自动喷水灭火系统喷头安装检验批质量验收记录表
GB
01
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 50261-2005
永利会所装饰工程 喷头安装 验收部位 项目经理 裙楼3层 施工单位 分包单位 北京市澳际智能消防安全工程有限责分包项目王卫杰 任公司 施工执行标准名称及编号 经理 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 监理(建设)施工验收规范的规定 施工单位检查评定记录 单位验收记录 喷头安装前的1 检查 主 2 符合要求 喷头不能随意第5.2.2条 拆装改动 喷头需转用扳 √ √ 控 3 手安装 特殊环境喷头第5.2.3条 √ 合格 项 目 4 第5.2.4条 保护 喷头安装规范第5.2.5条 距离 √ 5 √ 6 √ 喷头的直径及1 安装要求 一 第5.2.7条 通风管,排管,桥架腹面下安第5.2.8条 装喷头 √ 2 √ 符合要求 增设喷头的要3 求 喷头与不到顶4 的距离 专业工长(施工员) 般 项 第5.2.9条 √ 目 第5.2.10条 √ 施工班组长
主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员 2012年 月 日 同意验收 监理(建设)专业监理工程师: 单位 验收结论 2012年 月 日 注:地基基础、主体结构工程的检验批质量验收不填写“分包单位”和“分包项
(建设单位项目专业技术负责人) 目经理”。
自动喷水灭火系统喷头安装检验批质量验收记录表