4、防火隔间:
5、火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道,其中,避难走道主要用于地下总建筑面积大于20000㎡的防火分隔。
第四章 安全疏散检查
1、(原题)只设1个疏散门的条件:
2、(原题)民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应釆用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;
3、疏散走道宽度:
厂房疏散走道的净宽度不宜小于1.40m。
单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m; 高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.40m。
住宅疏散走道净宽度不小于1.10m,建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
16
4、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;
5、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。
6、公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于0.9m; 观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于1.4m。
7、厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m。
8、人防工程中商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m;医院不小于1.3m,其他建筑不小于1.1m。 9、一般公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m; 高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m; 其他高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.20m
10、疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于1.00h;三级耐火等级的建筑不低于0.5h;四级耐火等级的建筑不低于0.25h。
11、地上建筑的水平疏散走道,其顶棚装饰材料采用A级装修材料,其他部位采用不低于B1级的装修材料。地下民用建筑的疏散走道,其顶棚、墙面和地面的装修材料均采用A级装修材料
17
12、(原题)用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: (1)不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2;
(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;
(3)确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周幵口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
18
第五章 防爆检查
1、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
2、办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。
3、当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右。
4、爆炸危险环境的配线应选用铜芯绝缘导线或电缆,铜芯导线或电缆的截面在1区为2.5m㎡以上,2区为1.5m㎡以上。 5、(原题)电气防爆检查内容:(6点)导线材质、导线允许截流量、线路的敷设方式、线路的连接、电气设备的选择、带电部件的接地; 6、(押题)建筑防爆的检查内容(6点)爆炸危险区域的确定、有爆炸危险厂房的总体布局、有爆炸危险厂房的平面布置、采取的防爆措施、泄压设施的设置、爆炸危险性环境变、配电所和控制室的布置; 7、(押题)通风、空调系统防爆检查内容(5点):空调系统的选择、管道的敷设、通风设备的选择、除尘器、过滤器的设置、接地装置的设置; 8、(押题)供暖系统防爆检查内容(4点):供暖方式的选择、供暖管道的敷设、供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能、散热器表面的温度; 9、(原题)燃气锅炉房选用防爆型的事故排风机,其排风量满足换气次数不少于12次/h。
19
第六章 建筑装修和保温检查
1、供暖管道与可燃物之间保持的距离满足以下要求:
当温度大于100℃时,不小于100mm或采用不燃材料隔热; 当温度不大于100℃时,不小于50mm或采用不燃材料隔热。
2、在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。
3、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)四个等级,严禁使用B3级保温材料。
4、照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级。
5、安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为A级装修材料;
施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料;
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料,可做为B1级装修材料;
当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料;
单位重量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料。
6、当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 7、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
8、用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。
9、建筑外保温材料首层不应小于15mm,其它层不应小于5mm。
20