10.1.8 服装加工、开棉、并条等易燃生产场所及存放可燃物品的库房严禁采用TN-C接地系统及有PEN线。其电气线路严禁直敷布线,应穿金属导管或可挠金属电线保护管敷设,也可采用封闭式金属线槽敷设。 10.2.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:

1 任一层建筑面积超过1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制衣、棉针织品、印染厂成品等生产厂房; 2 棉花、棉短绒开包等厂房; 3 麻纺粗加工厂房; 4 选毛厂房;

5 纺织、印染、化纤生产的电加热及电烘干部位; 6 每座占地面积超过1000㎡的棉、毛、麻、丝、化纤及其织物的库房;

7 丙类厂房中的变配电室、电动机控制中心、中央控制室; 8 需火灾自动报警系统联动启动自动灭火系统的场所。 十六、《实验动物设施建筑技术规范)) GB 50447 - 2008

7.3.3 当出现紧急情况时,所有设置互锁功能的门应处于可开启状态。 十七、《疾病预防控制中心建筑技术规范》 GB 50881- 2013 9.0.10实验区域内走廊及出口应设置疏散指示标志和应急照明。 十八、《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016

10.3.13 剧场的观众厅、台仓、排练厅、疏散楼梯间、防烟楼 梯闰及前室、疏散通道、消防电梯间及前室、合用前室等,应设 应急疏散照明和疏散指示标志,并应符合下列规定:

16

1 除应设置疏散走道照明外,还应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志。

2 应急照明和疏散指示标志连续供电时间不应小于30min。 十九、《实验动物设施建筑技术规范》 GB 50447 - 2008

8.0.6 屏障环境设施应设置火灾事故照明。屏障环境设施的疏散走道 和疏散门,应设置灯光疏散指示标志。当火灾事故照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时,蓄电池的连续供电时间不应少于20min 。 二十、《住宅建筑规范》GB50368-2005

9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。 9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

二十一、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

3.2.5 紧急广播系统的应备功能除应符合本规范第3.2.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1 当公共广播系统有多种用途时,紧急广播应具有最高

级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声。 2 以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。

3.2.6火灾隐患地区使用的紧急广播传输线路及其线槽(或线管)应采用阻燃材料。

17

3.6.7用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定:

1 广播扬声器应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构。

二十二、《建筑物防雷设计规范)) GB 50057 - 2010

3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花 而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

2 具有0 区或20 区爆炸危险场所的建筑物。

3 具有1 区或21 区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆 炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二 类防雷建筑物:

1 国家级重点文物保护的建筑物。

2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。

注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。

3 国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。

4 国家特级和甲级大型体育馆。

5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

18

6 具有1 区或21 区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

7 具有2 区或22 区爆炸危险场所的建筑物。 8 有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。

9 预计雷击次数大于0.05 次/a 的部、省级办公建筑物和其他重 要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。

10 预计雷击次数大于0.05 次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建 筑物或一般性工业建筑物。

3.0.4在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:

1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

2 预计雷击次数大于或等于0.01 次/a ,且小于或等于0.05 次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。

3 预计雷击次数大于或等于0.05 次/a ,且小于或等于0.25 次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。

4 在平均雷暴日大于15d/a 的地区,高度在15m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a 的地区,高度在20m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 第二部分 争议性及重点关注条文汇总:

一、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

19

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 二、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录D D.0.1 火灾探测器可设置在下列部位:

15甲、乙、丙类物品库房。

16 设在地下室的丙、丁类生产车间和物品库房。 27 经常有人停留或可燃物较多的地下室。

31 以可燃气为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房及燃气表房。

注:高层住宅地下储藏间消防队审图时要求设火灾感烟探测器。

三、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

本规范审图时除审查强制性条文外,请审查3.1.2 、3.2.1 、3.2.9、3.2.11、3.3.4 1、3.3.6 2、3.3.7、3.3.8、3.4.2、3.8.1条。

20

邢台市住建局消防审查常见问题统一标准电气专业 

10.1.8服装加工、开棉、并条等易燃生产场所及存放可燃物品的库房严禁采用TN-C接地系统及有PEN线。其电气线路严禁直敷布线,应穿金属导管或可挠金属电线保护管敷设,也可采用封闭式金属线槽敷设。10.2.1下列场所应设置火灾自动报警系统:1任一层建筑面积超过1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制衣、棉针织品、印染厂成品等生产厂房;