嘉和广场商业办公楼
试件、材料、设备 及结构检测计划
中天建设集团嘉和广场项目部
二○一一年三月
试件、材料、设备及结构检测计划
本工程位于市人民法院北侧,西临迎宾大道,总建筑面积为113404㎡,其中地上建筑面积:94157㎡,地下建筑面积19247㎡。地下二层,地上二十三层。地下二层平时为车库,战时为二等人员掩蔽所,层高3.9m,地下一层为商业,设备用房,层高分别为5.5m,4.9m;首层至三层裙房为商业,层高均为5.5m,四层至二十三层分为A座、B座、C座三栋塔楼,均为办公,四层至二十二层层高3.6m。二十三层层高3.9m。室外高差0.15m;建筑高度:92.25m(室外地坪到女儿墙)。
(一)、试件检测计划
一、砼抗压、抗渗试件:
⑴、A区(1-5/A-J轴):
基础垫层C15标养试件2组,同养2组;
基础防水层上保护层C20标养试件1组,同养试件1组;
基础筏板: C40P8大体积砼标养试件20组,同养试件20组,P8抗渗试件8组; -10至-2.4m墙、柱:C55标养试块4组,同养试件4组;
-10至-2.4m外墙、柱及-2.4m平面:C40P8标养7组,同养试件7组,拆模1组,抗渗2组; 地下一层平面:C40标养试件4组,同养试件4组,拆模试件1组,P8抗渗试件2组; 地下一层墙、柱:C55砼标养试块2组,同养试件2组; 地下一层外墙柱:C40P8砼标养试件3组,同养试件3组; 一层平面梁、板、梯:C40砼标养试件3组,同养试件组; 一层墙、柱:C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 二层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 二层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 三层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 三层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 四层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; ⑵、1区(5-11/A-J轴):
基础垫层C15标养试件1组,同养1组;
基础防水层上保护层C20标养试件2组,同养试件2组;
基础筏板: C40P8大体积砼标养试件15组,同养试件15组,P8抗渗试件6组; 地下二层墙、柱:C55标养试块4组,同养试件4组;
地下二层外墙、柱:C40P8标养7组,同养试件7组,抗渗2组;
地下一层平面:C40标养试件4组,同养试件4组,拆模试件1组,P8抗渗试件2组; 地下一层墙、柱:C55砼标养试块2组,同养试件2组; 地下一层外墙柱:C40P8砼标养试件3组,同养试件3组;
一层平面梁、板、梯:C40砼标养试件3组,同养试件组; 一层墙、柱:C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 二层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 二层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 三层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 三层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 四层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; ⑶、B区(11-15/A-J轴):
基础垫层C15标养试件3组,同养3组;
基础防水层上保护层C20标养试件1组,同养试件1组;
基础筏板: C40P8大体积砼标养试件24组,同养试件24组,P8抗渗试件10组; 地下二层墙、柱:C55标养试块4组,同养试件4组;
地下二层外墙柱及地下一层平面:C40P8标养7组,同养试件7组,拆模1组,抗渗2组; 地下一层平面:C40标养试件4组,同养试件4组,拆模试件1组,P8抗渗试件2组; 地下一层墙、柱:C55砼标养试块2组,同养试件2组; 地下一层外墙柱:C40P8砼标养试件3组,同养试件3组; 一层平面梁、板、梯:C40砼标养试件3组,同养试件组; 一层墙、柱:C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 二层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 二层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 三层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 三层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 四层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; ⑷、2区(15-20/A-J轴):
基础垫层C15标养试件3组,同样1组; 基础垫层防水层上保护层C20标养试件2组;
基础筏板: C40P8大体积砼标养试件24组,同养试件24组,P8抗渗试件10组; 地下二层墙、柱:C55标养试块4组,同养试件4组;
地下二层外墙柱及地下一层平面:C40P8标养7组,同养试件7组,拆模1组,抗渗2组; 地下一层平面:C40标养试件4组,同养试件4组,拆模试件1组,P8抗渗试件2组; 地下一层墙、柱:C55砼标养试块2组,同养试件2组; 地下一层外墙柱:C40P8砼标养试件3组,同养试件3组; 一层平面梁、板、梯:C40砼标养试件3组,同养试件组; 一层墙、柱:C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 二层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 二层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组;
三层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; 三层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组; 四层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组; ⑸、C区(20-24/A-J轴):
基础垫层C15标养试件3组,同样1组; 基础垫层防水层上保护层C20标养试件2组;
基础筏板: C40P8大体积砼标养试件24组,同养试件24组,P8抗渗试件8组; -10至-2.4m墙、柱:C55标养试块4组,同养试件4组;
-10至-2.4m外墙、柱及-2.4m平面:C40P8标养7组,同养试件7组,拆模1组,抗渗2组; 地下一层平面:C40标养试件4组,同养试件4组,拆模试件1组,P8抗渗试件2组; 地下一层墙、柱:C55砼标养试块2组,同养试件2组; 地下一层外墙柱:C40P8砼标养试件3组,同养试件3组;
一层平面梁、板、梯:C40砼标养试件3组,同养试件组;拆模试件1组。 一层墙、柱:C55大体积砼标养试件3组,同养3组;
二层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组;拆模试件1组。 二层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组;
三层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组;拆模试件1组。 三层墙、柱: C55大体积砼标养试件3组,同养3组;
四层平面梁、板、梯:C30砼标养试件3组,同养3组;拆模试件1组。 ⑹、A、B、C#塔标准层 A、(四屋墙柱至五层平面):
墙、柱:C55标养试件2组,同养试件2组; 平面:C30标养试件3组,同养3组,拆模试件1组。 B、(五墙柱至十层平面)
墙、柱:C50标养试件2组,同养试件2组; 平面:C30标养试件3组,同养3组,拆模试件1组。 C、(十至墙柱十五层平面)
墙、柱:C45标养试件2组,同养试件2组; 平面:C30标养试件3组,同养3组,拆模试件1组。 D、(十五层墙柱及以上)
墙、柱:C45标养试件2组,同养试件2组; 平面:C30标养试件3组,同养3组,拆模试件1组。 ⑺、屋面及飘板:
每层墙、柱及上一层平面:C35标养试件2组,同养试件1组,拆模试件1组。
二、砂浆抗压试件:
每楼层按检验批划分制作一组。
三、钢筋(材)焊接件:
电渣压力焊:
使用前先由参与该项施焊的焊工进行现场条件下的焊接工艺试验,经试验合格后方可正式生产; 每楼层按检验批划分,以300个同牌号钢筋接头作为一批,进行拉伸试验。
四、机械连接件:
每楼层按检验批划分,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个接头为一批,进行拉伸试验。
五、墙体拉结筋
选择有代表性进行砖砌体拉结筋试验(强度按设计要求)。
六、高强度螺栓
取相同类型、相同规格和用于相同混凝土设计强度等级的3处螺栓(强度按设计要求)。 七、外墙饰面砖粘贴强度
取相同类型、相同规格和用于相同混凝土设计强度等级的3块饰面砖,用特制胶水进行粘贴,24小时后进行拉拔试验。(强度按设计要求)
(二)材料检测计划
一、水泥
由于本工程使用袋装水泥,因此遵循同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场不超过200t为一检验批(不超过出厂日期三个月)进行安定性、强度及凝结时间(装饰用)常规检测。
二、砂、石
以同产地、同规格、不超过600或400m为一批,不足数量以一批论进行颗粒级配及含泥量常规检测。
t
3
三、钢筋(材)
同一牌号、同一炉罐号、同一规格的重量不大于60t为一批进行弯曲及拉伸检测。
四、墙体材料
砼空心砌块:
同品种、同规格、同等级以1万块为一检验批,进行强度检测。 蒸压加气混凝土砌块:
同品种、同规格、同等级以1万块砖为一检验批,进行强度和体积密度检测。
五、基础回填材料
在压实过程中采用环刀法分层对土取样进行干密度和含水率进行检测。
六、防水材料
1、SBS防水卷材
同一品种、牌号、规格的卷材1000卷先取5卷进行外观质量检测,在外观质量达到合格的基础上任取一卷取1㎡进行常规性能检测。 2、聚氨脂防水涂料
同一品种、牌号、规格的涂料每10t为一批,取2Kg样品进行常规性能检测。