C键与氧发生反应,使材料降解,聚乙烯材料将受到氧化破坏。析出挥发性的物质和气体,材料结构发生变化,生成不饱和烃,出现杂质,从而使焊接质量降低。 2)时间的确定

加热时间的确定:焊接端面平整后10×壁厚(mm)秒。

WORD版本

.

加热时间的长短,决定焊接的质量;是否能将温度均匀传递到焊接面及一定的深度,在转换的阶段保持最佳的焊接温度。管端面熔化的最佳时间,是随着需要加热的面积增大而增大的,更重要的是对流和辐射传播的能量,会随着管壁厚度的增加而减小。管端面的不平度,造成热量的传递不均匀,窝藏空气,产生气孔,最终影响焊接质量,所以需要和压力密切的配合,在加热的同时施加一定的压力,平整焊接面,促进塑化,形成理想的焊接面进行热传递,然后降压吸热。 切换时间的确定:10 秒

尽可能地缩短,其端面冷却非常快,对接速度慢直接影响焊接质量。

冷却时间的确定:见表1;1.15~1.33×壁厚(mm) 分钟。 聚合物材料的导热性差,只有金属的几十分之一,冷却速度相应的缓慢,在冷却的时间需要进行结晶,收缩,所以需要有充分的时间降到结晶温度,进行充分的晶粒生长,消除应力,在一定的压力下冷却,避免焊接端面有缩孔。 3)压力的确定

焊接压力和冷却压力根据焊接面的截面积×0.15N/mm2;

在210±10℃的温度下,焊接时间、压力的取值,可以参照德国焊接协会DVS 2207-95的标准。

WORD版本

.

表1 聚乙烯管材热熔对接焊参数值(环境温度20℃)

端面平整凸起高吸热时间 (压力切换时间 取壁厚度度 (压力P=0.1P≈0.01 N/mm2) P=0.15 N/mm2) 出热板对接5N/mm2) (温度210±10℃)(温度210±10℃)保压状态下 min S(秒) mm S(秒) (分) 0.5 45 40 … 70 70 …120 120…190 190…260 260…370 370…500 500…700 < 5 < 5… 6 < 6… 8 < 8…10 < 10…12 < 12…16 < 16…20 < 20…25 6 6 …10 10…16 17…24 24…32 32…45 45…60 60…80 冷却时间 (压力 mm < 4.5 4.5 … 7.0 1.0 7.0 …12.0 1.5 12.0…19.0 2.0 19.0…26.0 2.5 26.0…37.0 3.0 37.0…50.0 3.5 50.0…70.0 4.0

WORD版本

.

四、PE焊接操作: 1、焊接前的准备

检查清洁热板;聚四氟乙烯(PTEF)涂层损坏需更换。其最大粗糙度为2.5μm。

1)清洁油路接头后接通油路。

2)检查电源、电压、接地后接通电路,空转排气。

3)热板升温,红灯亮后预热10分钟,热板表面温度为210±10℃。 4)安装与管材规格相符的卡具(卡具的要求:卡具与管子的焊接部位不同心度小于2%)。管子的不圆度 < 5%。 2、焊接操作

1)打开机架,按工艺要求设置吸热时间和冷却时间。

2)卡管(管件);调整同心度,必要时调整浮动悬挂装置或用辊杠支架将管垫平减小摩擦力。 3)放置铣刀锁安全锁。

4)启动铣刀,闭合机架,调整压力,端面进行铣削,形成连续屑后,降压力。

5)打开机架,开安全锁,取出铣刀。

6)闭合机架,a.记录拖动压力(P0)。b.检查间隙 < 0.3mm。C.错位量 < 管壁厚10%。

7)加压到焊接压力,查管子是否卡紧。如果未卡紧或调整管子位置,需重复(3)的过程。

8)打开机架,放加热板(焊接端面有灰尘需清洁)。