精心整理
变电站控制屏柜安装方案
5.3 基础定位 5.3.1 对于二次户内二次屏柜,按照设计图纸先将二次屏柜置于槽钢基础上,再用油性笔在二次屏柜底部的安装孔内描出孔样,然后将二次屏柜移开,再用电钻描出的孔洞中心钻孔定位。 5.3.2 对于二次户外二次屏柜,需先加工底座,再根据二次屏柜底部的安装孔在加工好的底座上钻孔定位。然后再将底座与基础槽钢焊接, 5.4 屏柜、端子箱(检修箱)安装 5.4.1 检查预埋基础槽钢的水平度和不直度,按规范要求应少于 1mm/m,全长不大于5mm。清除槽钢面上的灰砂,完成基础槽钢的接地工作。 8 5.4.2 盘柜就位时应小心谨慎,以防损坏屏(盘)面上的电气元件及漆层,进入主控室应根据安装位置逐一移到基础型钢上并作好临时固定,以防倾倒。 5.4.3 对屏柜必须进行精密的调整,为其找平、找正;调整工作可以首先按图纸布置位置由第一列从第一面屏柜调整好,再以第一块为标准调整以后各块;一般用增加铁垫片的厚度进行调整,但铁垫片不能超过三块;两相邻屏间无明显的空隙,使该盘柜成一列,做到横平竖直,屏面整齐。 5.4.4 盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表中的规定: 表5-1 允许偏差值项 目 允许偏差(mm) 垂直度(每米) <1.5 水平偏差相邻两柜顶部 <2 成列柜顶部 <5 柜间偏差相邻两柜边 <1 成列柜面 <5 柜间接缝 <2 5.4.5 经反复调整使全部达标后,可进行屏柜的固定;控制屏、继电保护屏和自动装置屏等不宜与基础型钢焊死,固定方法如下: 9 (1) 压板固定法:在基础型钢上点焊螺栓,用小压板及螺母把屏柜固定。 (2) 螺丝固定法:在平放的基础型钢上钻一个固定螺丝的直径孔,然后再攻丝,再拧入螺丝加以固定。 5.4.6 端子箱(检修箱)安装可先从场地的第一个间隔调整好,再以第一面端子箱(检修箱)为标准调整以后各面端子箱 (检修箱)。整个场地端子箱(检修箱)应成一列,屏面整齐。 5.4 二次屏柜接地 5.4.1 箱体的接地: 1)二次屏柜在进行安装时,已通过焊接或螺栓连接
精心整理
的方式与基础槽钢连接,基础槽钢再通过接地扁钢与变电站的主地网连接。 2)有特殊要求时,可在屏柜设专用接地点,用铜导线与变电站的主地网进行连接。 5.4.2 二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地、电缆屏蔽层接地,并有两种不同形成,一种是与柜体绝缘的接地铜排,另外一种是与柜体不绝缘的接地铜排,无论是那种形式,每根均须通过两根截面不小于 25mm2 铜导线与变电站主地网可靠连接。 5.5 屏顶小母线安装 5.5.1 屏顶小母线按设计要求,安装前我们应对到货的小母线用木锤进行校直,要求平直不能有死弯。然后在屏顶按施工图的位置装好小母线的固定端子。 5.5.2 实测小母线的长度,并剪切好小母线,注意要适量预留长 10 度。在小母线与固定端子的接触面进行搪锡。 5.5. 3 小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,电气间隙不得小于12mm,爬电距离不得小于20mm。安装完毕的小母线其两侧应标明小母线符号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰、工整,不易脱色。 5.5.4 屏内小母线强、弱电引下线应采用分开布置。 5.6 二次接线 5.6.1 电缆接线前应进,小母线绝缘电 12 阻不小于10M票制度,现场配备足量合适灭火器材。动火作业庞清除易燃物质,如不能清离现场的,应采取必要的防火措施 15 7 质量控制措施 7.1 电气屏柜施工的技术管理要求 7.1.1 盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。 7.1.2 盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表下中的规定。 7 屏柜搬运、安装过程中人员伤害及设备坏屏柜搬运前必须做好安全技术交底,做好人员分工及告知搬运过程中的行进路线。提早清理好行进路线的杂物。搬运过程中应听从指挥,专职监护人员应全程做好监护。屏柜搬运应配备足够的人员。搬运过程中不得戴手套。屏柜搬运时应及时安排休息,避免疲劳工作。屏柜安装过程时搬运应做好防倾倒措施。 8 二次接线时线芯损坏,接线错误二次接线前应检查好剥线钳等工具完好,可正常使用。开电缆,剥二次线芯时应小心仔细,避免划伤线芯。线芯划伤应将其
精心整理
做好标记,换用同一电缆其它备用线芯,如同一电缆无其它备用线芯时应更换此电缆。接线前应先熟悉接线图纸。接线时应严格按图接线,如有疑问应及时向技术人员确认。接线完毕后应再次认真检查确认无误。二次接线时应预留一定的弧度。 16 7.1.3 模拟母线应对齐,其误差不应超过视差范围,并应完整,安装牢固。表7-1 盘、柜安装的允许偏差项 目 允许偏差(mm) 垂直度(每米) <1.5 水平偏差相邻两盘顶部 <2 成列盘顶部 <5 盘面偏差相邻两盘边 <1 成列盘面 <5 盘间接缝 <2 7.1.4 端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。 7.1.5 盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门,应以裸露软线与接地的金属构架可靠地连接。 7.1.6 盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆。 7.2 盘、柜上的电器安装要求电器的安装应符合下列要求: (1) 电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观应完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。 17 (2) 各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。 (3) 发热元件宜安装在散热良好的地方;两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。 (4) 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。 (5) 切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够安全距离,切换时不应碰及相邻 (6) 盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器、其外壳应可靠接地。 (7) 带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。端子排的安装应符合下列要求: (1) 端子排应无损坏,固定牢固,绝缘良好。 (2) 端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm。 (3) 强、弱电端子宜分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 (4) 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 (5) 电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 (6) 接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大 18 截面导线。 7.1.8 二次回路的连接件均应采用铜质制品;绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 7.1.9
精心整理
盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标6.0 8.0 300<V≤500 8.0 10.0 10.0● 2 屏柜、子箱就位安装 ● 21 3 小母线、线安装 ● 4 二次回路开箱检查 ●
变电站控制屏柜安装方法