好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建造师建筑实务问答题汇总(自己整理)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抗震概念设计考虑的因素:1、选择对抗震有力的场地,避开不利的场地。2、建筑物的形状力求简单、规则,平面上的质量中心和刚度中心尽可能的靠近,避免地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位。3、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系,地震力的传递线路合理明确,并有多道抗震防线。4、保证结构的整体性,并使结构和连接部位具有良好的延性。5、选择抗震性能好的建筑材料。6、非结构构件应与承重

结构有可靠的连接以满足抗震要求。

多层砌体房屋的抗震构造措施

1、设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身的破坏,并改善其抗震性能并提高延性

2、设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来增加房屋的整体性 3、加强墙体的连接,楼板与梁应有足够的支撑长度和可靠连接 4、加强楼梯间的整体性。

框架结构的震害集中部位及抗震构造措施

1、多发生在框架梁柱节点及填充墙处,一般柱的震害重于梁,柱顶重于柱底,角柱重于内柱,短柱重于一般柱

1、把框架设计成延性结构

2、遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱,加强角柱 3、框架沿高度方向上不宜突变,避免出现薄弱层 4、控制最小配筋率,限制钢筋最小直径

5、构造上受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密。 混凝土碳化的危害

1 / 48

1、碳化使混凝土的碱度降低,削弱了混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀

2、碳化显著增加混凝土收缩,使混凝土的抗压强度增大,但是可能出现细微裂缝使抗拉和抗折强度降低。

施工平面控制测量的步骤 1、建立场区控制网 2、建立建筑物的施工控制网

3、以建筑物的平面控制网的控制点为基础测设建筑物的主轴线 4、根据主轴线进行建筑物的细部放样。由整体到局部的原则。 需要在建筑物的施工和使用期间进行变形观测的有 1、地基基础设计等级为甲级的建筑

2、复合地基和软弱地基上设计等级为乙级的建筑 3、加层或扩建的建筑

4、受临近深基坑开挖影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑 5、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑。

建筑物变形观测发生下列情况需要,立即报告委托方并同时及时增加观测次数或调整变形观测方案

1、变形量或变形速率出现异常情况 2、变形量达到或超过预警值 3、周边或开挖面出现坍塌、滑坡情况 4、建筑物本身、周边建筑及地表出现异常

5、由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

2 / 48

已知长度的测设方法

1、将经纬仪安置在直线的起点上并标定直线的方向

2、陆续在地面上打入尺段桩和终点桩,并在桩面上刻画十字标志 3、精密丈量距离,同时测定量距时的温度及各尺段高差,经尺长、温度及倾斜改正后求出丈量的结果

4、根据丈量结果和已知长度的差值,在终点桩上修正初步标定的刻线,若差值较大,点位落在桩外,则需要换桩。

验槽时必须具备的条件和资料

1、勘察、设计、建设、施工等单位有关负责和技术人员到场 2、基础施工图和结构总说明 3、详勘阶段的岩土工程勘察报告

4、开挖完毕,槽底无浮土、松土,条件良好的基槽。 无法验槽的情况

1、基槽地面与设计标高相差太大 2、基槽地面坡度过大,高差悬殊

3、槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显

4、槽底有明显的机械开挖、未加人工清理的沟槽、铲齿痕迹 5、现场无详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。 推迟验槽的情形

1、设计所使用的承载力和持力层与勘察报告所提供不符 2、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因

3 / 48

3、场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。 验槽的主要内容

1、根据设计图纸检查基槽开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否满足设计要求

2、观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核查基坑土质和地下水情况是否与勘察报告相符

3、检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴地下掩埋物及地下人防工程等

4、检查基槽边坡外沿与附近建筑物距离,基槽开挖对建筑物稳定是否有影响

5、检查核实分析钎探资料,对异常点位进行复核检查。 进行轻型动力触探的情形 1、浅部有软弱下卧层 2、持力层明显不均

3、有浅埋的古墓、洞穴、古井直接观察难以发现 3、勘察报告设计文件规定必须进行轻型动力触探的。 混凝土二次振捣的作用

1、排除混凝土因泌水在粗骨料和水平钢筋下部的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹

2、防止混凝土沉落而出现裂缝

3、减少内部微裂,增加混凝土的密实度,使混凝土的抗压强度提高,从而提高抗裂性。

混凝土中掺入矿物掺合料的作用

4 / 48

1、代替部分水泥,改善混凝土的物理、力学性能和耐久性

2、掺入磨细的矿物掺合料可以起到降低温升,改善和易性,增进后期强度,改善混凝土内部结构,提高耐久性,代替部分水泥,节约资源的作

3、抑制碱骨料反应的作用

施工缝的留置位置:留置在受剪力较小且便于施工的部

1、柱留在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿,无梁楼板柱帽的下面 2、与板连成整体的大截面梁,高度超一米,宜留置在板底面以下20-30mm处,有梁托的留置在梁托的下部

3、单向板留置在平行于板短边的任意位置

4、有主次梁之分的楼板,留置在次梁跨中三分之一的范围内

5、墙留置在门窗洞口过梁跨中三分之一范围内,也可留在纵横墙的交接处 6、双向受力板、大体积混凝土、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他复杂结构等按设计要求留置。

施工缝处浇筑混凝土的处理

1、已浇筑的混凝土抗压强度不小于1.2N/m 2

2、在已硬化的混凝土表面清除松动石子和水泥薄膜及软弱的砼层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得有积水

3、在浇筑砼前宜在施工缝处涂刷一道水泥浆或铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆

4、混凝土应细致振捣密实,使新旧混凝土紧密结合 5、养护。

5 / 48

6、非结构构件应与承重<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4fyup1kru40daes3y3831emx02sb1m00vm7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享