柳州职业技术学院
5 6 7 按 确认并存储参数的数值 按 直到显示出r000 按 返回标准的变频器显示(有用户定义) (2) 改变下标参数P0719
操作步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 按 访问参数 按 直到显示出P0719 按 进入参数数值访问级 按 显示当前的设定值 按 或 选择运行所需要的最大频率 按 确认并存储P0719的设定值 按 直到显示出r000 按 返回标准的变频器显示(有用户定义) 显示的结果 说明 :忙碌信息
修改参数的数值时,BOP有时会显示:
表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。
(3) 改变参数数值的一个数
为了快速修改参数的数值,可以一个个地单独修改显示出的每个数字,操作步骤如下: 1) 按 (功能键),最右边的一个数字闪烁。 2) 按 / ,修改这位数字的数值。 3) 再按 (功能键),相邻的下一个数字闪烁。 4) 执行2至4步,直到显示出所要求的数值 5) 按 ,退出参数数值的访问级。
四、 变频器快速调试
P0010的参数过滤功能和P0003选择用户访问级别的功能在调试时是十分重要的。由此可以选定一组允许进行快速调试的参数。电动机的设定参数和斜坡函数的设定参数都包括在内。在快速调试的各个步骤都完成以后,应选定P3900,如果它置为1,将执行必要的电动机计算,并使其他所有的参数(P0010=1不包括在内)恢复为缺省设置值。只有在快速调试方式下才进行这一操作。
15
柳州职业技术学院
下图为快速调试的流程图。
P0010 开始快速调试 0 准备运行 P0700 选择命令源 2) 1 快速调试 接通/断开/反转(on/off/reverse) 30 工厂的缺省设置值 0 工厂设置值 说明: 1 基本操作面板(BOP) 在电动机投入运行之前,P0010必须回到‘0’。 2 输入端子/数字输入 但是,如果调试结束后选定P3900=1,那么, P0010回零的操作是自动进行的。 P1000 选择频率设定值 2) 0 无频率设定值 P0100 选择工作地区是欧洲/北美 1 用BOP控制频率的升降 2 模拟设定值 功率单位为 kw:f的缺省值为 50Hz 0 1 功率单位为 hp:f的缺省值为 60Hz 2 功率单位为 kw:f的缺省值为 60Hz P1080 电动机最小频率 说明: 本参数设置电动机的最小频率(0—650Hz); P0100 的设定值0和1应该用DIP开关来更改, 达到这一频率时电动机的运行速度将与频 使其设定的值固定不变。 率的设定值无关。这里设置的值对电动机的 P0304 电动机的额定电压 1) 10V—2000V 根据铭牌键入的电动机额定电压(V) P0305 电动机的额定电流 1) 0—2倍变频器额定电流(A) 根据铭牌键入的电动机额定电流(A) P307 电动机的额定功率 1) 0KW—2000KA 根据铭牌键入的电动机额定功率(KW) 如果P0100=1,功率单位应是 hp P0310 电动机的额定频率 1) 12Hz—650Hz 根据铭牌键入的电动机额定频率(Hz) P0311 电动机的额定速度 1) 0—40000 1/min 根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm) 正转和反转都是使用的。 P1080 电动机最大频率 本参数设置电动机的最大频率(0—650Hz); 达到这一频率时电动机的运行速度将与频率的设定值无关。这里设置的值对电动机的正转和反转都是使用的。 P1120 斜坡上升时间 0S—650S 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。 P1121 斜坡上升时间 0S—650S 电动机从其最大频率减速到静止停车所需的时间。 P3900 结速快速调试 0 结速快速调试,不进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值 1 结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂缺省设置值(推荐的方式) 16 I/O复位。2 结束快速调试,进行电机计算和 3 结束快速调试,进行电动机计算,但不进行I/O复位 柳州职业技术学院
变频器复位为工厂的缺省设定值
为了把变频器的全部参数复位为工厂的缺省设定值,应该按照下面的数值设定参数: (1)设定P0010=30 (2)设定P0970=1
完成复位过程至少要3分钟。 五、 实训总结
1、总结变频器操作面板(BOP)的功能。 2、总结变频器操作面板(BOP)的使用方法。 3、总结利用操作面板(BOP)改变变频器参数的步骤。 4、总结利用操作面板(BOP)快速调试的方法。
17
柳州职业技术学院
【任务二】外部端子点动控制
一、 实训目的
了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法。 二、 实训设备
序号 1 2 3 4 5 三、 控制要求
1、 正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速。 2、通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转,按下按钮“S1”电机正转启动,松开按钮“S1”电机停止;按下按钮“S2”电机反转,松开按钮“S2”电机停止。 3、运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 四、参数功能表及接线图 1、参数功能表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
名 称 实训装置 实训挂箱 导线 电动机 实训指导书 型号与规格 THPFSM-2 C10 3号/4号 WDJ26 THWPGZ-2 数 量 1 1 若干 1 1 备 注 变频器参数 P0304 P0305 P0307 P0310 P0311 P1000 P1080 P1082 P1120 P1121 P0700 P0701 P0702 P1058 P1059 P1060 P1061 出厂值 230 3.25 0.75 50.00 0 2 0 50 10 10 2 1 12 5.00 5.00 10.00 10.00 设定值 380 0.35 0.06 50.00 1430 1 0 50.00 10 10 2 10 11 30 20 10 5 功能说明 电动机的额定电压( 380V ) 电动机的额定电流( 0.35A ) 电动机的额定功率( 60W ) 电动机的额定频率( 50Hz ) 电动机的额定转速( 1430 r/min ) 用操作面板(BOP)控制频率的升降 电动机的最小频率( 0Hz ) 电动机的最大频率( 50Hz ) 斜坡上升时间( 10S ) 斜坡下降时间( 10S ) 选择命令源( 由端子排输入 ) 正向点动 反向点动 正向点动频率(30Hz) 反向点动频率(20Hz) 点动斜坡上升时间(10S) 点动斜坡下降时间(5S) 18
柳州职业技术学院
注:(1)设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值。 (2)设定P0003=2 允许访问扩展参数。
(3)设定电机参数时先设定P0010=1(快速调试),电机参数设置完成设定
P0010=0(准备)。
2、 变频器外部接线图
3、 操作步骤
(1) 检查实训设备中器材是否齐全。
(2) 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。 (3) 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数
(具体步骤参照变频器实训三十五)。
(4) 按下按钮“S1”,观察并记录电机的运转情况。 (5) 按下操作面板按钮“ ”,增加变频器输出频率。
(6) 松开按钮“S1”待电机停止运行后,按下按钮“S2”,观察并记录电机的运转情况。 (7) 松开按钮“S2”,观察并记录电机的运转情况。
(8) 改变P1058、P1059的值,重复4、5、6、7,观察电机运转状态有什么变化。 (9) 改变P1060、P1061的值,重复4、5、6、7,观察电机运转状态有什么变化。 五、实训总结
1、 总结使用变频器外部端子控制电机点动运行的操作方法。 2、记录变频器与电机控制线路的接线方法及注意事项。
19
《维修电工高级考证实训》指导书(全)20100203