二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟深测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的XX吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。 根据以上材料,回答问题:

1、【题干】对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。 2、【题干】简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。 3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

4、【题干】就使用单位的改革要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。 【答案】 第四题

1.该综合楼火灾自动报价系统:根据《防火规范》(GB50018—2014)的规定,每座占地面积大于1000m3的免棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50018—1998)的规定,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

2.主控室气体灭火系统充压压力和启动时间的问题:主控制室气体灭火系统的预制灭火装置在同一防护区内多于1台时必须同时启动且动作响应时差4S都不对。

3.主控室2套气体灭火装置未启动原因和解决措施:可能未设置手动控制与自动控制的转换装置,两台气体灭火装置处于手动状态。解决措施是设置手动控制与自动控制的转换设置 4.探测器设置和安装探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2,吸烟室应设置点型感温控制器。 第五题(20分)

某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m。总面积11600m3,没有相应的消防设施。 地下二层设有消防水泵房和540m2的室内消防水池。屋顶设置有容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效的水位为141.000m,屋顶水箱进内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组并安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水系统进行了检测,情况如下。

检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓扣压力为0.65MPa。

检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。

检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警:消防控制室未受到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵自动信号。 1.【题干】简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

2.【题干】屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3.【题干】简述针对该消火栓系统的检测方案。

4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。

5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。 【答案】 第五题

1.不符合规范要求建筑高度大于100m时不小于50m3,本案建筑高137m。

2.建筑高度大于100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,不能满足时,设增压设施。消火栓口出水压力不应大于0.5MPa,消火栓处应设减压装置。

3.当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统大于15L/s时,室内消火栓给水系统管网应成环形,消防泵房应有不少于2条出水管直径和环网的不同管段相连,当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量。水泵出水管上应设实验检查用的压力表和DN65的防水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力,水泵并进水管上应设阀门的压力表。室内消火栓坚管直径不小于DN100,室内消火栓直径不应小于DN65。

4.减压阀无过滤器,报警阀组前1个比例式减压阀组不够以至不定期出现超压现象。解决方法:(1)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于操作 (2)每一供水分区应设不少于2个减压阀,并应满足消防给水的要求,减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择。 5.水力警铃不工作原因:(1)产品质量问题或者安装调试不符合要求 (2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

压力开关不工作原因:(1)高压球阀渗漏 (2)高压球阀未关闭到位 (3)压力开关复位 (4)压力开关损坏。

第六题(20分)

某单层木器厂内为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;本题厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均没有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不逊于设置隔墙,厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙与车间分割。防火隔墙上设有双扇弹簧门;南XXX分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库。中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11)采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门,该厂房设置了消防给水及室内的消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

根据以上材料,回答问题。

1.【题干】检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。

2.【题干】简述厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。

3.【题干】计算出油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压的可行性。

4.【题干】中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?

5、该厂房内还应配置哪些建筑消防设施? 【答案】 第六题

1.防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足需要采取的措施;改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火窗或防火水幕保护。

4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,还应配置(1)室外消火栓给水系统 (2)灭火系统 (3)消防水泵火灾自动报警系统。

(4)