18 19 三倍频发生器或变频装置 试验记录 1 台 变频发生器应能够产生150Hz电源,容量不低于2kVA 若干 6 作业周期

作业周期及要求见表3。

表 3 作 业 周 期 及 要 求

序号 项目 周期 要 求 说 明 1 绝缘电阻测量 2 交流耐压试验 检查放电计数器动作情况 直流1mA电压U1mA及下的泄漏电流 3 4 1)干式电压互感器1)1~3绝缘电阻与初始值及年 历次数据比较,不应有1)采用2500V兆欧表 2)大修显着变化 2)必要时,如怀疑绝后 2)避雷器本体绝缘缘不良时 3)必要电阻不小于1000MΩ,时 底座绝缘电阻不小于5MΩ 1)3年 半绝缘电压互感器进2)大修行感应耐压试验,耐压时试验电压值按出厂后 间为 t=6000/f(s),但试验电压值的倍 3)必要不得低于20s,一般采用时 150Hz, 耐压时间40s 1)每年测试3~5次,均应正雷雨季前 常动作,测试后计数器 2)必要指示应调到“0” 时 1)要记录环境温度和1)不低于GB11032相对湿度,测量电流的导规定值 1)每年线应使用屏蔽线 2)U1mA实测值与初始雷雨季前 2)初始值系指交接试值或制造厂规定值比2)必要验或投产试验时的测量较,变化不应大于±5% 时 值 3)下的泄漏电流不3)避雷器怀疑有缺陷应大于50μA 时应同时进行交流试验 注:辅助回路和控制回路的绝缘电阻、辅助回路和控制回路的交流耐压、电压互感器二次绕组的绝缘电阻和交流耐压等项目结合二次设备定检进行。 7 工期定额

本项作业工作时间为1天/间隔。

8 设备主要参数

设备主要参数见附录A。 9 作业流程

作业流程图见图1。

图 1 作业流程图

10 作业项目、工艺要求和质量标准

本作业指导书规范的作业项目、工艺要求包括表5测量绝缘电阻、表6 检查避雷器放电计数器动作情况、表7测量避雷器直流1mA电压 U1mA 及 下的泄漏电流、表8交流耐压试验4项内容、各项目质量标准见表3 中要求、说明栏。 试验前准备工作

试验前准备工作见表4。

表 4 试 验 前 准 备 工 作

序号 工作内容 操作及工艺 质量控制点 控 制 措 施 工作负责人在运行工作负责人应在值人员带领下进入工作现场安全班人员的带领下检查1 查看现场 现场,查看现场安全措施是否满工作地点、已拉开的措施是否满足工作要足工作要求 隔离开关、已合上的求,并办理许可手续 接地开关等情况 工作负责人应在工作开始前向全体工作成员交代清楚工作地各工作组成员列1)工作任点、工作任务、已拉队,工作负责人宣读务和安全措现场安开的隔离开关和已合工作票上的工作内容施交代是否2 全、技术措上的接地开关的情和安全措施,并交代详尽、清晰 施交底 况,检查安全围栏和现场安全措施及注意2)防止走标示牌等安全措施,事项 错间隔 特别注意与临近带电设备的安全距离,防止走错间隔 3 1)搬运仪器、工具、材料等 2)在试验现场四周装设试验专用警示围栏 3)可靠连接试验所试验准备 需接地线 4)检查试品,应可靠接地 5)抄录被试设备铭牌 6)记录现场环境温度、湿度 搬运仪器、工具、材料时与带电设备应保持足够的安全距离 1)工作人员应注意现场环境,严禁跨越安全围栏 2)搬运仪器、工具、材料时与带电设备应保持足够的安全距离 1)防止误使用符合安全要求接非检修电接取试验的电源线架,将电源源 4 电源 线从试验地点拉至检2)检查电修电源箱,接取电源 源电压是否过高或断相 1)检查电源是否为独立检修电源,防止误跳运行设备 2)在接取试验电源前用万用表测量电源电压是否符合试验要求 测量绝缘电阻 测量绝缘电阻见表5。

表 5 测 量 绝 缘 电 阻

序号 工作内容 操作及工艺 质量控制点 控 制 措 施 1)兆欧表摆放位置应安全、应水平放稳 2)试验前对兆欧表进行“短路”、“开路”测试检查 1)试验用的导线应使用绝缘护套线或屏蔽线 2)认真检查测试线和接地线的连接,检查兆欧表的输出端接线 1 摆放兆欧表、兆欧表检查 2 连接测试线和接地线 1)兆欧表摆选择合适位置,将放位置应安兆欧表水平放稳,试全,摆放应水验前对兆欧表本身平、稳固 进行检查 2)兆欧表检查 参考试验接线示意图,将兆欧表的接1)连接应牢地端与被试避雷器固、可靠 (或电压互感器)的2)防止测试接地端连接,将带屏线绝缘不良 蔽的连接线接到被3)兆欧表的试避雷器(或电压互输出端不能接感器)的高压端(必错 要时接上屏蔽环) 3 开始测1)保持直流1)防止绝缘电阻启动兆欧表开始量,读取并输出电压稳定 低,导致端电压降低 测量,记录60s 时的记录测量2)注意读数2)注意仪表指示测量值 结果 时间正确 测量时间应正确 停止测量,放电并接地(对带保护的整停止测流电源型兆欧表,否量,短路放则应先断开接至被电并接地 试品高压端的连接线,然后停止测量) 确保已彻底放电,防止充注意仪表显示已电电荷放电损放电完毕,才将被试坏兆欧表、造品短路接地 成人身伤害 4 根据相关试验规程对测试结果进行判断 见表3中要求、说明栏 试验接线示意图 检查避雷器放电计数器动作情况

检查避雷器放电计数器动作情况见表6。

表 6 检查避雷器放电计数器动作情况

序号 工作内容 操作及工艺 质量控制点 控 制 措 施 用放电计数用放电计数器校器校验仪检查验仪对放电计数器 1 放电计数器动放电3~5次,计数器作情况 应可靠动作 每次试验完成停止测量,将放电计数器关闭仪器电源并后,须将放电计数2 测试仪放电完校验仪残余电放电完全 器检验仪放电完毕后收好 荷伤人 全 根据相关试验规程对测试结果进行判断 见表3中要求、说明栏。 试验接线示意图 测量避雷器直流 1mA电压U1mA及 下的泄漏电流

测量避雷器直流 1mA电压U1mA及 下的泄漏电流见表7。

表 7 测量避雷器直流 1mA电压U1mA及 下的泄漏电流

序工作内容 号 注意预留高压仪器放置应安全、选择合适位置将摆放直流引线的走向以及平稳,保证预留高压直流发生器平稳放1 发生器并接与被试避雷器连引线的走向以及与置,将仪器接地端地 接的角度满足要被试避雷器连接的可靠接地 求 角度满足要求 操作及工艺 质量控制点 控 制 措 施

kv电压互感器间隔预防性试验

1819三倍频发生器或变频装置试验记录1台变频发生器应能够产生150Hz电源,容量不低于2kVA若干6作业周期作业周期及要求见表3。表3作业周期及要求序号项目周期要求说明1绝缘电阻测量2交流耐压试验检查放电计数器动作情况直流1mA电压U1mA及下的泄漏电流341)干式电压