中国建筑一局(集团)有限公司 无锡苏宁广场爬模脚手架
1、编制依据
1 2 3 4 5 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《脚手架工程》 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130—2001 DGJ32/J37-2006 JGJ33-2001 JGJ166-2008 2、工程概况
1) 工程名称:无锡苏宁广场北塔楼 2) 工程地点:无锡
3) 建筑面积:无锡苏宁广场北塔楼地下室及上部主体工程: 平方米 4) 结构类型:钢骨砼框筒结构
5) 建筑高度:无锡苏宁广场北塔楼地下室及上部主体工程:300米 6) 层 数:地下4层/地上68层
7) 外墙厚度1100/900㎜渐变为700/600㎜,。 8) 标准层高4200㎜、3600㎜。
9) 1-10层为非标层。首层6500支模施工,其余总高度46600,分11次爬升,每
次爬升4236,与标准层施工相同。
3、施工准备
1、脚手架钢管
(1)钢管采用外径为48mm,壁厚为2.75mm的管材。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。
(2)钢管的表面应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,新用的钢管还要有出厂合格证。
(3)钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。
(4)脚手架钢管的最大长度横向水平杆为2200mm,其它杆6500mm;每根钢管的最大重量不得大于25Kg;外径和壁厚偏差不得大于0.5mm;钢管两端
中国建筑一局(集团)有限公司 无锡苏宁广场爬模脚手架
应平整,偏差不得大于1.7mm。
(5)脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
2、扣件
(1)本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,新扣件必须有产品合格证。
(2)扣件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化铁等清除干净。
(3)扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。
(4)如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
3、脚手板
采用50mm厚松木脚手板,其长度为2~6m,宽度为23~25cm,脚手板两端应采用4mm厚镀锌钢丝各绑两道箍。木脚手板不得使用有裂缝、腐朽、斜拉及大横透节的板材。
4、密目网
安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
安全网应符合国标(GB5725-2009)。
4、脚手架的搭设
在非标准层施工时,北塔爬模顶层平台上搭设脚手架操作平台,脚手架立杆采用3m的钢管,纵距为1.4m,排距为1m。
扫地杆距地面0.2m。大横杆间距为1.4m,小横杆间距为1m,步矩为1.2m。下横杆上满铺木跳板,脚手板两端应采用4mm厚镀锌钢丝各绑两道箍。筒外的脚手架以1.5m小横杆将其和爬模外立面防护横杆拉结两道;筒内的脚手架相互之间以钢管将搭设脚手架相互拉结两道。
中国建筑一局(集团)有限公司 无锡苏宁广场爬模脚手架
纵向水平杆搭设要求:
(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。
(2) 纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对、接、搭接应符合下列规定:
1)纵向不平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内1;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面)
1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆
(3)用木跳板搭设作业层,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。
横向水平杆搭设要求:
(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm。
(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
(3)在铺设木跳板的作业层,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角
北塔爬模脚手架施工方案