(3)关键线路。

1)关键线路:持续时间最长的线路; 2)特点:总时差为0;

3)注意:所有工作总时差都是0的线路不一定是关键线路(教材P130例题线路ACH);

4)工期索赔成立原则:①非施工单位原因,②超过总时差; 【案例题】(2014) 背景资料:

某房屋建筑工程,建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能施工技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。

事件二:建筑节能施工前,施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案,其中包括如下内容:(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只能在每日气温高于5℃的11:00-17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时间段均不施工;(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

事件三:施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此图组织施工。

事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因涉及变更导致工作C的持续时间为36天,施工单位以设计变更影响施工进度为由,提出22天的工期索赔。

问题:

1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处,并写出正确做法、施工单位关系与建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。

2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。 3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)。

4.事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。 【答案】

1.(1)不妥一:施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计; 正确做法:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制; 不妥二:项目负责人审核、施工单位技术负责人审批;

正确做法:施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。

不妥三:报项目监理机构审查;

正确做法:报项目监理机构审查,由总监签字审核后报送建设单位。 (2)不正确。理由:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。

2.不妥一:规定外墙外保温层只能在每日气温高于5℃的11:00-17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时间段均不施工;

理由:建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。 不妥二:施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收;

理由:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 3.C工作自由时差=ESF-EFC=8-6=2周; F工作的总时差=LSF–ESF=9-8=1周 (或者LFF-EFF=12–11=1周) 计算工期:14周。

关键线路:A→D→E→H→I4.施工单位提出的工期索赔不成立,虽然设计变更是非承包商原因,但不能索赔22天,

C工作总时差为3周(21天),则由于设计变更产生的工期索赔应为:22-21=1天。