《防水卷材检验批质量验收记录》填写说明
一、总说明
1、适用范围:结构工程防水卷材铺设。 2、检验批划分:。
3、验收人员:由专业监理工程师组织项目部施工员、质检员进行验收。 二、表格项目填写说明 1、填写依据
(1)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011。 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2、规范摘要
以下内容摘录自《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011。
4.3.1卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
4.3.2卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、粘胶剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。
4.3.3在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。 4.3.4铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶黏剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.5基层阴阳角应做成圆弧或45度坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
4.3.6防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
表4.3.6防水卷材的搭接宽度
卷材品种 弹性体改性沥青防水卷材 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 自粘聚合物改性沥青防水卷材 三元乙丙橡胶防水卷材 聚氯乙烯防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 高分子自粘胶膜防水卷材 4.3.7冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: 搭接宽度 100 100 80 100/60(胶粘剂/胶粘带) 60/80(单焊缝/双焊缝) 100(胶粘剂) 100(粘接料) 70/80(自粘胶/胶粘带) 1 胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;
2 根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间; 3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固; 4 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱着;
5 卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm;
4.3.8热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
2 卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固; 3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱着; 4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。 4.3.9自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定: 1 铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构; 2 外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;
3铺贴卷材应平整、顺直,顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱着和气泡; 4 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严; 5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。 4.3.10卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:
1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净; 2 焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢; 4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
4.3.11铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定: 1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
2 卷材应与基层黏贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流满;
3 固化后的枯结料厚度不应小于1.3mm;
4卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边; 5聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。
4.3.12高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定: 1 卷材宜单层铺设;
2 在潮湿基面铺设时,基面应平整牢固、无明水;
3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶结带搭接,卷材端部搭接区应相互错开。 4 路面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完整覆盖;
浇注结构混凝土时不得损伤保护层。
4.3.13卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定: 1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;
2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;
3 侧墙宜采用软质保护资料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆。
4.3.14卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
主控项目
4.3.15卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
检验数量:施工单位按进场批次和产品的抽样检验方案确定;监理单位按施工单位检查数量的30%见证取样检测,且至少1次。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法应符合本标准第8.1.2.4条的规定。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目
卷材防水层的基层应坚实、平整、干净、无明水,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成R≥50mm的圆弧形或50mm×50mm的钝角。
检验数量:同15.1.2.5。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 采用冷粘法铺贴卷材时,接缝上采用材料相容的密封材料封严,宽度不小于10mm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面不小于600mm。
检验数量:同15.1.2.5。 检验方法:观察检查。
侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 检验数量:同15.1.2.5。
检验方法:观察检查。
卷材搭接宽度均不得小于100mm。采用双层卷材时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺设。
采用“外防外贴”法铺贴立面卷材时,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷材接茬的搭接长度为100mm。当使用两层卷材时,卷材应错茬接缝,上层卷材应盖过下层卷材。