9、系统周期检查维护:

第十二章 消防用电设备的供配电与电气防火

1、设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式线槽保护,所穿金属导管或封闭或金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

2、当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护厚度应小于30mm; 3、(押题)消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电线竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施。(7点) (1)穿越不同的防火分区;

(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处; (3)管线进出竖井处;

(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处; (5)穿越建筑物的外墙处;

(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处; (7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。

4、变压器应设置短路保护装置,当发生事故时,能及时切断电源;

5、在中性点有良好接地的低压配电系统中,应该采用保护接零方式。但城市公共电网应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,为避免接零与接地两种保护方式混用而引起事故,一律不得实行保护接零,而应采用保护接地方式;

在中性点不接地的低压配电网络中,采用保护接地。高压电气设备,一般实行保护接地;

6、卤素灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所; 7、灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级;

8、当安全距离不足时,应采取隔热、散热等防火保护措施; 9、电气装置和设备的维护方法(5点):温度、绝缘电阻、接地电阻、谐波分量及中性线过载电流、火花放电; 10、室外变、配电装置:

距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m; 距其它建筑物不应小于10m;

31

距液化石油气罐不应小于35m; 石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。

11、空调器具应单独供电,电源线应设置短路、过载保护

12、(原题)无机堵料用于电缆沟、电缆隧道有室外进入室内处,当穿越 防火墙时应采用防火灰泥加膨胀型防火堵料

13、(原题)消防供电线路应采用不燃或者阻燃的电缆; 14、(原题)铜线、铝线相接,宜采用铜铝过渡头,也可采用在铜线接头处搪锡;

第十三章 消防应急照明和疏散指示系统

1、消防应急照明灯具的安装:

(1)消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上;

(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,

在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上;

(3)吊装时,要采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。 2、应急照明配电箱和分配电装置安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。 3、安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同,安装间距不应大于1.5m。

4、断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

5、大于2000㎡的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000㎡的防火分区可采用专用应急照明回路。

6、应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层。

7、一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过4000㎡,地铁隧道内不应超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不宜超过500m。

8、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个。

9、应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不应超过8路。

32

第十四章 火灾自动报警系统

1、可燃气体报警系统:能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,属于火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统; 2、电气火灾监控系统:能在发生电气故障,产生一定电气火灾隐患的条件下发出警报,属于火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统;

3、管路式采样式吸气感烟火灾探测器(空采)或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号;

4、区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号;

5、消防控制器备用电源(即电池)至少应保证设备工作8小时; 6、(押题)可燃气体报警控制器控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(少于4只为所有探测器);

7、各类消防用电设备主用、备用电源的自动转换装置,应进行3次转换试验; 8、火灾光警报装置(声光)应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。

9、对于火灾报警控制器,使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

10、火灾自动报警系统投入使用时,使用单位应建立下列技术档案,并应有电子备份档案;(5点)

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)公安消防机构出具的有关法律文书。 (3)系统的操作规程及维护保养管理制度。 (4)系统操作员名册及相应的工作职责。 (5)值班记录和使用图表。 11、具有报脏功能的探测器,在报脏时就及时清洗保养。没有报脏功能的探测器,应接产品说明书的要求进行清洗保养;

12、一般火灾探测器使用寿命约为12年,应每隔3年至少全部清洗一遍; 13、据有关统计,60%的误报是因灰尘影响; 14、通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同,需要对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过1年。 15、不同类型的探测器应有10%且不小于50只的备品;

16、火灾自动报警系统误报原因: (1)产品质量;(2)设备选择和布置不当;(3)环境因素;(4)其他原因。 17、(总结)火灾自动报警系统中无每月检查要求; 18、(原题)火灾自动报警系统年度检查要求:

(1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次; (2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统; (3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少进行一次; (4)强制切断非消防电源功能试验;

(5)对其他有关的消防控制装置进行功能试验;

33

第十五章 城市远程监控系统

1、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心及火警信息终端等几部分组成;

2、城市消防远程监控系统正式投入使用前,对系统及系统组件进行调试。系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月。

3、从用户获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s;经确认的火灾报警信息转发至监控中心时间不大于3s;各子系统通信巡检周期不大于2h;调试系统各设备的统一时钟管理情况,要求时钟累计误差不超过5s; 4、城市消防远程监控系统的运行及维护由具有独立法人资格的单位承担,该单位的主要技术有员应由从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业5年以上(含5年)经历的人员构成;

5、联网用户的建筑消防设施故障造成误报警超过5次/日,且不能及时修复时,应与监控中心协商处理办法;

6、与监控中心的通信测试为1次/日;与监控中心的时钟检查为1次/日;每月进行信息查询系统软件运行日志整理;

7、对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验,每半年的试验次数不少于1次。

8、每半年检查录音文件的保存情况,必要时清理保存周期超过6个月的录音文件。

9、每年对监近控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份,必要时清理保存周期超过1年的备份信息;

34

第四篇 消防安全评估方法与技术

第一章 区域消防安全评估方法与技术要求

1、火灾评估的4个研究对象:以某个区域为研究对象;以单体建筑为研究对象;以企业为研究对象;以大型公共活动为对象; 2、区域火灾风险评估原则(3点):系统性原则、实用性原则、可操作性原则 3、区域火灾风险评估流程(6点):

(1)信息采集; (2)风险识别; (3)评估指标体系建立; (4)风险分析与计算; (5)确定评估结论;(6)风险控制。

4、普通消防站不宜大于7k㎡;设在近郊区的普通消防站不应大于15k㎡。 5、城市火灾风险评估体系包括(5点)火灾危险源评估、城市基础信息评估系统、消防力量评估系统、社会防能力评估系统;

第二章 建筑火灾风险分析方法与评估要求

1、 建筑火灾风险评估的原则(4点):科学性、系统性、综合性、适应性 2、建筑火灾风险评估流程:

(1)信息采集; (2)风险识别; (3)评估指标体系建立; (4)风险分析与计算; (5)风险等级判断;(6)风险控制措施。 3、可燃物、助燃物、火源、时间、空间是火灾的五个要素;

4、内部消防管理(6点)消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实、消防管理组织机构;

第三章 建筑消防性能设计方法与技术要求

1、 消防救援窗口要求如下:

(1)每层设置可供消防救援人员进入的窗口;

(2)窗口的净高度和净宽度分别不小于0.8m和1.0m,下沿距室内地面应不大于1.2m;

(3)窗口间距应不大于30m,且每个防火分区的救援窗口应不少于2个,设置位置与消防车登高操作场地相对应;

2、具有下列情形之一的工程项目,可对其全部或部分进行消防性能化设计: (1)超出现行国家消防技术标准适用范围的;

(2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。 3、下列情况不应采用性能化设计评估方法:

(1)国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的;

(2)国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑; (3)居住建筑;

(4)医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所;

35

(必过版)2017版消防安全技术综合能力所有考点 - 图文

9、系统周期检查维护:第十二章消防用电设备的供配电与电气防火1、设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式线槽保护,所穿金属导管或封闭或金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;2、当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护厚度应小于30