设备安装专业作业指导书
水压试验检测作业实施细则
文件编号:
版 本 号:
编 制:
批 准:
生效日期: 二○一六年八月一日
水压试验检测实施细则
1. 目的
为使测试人员在做水压试验检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2. 适用范围
#####工程技术有限责任公司水压试验检测的准备、现场实施和分析计算。 3. 编制依据
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4. 职责
检测工程师负责现场检测;
内业工程师或现场检测工程师负责计算分析,一般也负责编写检测报告。 5. 主要仪器设备
手动试压泵、压力表 6. 工作程序 6.1检测前的准备
6.1.1检测人员在检测前应先详细阅读图纸,了解现场基本情况、管道规格和材质以及检测管段,合理安排现场检测工作。
6.1.2检测人员在检测前要先检查手动试压泵和压力表是否工作正常。 6.2 现场检测
6.2.1水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
6.2.2 当管道材质为金属及复合管时,给水管道系统在试压压力下观测10min,然后降到工作压力进行检查。
6.2.3 当管道材质为塑料管时,给水管道系统在试验压力下稳压1h,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,同时检查各处。
6.3结果判定
6.3.1当管道材质为金属及复合管时,试验压力下压力降不应大于0.02 MPa,工作压力下应不渗不漏。
6.3.2当管道材质为金属及复合管时,试验压力下压力降不得超过0.05 MPa,工作压力的1.15倍压力下,压力降不得超过0.03 MPa,同时各处不得渗漏。
7.相关记录表格
设备安装检测委托单 水压试验现场检测记录表