根据《煤矿安全规程》第490条、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做电气预防性试验,以确保供电安全。按照集团公
司电气试验室的统一要求,计划定于20xx年7月 10日7:00-7月10日17:00对35KV降压站供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,综合工区积极配合试验。为确保本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施。 二、施工可能出现风险及评价内容 (一)技术风险评价
1、风险因素:所有施工工器具未提前检查完好 风 险:施工中无法起到正常作用,导致人员受伤害 防范措施:专人提前进行检查。
第2页/总9页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 2、风险因素:未执行停送电管理制度 风 险: 触电伤人
防范措施:严格执行停送电管理制度 3、风险因素: 施工顺序混乱 风 险: 造成降压站供电故障 防范措施: 严格执行施工顺序。
4、风险因素:施工开关柜与带电开关柜没有采取隔离安全措施
风 险: 施工认错开关柜,电伤施工人员
防范措施:在确认施工的开关柜两侧拉上警戒彩带,并安排专人进行监护,严防施工人员进入临近盘的带电部位 5、风险因素:双回路开关柜施工时没有停所供供电回路进线开关柜
风 险: 反反倒送电伤人
防范措施:对反倒送电开关柜由机电部现场平衡,用电单位安排专人在所在配电所进行倒回路,并停所改造供电回路的进线开关,拉出手车或停下、上隔离后通知副立井降压站,副立井降压站验电、放电、挂接地线、挂拿停电牌。
第3页/总9页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 6、风险因素:停送电未提前与用电岗位联系好: 风 险:影响用电岗位安全
防范措施:停送电前应与用电岗位联系好,设备应处于正常停运状态时方准停电;送电前征得用电岗位同意后,方可送电
7、风险因素:带电母线与与上隔离之间未加隔离装置 风 险:施工人员触及母线造成触电
防范措施:用绝缘棒将绝缘板放置于开关柜上隔离开关与带电母线之间,以防止施工人员触及到开关柜上方带电部位。
8、风险因素:施工开关柜未停电 风 险: 施工人员触电
防范措施:对施工开关柜必须执行停送电制度。 9、风险因素:安全技术措施不完整
风 险:施工人员有可能未及时发现隐患进行防范 防范措施:补齐安全技术措施。 (二)管理风险评价
1、风险因素:无施工负责人统一进行指挥
第4页/总9页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 风 险:施工混乱,导致不安全隐患、影响施工进度。 防范措施:安排专人负责整个施工,严禁多人同时指挥。 2、风险因素:无安全监护人进行现场安全监护
风 险:对施工中可能出现的人员违章不能及时制止,造成违章
防范措施:安排专人监护整个施工安全,发现违章及时制止并纠正。
3、风险因素:施工人员不足
风 险:影响施工进度,因人员紧张造成疲劳作战,影响安全。
防范措施:配足充足的专业施工人员。
4、风险因素:无施工措施或施工措施未进行审批
风 险:施工人员无法对施工中可能出现的各类不安全问题进行有效预防,在施工过程中造成事故发生。 防范措施:由技术人员制定有针对性的安全技术措施,并由各责任部门、人员进行审批,提出审批建议。 5、风险因素:施工措施未进行传达学习