好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《维修电工高级考证实训》指导书(全)20100203

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

柳州职业技术学院

【任务三】变频器控制电机正反转

一、实训目的

了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。 二、实训设备

序号 1 2 3 4 5 三、控制要求

1、 正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。 2、通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转,打开“K1”、“K3”电机正转,打开“K2”电机反转,关闭“K2”电机正转;在正转/反转的同时,关闭“K3”,电机停止。 2、 运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 四、参数功能表及接线图 1、参数功能表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 变频器参数 P0304 P0305 P0307 P0310 P0311 P0700 P1000 P1080 P1082 P1120 P1121 P0701 P0702 P0703 出厂值 230 3.25 0.75 50.00 0 2 2 0 50 10 10 1 12 9 设定值 380 0.35 0.06 50.00 1430 2 1 0 50.00 10 10 1 12 4 功能说明 电动机的额定电压( 380V ) 电动机的额定电流( 0.35A ) 电动机的额定功率( 60W ) 电动机的额定频率( 50Hz ) 电动机的额定转速( 1430 r/min ) 选择命令源( 由端子排输入 ) 用操作面板(BOP)控制频率的升降 电动机的最小频率( 0Hz ) 电动机的最大频率( 50Hz ) 斜坡上升时间( 10S ) 斜坡下降时间( 10S ) ON/OFF(接通正转/停车命令1) 反转 OFF3(停车命令3)按斜坡函数曲线快速降速停车 名 称 实训装置 实训挂箱 导线 电动机 实训指导书 型号与规格 THPFSM-2 C10 3号/4号 WDJ26 THWPGZ-2 数 量 1 1 若干 1 1 备 注 注:(1)设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值。

20

柳州职业技术学院

(2)设定P0003=2 允许访问扩展参数。

(3)设定电机参数时先设定P0010=1(快速调试),电机参数设置完成设定

P0010=0(准备)。

2、变频器外部接线图

3、 操作步骤

1) 检查实训设备中器材是否齐全。

2) 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。 3) 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数。

(具体步骤参照变频器实训三十五)。

4) 打开开关“K1”、“K3”,观察并记录电机的运转情况。 5) 按下操作面板按钮“ ”,增加变频器输出频率。

6) 打开开关“K1”、“K2”、“K3”,观察并记录电机的运转情况。 7) 关闭开关“K3”,观察并记录电机的运转情况。

8) 改变P1120、P1121的值,重复4、5、6、7,观察电机运转状态有什么变化。 四、实训总结

1、总结使用变频器外部端子控制电机正反转的操作方法。 2、总结变频器外部端子的不同功能及使用方法。

21

((((((((柳州职业技术学院

【任务四】多段速度选择变频器调速

一、 实训目的

了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。 二、 实训设备

序号 1 2 3 4 5 三、 控制要求

1、正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。 2、通过外部端子控制电机多段速度运行,开关“K1”、“K2”、“K3”按不同的方式组合,可选择7种不同的输出频率。

3、运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 四、 参数功能表及接线图 1、参数功能表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 变频器参数 P0304 P0305 P0307 P0310 P0311 P1000 P1080 P1082 P1120 P1121 P0700 P0701 P0702 P0703 出厂值 230 3.25 0.75 50.00 0 2 0 50 10 10 2 1 12 9 设定值 230 0.35 0.06 50.00 1430 3 0 50.00 10 10 2 17 17 17 功能说明 电动机的额定电压( 380V ) 电动机的额定电流( 0.35A ) 电动机的额定功率( 60W ) 电动机的额定频率( 50Hz ) 电动机的额定转速( 1430 r/min ) 固定频率设定 电动机的最小频率( 0Hz ) 电动机的最大频率( 50Hz ) 斜坡上升时间( 10S ) 斜坡下降时间( 10S ) 选择命令源( 由端子排输入 ) 固定频率设值(二进制编码选择+ON命令) 固定频率设值(二进制编码选择+ON命令) 固定频率设值(二进制编码选择+ON命令) 22

名 称 实训装置 实训挂箱 导线 电动机 实训指导书 型号与规格 THPFSM-2 C10 3号/4号 WDJ26 THWPGZ-2 数 量 1 1 若干 1 1 备 注 10 11 12 13 14 柳州职业技术学院

15 16 17 18 19 20 21 P1001 P1002 P1003 P1004 P1005 P1006 P1007 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 5.00 10.00 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00 固定频率1 固定频率2 固定频率3 固定频率4 固定频率5 固定频率6 固定频率7 注: (1)设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值。

(2)设定P0003=2 允许访问扩展参数。

(3)设定电机参数时先设定P0010=1(快速调试),电机参数设置完成设定

P0010=0(准备)。

2、变频器外部接线图

3、操作步骤

(1) 检查实训设备中器材是否齐全。

(2) 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。 (3) 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数。

(具体步骤参照变频器实训三十五)

(4) 切换开关“K1”、“K2”、“K3”的通断,观察并记录变频器的输出频率。各个固定频率的

数值根据下表选择:

K1 OFF ON OFF ON OFF ON

K2 OFF OFF ON ON OFF OFF K3 OFF OFF OFF OFF ON ON 输出频率 OFF 固定频率1 固定频率2 固定频率3 固定频率4 固定频率5 23

柳州职业技术学院

OFF ON 五、 实训总结

ON ON ON ON 固定频率6 固定频率7 1、 总结使用变频器外部端子控制电机点动运行的操作方法。 2、总结变频器外部端子的不同功能及使用方法。

24

《维修电工高级考证实训》指导书(全)20100203

柳州职业技术学院【任务三】变频器控制电机正反转一、实训目的了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。二、实训设备序号12345三、控制要求1、正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。2、通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转,打