好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动化仪表工程检验批

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

动仪.

编辑doc

程检验自化表批

.

仪表盘(柜、台、箱)安装检验批质量验收记录

(SY4205-2007)

表5.1

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 质量验收规范规定 安装布置、铭牌、型号、位号、数量、外形尺寸、开孔尺寸、涂漆等符合设计文件规定 内部、外部、附属设备和材料的型号、规格、数量、安装位置符合设计文件规定,无破损、松动、脱落 随机技术文件齐全 基础型钢的型号规格符合设计文件规定 仪表接管(含随机到货管道)安装方式正确牢固、齐全、合理 仪表电(光)缆(含专用缆、线)的接线(含内部接线)正确牢固、齐全、合理 电缆(线)的导通电阻符合随机技术文件要求、绝缘电阻大于5MΩ 仪表供电系统符合设计文件规定 防爆、隔离、密封和接地措施符合设计文件的规定 工作接地系统符合设计文件规定 保护接地系统符合设计文件规定 屏蔽接地系统符合设计文件规定 型钢底座的外形尺寸、上表面的高度、面漆颜色与仪表盘、柜、台和地板协调,漆膜完好 直线度,mm/m 1 制作 型钢底底座>5m,mm 5 座的允上表面水平度,mm/m 1 许偏差 安装 长度>5m,mm 5 安装位置符合设计规定 内部、外部和附属组件安装牢固、无破损、无变形,内外表面美观,无油漆脱落、受潮、锈蚀等缺陷 仪表盘、柜、台、箱内部及室内地板下、电缆沟内无异物 减震措施符合设计文件规定 1.单独垂直度,mm/m 51 仪表安装 水平度,mm/m 1.垂直度,mm/m 盘、5 水平度,mm/m 1柜、成台、同一系列顶部高度偏差,mm 2 排箱的同一系列连接处超过2处时顶部高度最大偏差 5 安允许正面平面度偏差,mm 1 偏差 装 连接处超过5处时正面的平面度偏差,mm 5 接缝间隙,mm 2 仪表盘、柜、台、箱及内部仪表的标志牌完整 电(光)缆(含专用缆、线)的接线(含内部接线)整齐、美观、编号齐全、符合设计文件规定 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 1 主 控 项 目 2 3 4 1 2 一般项目 3 4 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目代表): 年 月 日

编辑doc

.

温度仪表安装检验批质量验收记录

(SY4205-2007)

表5.2

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 质量验收规范规定 1 仪表型号、规格、材质、测量范围、压力等级等符合设计文件规定,随机技术文件齐全 仪表安装位置符合设计文件规定,安装固定牢固 2 主 控 项 目 接触式温度检测仪表的安装位置位于介质温度变化灵敏和具有代表性的位置,热电偶远离强电磁场干扰 测温元件深入管道或设备的角度和深度符合设计文件规定,压力式温度计的安装能够保证温包全部浸入被测对象中,表面温度计的感温面与被测对象表面接触紧密 温度取源部件的制作符合设计文件规定,耐压试验合格,安装后随管道及设备进行严密性检查,没有渗漏 接线正确牢固、导电良好、绝缘良好 防爆、隔离、密封和接地措施符合设计文件规定 4 毛细管的敷设有保护措施,其弯曲半径大于50mm,周围温度过高或变化剧烈时有隔热措施 测量高温、高压的仪表安装在操作岗位附近时,仪表的安装位置、高度和防护措施满足安全操作的要求 隐蔽安装的测温元件符合设计文件规定 仪表外观完整、附件齐全,安装位置便于观察、操作维护 1 仪表的可读性符合设计文件规定 保温箱、保护箱的安装标高符合设计文件规定,固定牢固、平正 集中安装的仪表、保温箱、保护箱排列整齐、美观 一般项目 3 2 仪表支架的材质、规格符合设计文件规定 仪表的安装支撑方式符合设计文件规定,固定牢固 在多粉尘的部位安装的测温元件,有防止磨损的保护措施 在易受被测物料强烈冲击或被测温度大于700℃时,有防弯曲的保护措施 振动场所安装的测温元件,有减震措施 仪表位号标志牌符合设计文件规定 4 电缆头及接线整齐、美观,编号齐全、符合设计文件规定 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 3 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目代表): 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 编辑doc

.

压力仪表安装检验批质量验收记录

(SY4205-2007)

表5.3

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 质量验收规范规定 仪表、压力取源部件、测量管路的型号、规格、材质、测量范围、压力等级等符合设计文件规定,随机技术文件齐全 压力取源部件、仪表的安装符合设计文件规定,且位于被测物料流束稳定的位置 压力取源部件或引压管路的安装、耐压与严密性试验符合设计文件规定 3 压力取源部件的安装不使仪表承受机械应力 接线正确牢固、导电良好、绝缘良好 防爆、隔离、密封和接地措施符合设计文件规定 测量高温、高压的仪表安装在操作岗位附近时,仪表的安装位置、高度和防护措施满足安全操作的要求 当检测介质的压力仪表波动大、粘度大、腐蚀性强、易于汽化或带有粉尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料时,仪表附属设备齐全有效 仪表外观完整、附件齐全,安装位置便于观察、操作维护 1 仪表的可读性符合设计文件规定 保温箱、保护箱的安装标高符合设计文件规定,固定牢固、平正 集中安装的仪表、保温箱、保护箱排列整齐、美观 2 仪表支架的材质、规格符合设计文件规定 仪表的安装支撑方式符合设计文件规定,固定牢固 测量低压的应力仪表的安装高度宜与取压点的高度一致或采取补偿措施 仪表位号标志牌符合设计文件规定 4 电缆头及接线整齐、美观,编号齐全、符合设计文件规定 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 1 2 主 控 项 目 4 一般项目 3 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目代表): 年 月 日 监理(建设)单位验收结论

编辑doc

.

流量仪表安装检验批质量验收记录

(SY4205-2007)

表5.4(共两页)

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 监理(建设)单位验收记录 质量验收规范规定 流量仪表、检测元件、测量管路的型号、规格、材质、测量范围、压力等级等符合设计文件规定,随机技术文件齐全 流量仪表的安装符合设计文件规定,位于被测流体流束稳定的位置 孔板的入口和喷嘴的出口边缘无毛刺、圆角或可见损伤,其制造尺寸按设计数据或制造标准验证合格 节流装置取压口的方位和倾斜角能够满足生产过程长期稳定测量的需要 流量取源部件上、下游直管段的最小长度、直管段管道内表面的清洁度,符合设计文件规定和产品技术文件的要求;当设计文件无规定时,孔板、喷嘴和文丘里管上、下游直管段的最小长度,符合GB50093-2002附录C的规定 在规定的直管段最小长度范围内,没有设置其他取源部件或检测元件;在节流件的上游安装温度仪表时,温度仪表与节流元件间的直管距离符合GB50093-2002附录C的规定;在节流件的下游安装温度仪表时,温度仪表与节流元件间的直管距离不小于5倍管道内径 节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向 安装检测元件的密封垫片的内径应等于管道的内径,加紧后没有突入管道内壁 节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差值为1° 节流件与管道或加持件同轴,其轴线与上、下游管道轴线之间的不同轴线误差符合9.2.2h)的要求 差压式流量计正负压室与测量管道的连接正确,引压管道倾斜方向和坡度以及过滤器、消气器、隔离器、冷凝器、沉降器、集气器的安装符合设计文件的规定 流量取源部件、引压管路的安装、耐压与严密性试验符合设计文件规定 流量取源部件的安装不使仪表承受机械应力 接线正确牢固、导电良好、绝缘良好 施工单位检查评定记录 1 2 主 控 项 目 3 编辑doc

自动化仪表工程检验批

动仪.工编辑doc程检验自化表批.仪表盘(柜、台、箱)安装检验批质量验收记录(SY4205-2007)表5.1工程名称施工单位施工执行标准名称及编号质量验收规范规
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4fhcb25h4v9mzf00wrvr0a0pl1szli00hj4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享