参数静态测量数据、波形图 18 接触网设备 履历 作业门、可调 用视频资料的探头位置 19 第二十五条接触网运行维护应根据环境、气候特点,针对风、洪(雨)、雷、冰、污(雾)闪、锈蚀、鸟害、异物、危树等影响供电安全的外部环境因素,建立有效机制,减少对接触网设备运行安全的影响。
第二十六条供电段技术主管部门、车间、工区相关人员应定期对技术资料进行检查,并不断修订完善,确保技术资料完整准确。
第二十七条接触网使用的工器具、仪器仪表,应由具有资质的机构按规定进行检定或校准。
第二十八条接触网设备统计项目包括运营里程、正线公里、接触网延展公里、接触网换算公里。运营里程指线路起点至终点之间的距离,为起、终点公里标之差。单位:公里。正线公里指正线线路的延展长度之和。单位:公里。接触网延展公里指接触网接触导线长度之和。单位:条公里。接触网换算公里指将接触网不同设备按照系数换算为线条公里的数量总和。单位:换算条公里。换算公里数量:〗(设备数量×换算系数)。
各设备及部件的换算系数为:
1 2 设备及部件名称 正、站线接触网延展公里 隧道内(含桥梁)悬挂延展公里 1· l.30 0·20 0· 0·80 0·巧 0·12 0·25 0·12 0·20 0·30 o.12 o,05 o.13 o.10 o.25 0·10 o.45 5. 3 附加导线延展公里(正馈线、保护线) 附加导线延展公里(双正馈线、保护线) 4 5 高压电缆 限界门 线岔(交叉) 6 线岔(无交叉) 隔离开关(手动) 7 隔离开关(电动) 隔离开关(负荷) 8 9 10 11 12 13 14 巧 分段、分相绝缘器 避雷器 软(硬)横跨 中心锚结 锚段关节 补偿装置(含下锚拉线) 关节式分相 隔离开关远动控制系统 第二十九条运行接触网有变更者,应按以下规定逐级报批:
(一)属下列情况之一者,由铁路局报总公司审批: 1.由于接触网变化而降低带电或停电通过超限货物列车的高度和宽度;
2.变更接触网局界。
(二)属下列情况之一者,由供电段报铁路局审批: 1.变更悬挂类型;
2.变更接触线、承力索、附加导线材质和截面; 3.拆除或长期停用接触网; 4.变更绝缘水平;
5.变更接触网分段(相)位置和开关操作方式; 6.非铁路产权专用线架设接触网的供电和开通方案; 7.改变供电方式或供电单元。 第四节计划与天窗
第三十条接触网生产计划包括年度检测、维修计划和月度维修计划三部分。年度检测和维修计划,由供电段于前一年11月底以前分别下达到车间,同时报铁路局。月度维修计划由供电段编制后下达维修车间。鉴于各地区设备性能及运行条件不尽相同,铁路局可调整检测的项目、周期和范围,并报总公司核备。
第三十一条为保证定期检查和及时处理设备缺陷,在列车\运行图中须预留接触网维修“天窗接触网三级修(精测精修)或改造时,天窗计划原则上应逐日连续安排。对较大车站(如枢纽、区段站等)和必须利用\垂直“天窗\作业的区段,应根据设备状况定期安排“天窗停电维修乡0
第三十二条列车调度员和供电调度员要密切配合,按“天窗\时间组织接触网停电维修。如因运输需要等原因必
须取消“天窗\时,应按照有关规定执行。
遇有危及安全的故摩或缺陷必须立即停电维修时,供电调度员应于停电前通知列车调度员,列车调度员根据供电调度员停电通知及时发布相关行车调度命令。
第三十三条供电段要做好检测、维修组织工作,实施周期不宜超过规定周期的20%(按天计算)。
第三十四条供电段各工区、各工种(包括变电、电力等)在同一停电范围、同一封锁区段内作业,应尽量安排同时进行。
第五节质量管理
第三十五条为保证维修质量,接触网用料入库前,验收部门应对接触网重要零部件和线材进行检查,确认出厂合格证、检验报告与产品一致后实施验收,向供电段提供验收报告,否则不得上线使用。
第三十六条接触网运行、检测、维修工区应分别建立相关记录(见附件4),实现网络化管理和数据共享。
第三十七条接触网运行维修要落实记名制度。每次作业完成后应及时填写相应记录并签认。工长和车间主管人员要定期检查各项任务完成情况并签认。
第三十八条运行工区一级修(临时修)或单项设备检查完成后,由当日工作领导人负责检查验收,确认作业质量。维修工区进行的所有作业,运行工区应进行质量检查验收。
第三十九条检测车间应及时将相应区段的即时分析、定期分析以及缺陷通知单报供电段技术主管部门,由技术主管部门下达至供电车间、维修车间;维修工作完成后,供电车间、维修车间应将缺陷反馈单反馈技术主管部门,维修记录留存备查。
第四十条接触网三级修(精测精修)、更新改造竣工后,由施工单位向铁路局提报验收申请,铁路局组织设计、施工、监理单位和供电段进行验收。
第四十一条更换线索、零部件、支柱、绝缘部件后,应记录所更换设备的名称、材质、型号、厂家等信息,并修订相关技术资料。
第四十二条供电段技术主管部门和车间每月、铁路局主管专业部门每季度应组织开展接触网运行质量分析,并分别编制质量分析报告。
质量分析应根据接触网检测和运行过程中存在问题,对接触网质量状态进行综合诊断,找出设备在运行中出现的特殊性、普遍性问题及质量状态变化规律,针对反映出的质量问题,制定整治措施,纳入维修计划。质量分析报告主要内容包括:
(一)检测、维修计划完成情况。
(二)检测、维修及设备运行中发现的具体问题。 (三)产生问题的原因分析及采取的措施。