序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 依 据 责任部门/ 责任人 (一)电气线路及设备 《电气装置安 装工程低压电器施工及验收规范》⑴严格执行电气安装及操作规程; (GB50254) ⑵加强电气安全检查,发现隐患及时由电工整改; 《电气设备安⑶减少线路负荷。 全设计导则》(GB/T25295) 《电气设备安全技术规范》(GB19517) 《漏电保护器安装和运行》⑵安装和定期检查检测漏电保护器。 (GB13955) 《纺织企业安⑴建立健全相关制度和操作规程; 全生产标准化⑵至少每3个月进行一次绝缘电阻检测,且记录评定标准》 完整; ⑶加强日常检查和监督管理,及时整改。 ⑴加强安全检查,确保接线部位完好; ⑴电气线路选择符合国家规定,敷设要穿管、进盒,保险装置应符合规定要求; ⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良,保险装置应符合规定要求,电气装置安装防护箱、罩; ⑶安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50255) 《电气装置安装工程爆炸和 1 低压电气线路 ⑴电气线路违规安装; ⑵用电负荷过载。 触 电 火 灾 C级/黄色 2 电气设备操作 接线部位损坏。 ⑴未按规定进行绝缘电阻安全检测; ⑵电源线中间有接头或破损; ⑶跨越通道使用未采取防碾压措施。 触 电 C级/黄色 3 移动式电气设备 触 电 C级/黄色 ⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良; 电气线路和用电设⑵电气接地、防静电装置4 备 缺失或损坏; ⑶电气设备、装置,照明器具配置不规范。
火 灾 触 电 C级/黄色 1 序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 依 据 责任部门/ 责任人 5 电焊设备 一次线绝缘破损,二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上,导致人员触电和可燃气体爆炸。 火 灾 触 电 其他爆炸 C级/黄色 等装置; 火灾危险环境⑷定期进行安全检查、绝缘检测,发现可能引起电气装置施工打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,及时检及验收规范》 修; (GB50257) ⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、《电气设备安线路应符合防火防爆要求,电气线路应穿金属管全设计导则》防护,电气开关装置应设置在室外,安装防护箱。 (GB/T25295) 《国家电气设备安全技术规范》(GB19517) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169) ⑴一次线绝缘无破损,二次回路宜直接与被焊工 件直接连接或压接。二次回路接点应紧固,无电气裸露,接头宜采用电 缆耦合器,且不超过3《机械制造企个; 业安全生产标⑵焊机在有接地(或接零)装置的焊件上进行操准化规范》作,应避免焊机和工件的双重接地; (AQ/T7009)第⑶禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、4.2.41.5.2条 设备可移动部位,以及PE线等作为焊接二次回路。 (二)特种设备 1 特种设备定期检
未按规定定期检验、检机械伤害 C级/黄色 2
⑴建立健全特种设备技术档案,规定检验、检测特种设备安全 序号 场所/环节/部位 验、检测 测。 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 依 据 责任部门/ 责任人 事项; 技术规范(TSG) ⑵按规定定期检验、检测,落实责任部门及责任人。 火 灾 爆 炸 机械伤害 火 灾 爆 炸 机械伤害等 C级/黄色 ⑴建立健全维护、保养台帐; ⑵完善维护、保养制度和规定; ⑶按规定进行维护、保养。 ⑴相关人员按规定持证上岗; ⑵严格落实操作规程。 ⑴经常检查各机械部位是否灵敏、有效,严格按照操作规程,规范运作; 2 特种设备维护保养 未按规定进行维护保养。 3 特种设备操作 作业人员未持证上岗。 C级/黄色 4 锅炉房 ⑴燃气泄漏; ⑵锅炉超压。 火 灾 锅炉爆炸 B级/橙色 《锅炉房的防⑵定期检查观火孔、防爆门、人孔门的密封性,火设计规范》防止锅炉本身运行时震动造成的泄漏; (GB50041) ⑶定期检查法兰、密封垫片,防止其老化造成的《城镇燃气管泄漏; 理条例》(国务⑷装设可燃气体监测报警装置; 院令第583号) ⑸确保安全附件(安全阀、压力表、液位计、温度计等)齐全、可靠、有效。 《锅炉房的防 火设计规范》(GB50041) 《城镇燃气管 理条例》(国务院令第583号) 5 固定式压力容器的安全附件失效,导致容器安全附件 内压力增加而引起爆炸。 容器爆炸 ⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装压力容器储罐区 置应完好,并在检验周期内使用; B级/橙色 ⑵用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的1m3以上独立压液位计上应装有防泄漏的保护装置;盛装易燃和力容器储罐 毒性介质的压力容器,安全阀或爆破片的排放口应将排放的介质引至安全地点; C级/黄色 3
序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 依 据 责任部门/ 责任人 1m3及以下简单⑶压力容器及其附件应注册,并在检验周期内使用。 压力容器 D级/蓝色 6 工业气瓶的使用 瓶体腐蚀或混装,导致瓶内高压气体爆炸,或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。 容器爆炸 管道内流动的易燃易爆工业管道的安全防7 介质因静电作用或超压,护 导致火灾和爆炸。 火 灾 其他爆炸 ⑴瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》(GB 7144)的相关规定; 气瓶储存间或集⑵瓶体外观无缺陷,无机械性损伤,无严重腐蚀、中使用间 灼痕;瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好; C级/黄色 ⑶瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理,并确保密封可《机械制造企业安全生产标靠; ⑷溶解气体气瓶不允许卧放使用,盛装易起聚合准化规范》反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源; (AQ/T 7009) ⑸气瓶不得靠近热源和明火,应保证气瓶瓶体干第4.2.27.4条 单体气瓶 燥;不得采用超过40℃的热源对气瓶加热; D级/蓝色 ⑹气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压; ⑺气瓶瓶口不容许沾有油污;助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。 ⑴输送助燃、易燃易爆介质的管道中,少于5枚《压力管道安 螺钉连接的法兰应接跨接线,并定期测试; 全技术监察规⑵可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置,程-工业管道》B级/橙色 并确保其灵敏、可靠; (TSG D0001)第⑶对于TSG D0001-2009第130条和第131条规定130~ 131条 的管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器,并符合相关规定。 ⑴架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度,以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定; ⑵B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、《压力管道安 全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001)第 管道敷设位置不合适或工业管道的敷设和支架不牢固,导致管道泄8 支架 漏时不易发现而发生爆炸。 容器爆炸 B级/橙色 4
序号 场所/环节/部位 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级/ 风险标识 主要防范措施 依 据 责任部门/ 责任人 室内的吊顶内及建(构)筑物封闭的夹层内,不得130~ 131条 穿过与其无关的建(构)筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等,在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道; ⑶架空管道支撑、吊架应牢固,高度合适。 空气压缩机周边环引燃易燃易爆物资而导境 致火灾和爆炸。 空压机产生的高温气体火 灾 其他爆炸 空压机站房 C级/黄色 移动式空压机 D级/蓝色 ⑴空压机周边不得存放易燃、易爆物品; ⑵周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 9 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增10 空气压缩机及管道 引起爆炸,或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 其他爆炸 触 电 ⑴安全阀、压力表定期校验,空压机压力联锁装 空压机站房 置完好可靠; ⑵活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油C级/黄色 水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫,清除管道中残留的积碳; 移动式空压机 ⑶附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫,高压绝缘用具应定期检测绝缘情况;电器柜应有D级/蓝色 可靠的PE保护线,且屏护可靠;高压控制系统不得带负荷拉闸。 堵塞、锁闭和占用疏散通道 A级/红色 临时堵塞、锁闭和占用疏散通道 B级/橙色 ⑴合理安排作业区域; ⑵加强检查,及时清理; ⑶紧急情况确保向外可以推开; ⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。 《建筑设计防火规范》(GB50016) 《劳动密集型加工企业安全 4 安全通道 ⑴安全通道被占用或不通畅; ⑵安全出口被锁闭; ⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指 火 灾 5