好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

巨人通力电梯调试全参数(精)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文案

E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表

菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值必备 1-1 主楼层选择主楼层(1楼层号

1-2 控制方式集选方式选择:1=SBC 单按钮控制:2=DC 下集选:3=FC 全集选:4=PB 按钮控制门系统

1-10 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S单位秒(1--60

1-11 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20单位0.1 秒(1—99

1-12 激活ADO 激活提前开门功能0=关闭:1=激活

1-13 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD

1-14 强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20单位秒(1--60

1-15 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0.1 秒。0=无该功能(0-99

1-16 光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-9920 单位0.1 秒。0=无该功能(0-99

文档大全

实用标准文案

1-17 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无1=有

1-18 禁止同时开门A 门和B 门的开门及同时开门功能1=A 门优先;2=B门优先3=同时

1-19 对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 1-20 门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

1-21 延长开门时间LCECOS 的输入XC(34:E的类型0=按钮(DOEB;1=开关带蜂鸣器(DOES;2=开关不带蜂鸣器(DOES;

1-22 DOP 类型选择DOP 类型0=none;1=DOP CS泊梯

1-30 泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号

1-31 泊梯时开门泊梯时A 门与B 门的开关情况0=关,1=A 门优先,2=B门优先,3=AB 门同时开1-32 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30(1-99秒

1-33 泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯

1-34 自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF功能0=关,nn=指定楼层

1-35 自动返回特定楼层(ADF功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层

内指

1-40 允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,

文档大全

实用标准文案

1=开,

1-41 错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开

1-42 内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记时发出一短促声音0=关,1=开 1-43 忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 1-44 司机模式选择0:标准1:ATS HK/ 2:ATS CS

1-45 锁的类型(楼层进出控制指定LCEOPT 的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁内选,2:锁外呼, 3:锁内选和外呼

1-46 优先下呼1。。3 最多定义3 个楼层0=没有,nn=楼层

1-47 优先上呼1。。3 最多定义3 个楼层0=没有,nn=楼层+++++群组 1-50 电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(11 (6 1-51 EMC(E-Link 的编号 设置电梯在EMC(E-Link 的编号(33—6433.34.35.36 (64

1-52 在Konexion 中的编号设置电梯在在Konexion 中的编号(0-80=noKonexion n=电梯号

1-53 外呼重新开门次数当轿厢有内选时外呼使门重的次数1=1 次,2=多次,3=REOHK

1-54 最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn 更改后须重划楼板FE3 选项菜单1-30。34。59。64。

89 选择的非零值。否则将自动取此菜单值

1-55EMC(E-Link的组号选择EMC(E-Link的组号(croud number(00-31

文档大全

实用标准文案

消防

1-59 消防保留楼层用FID 6(udding和FID M(achine room时必须为0,0=nn

1-60 消防楼层选择消防返回楼层(1楼层号

1-61 地区消防法规(0-17选择各个国家的消防类型0=未用,1=德国。。。6=英国(正常7=荷兰,8=英国(消防,10=瑞典,11=香港,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区

1-62 消防类型(0-13(FID 指消防检测FRD 指消防员运行选择FID 与FRD组合0=无消防功能, 1=FRD,2=FID 门关3=FID 门开,4=FRD+FID 门

关,5=FRD+FID门开,6=FIDMO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11=FID AO,12=FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。

1-63 消防返回楼层的开门侧选择A 门或B 门;1=A 门;2=A+ B 门;3=B+ A门;4= B 门

1-64 紧急供电返回楼层(EPD选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn0=下一个可能的楼层

1-65 紧急返回后的门位置选择紧急返回后的 A 门与 B 门的开关情况0=门关;1=A 门开;2= B 门开;3=AB 门均开

1-66 使用防火门(FDP选择是否使用LCEOPT 的FDP 输入0=无FDP 1=有FDP

1-67EPS 紧急电源使用顺序紧急返回和紧急服务的顺序0=外部EPS 1=内置EPS

1-68最多电梯台数(EPS允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数0.。。6

文档大全

实用标准文案

1-70 满载百分比设定载荷容量(80%满载功能50-99%

1-71 轿顶检修驱动限位轿顶检修运行时遇到任何77 限位开关是否停车0=遇到77:U/N 停;1=77:

U 停;2=77N 停;3=不停

1-72 锁梯时的停梯楼层(OSS选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn0=最近楼层或锁梯开关所在楼层

1-73 锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况0=关门,1=A 门开,2=B门开,3=AB 门均开

1-74 优先外呼服务方式0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO;5=HEL A;6=HEL O;

1-75 轿厢风扇省电功能空闲停梯经一段时间后风扇关闭(50=不使用:1-59 分钟

1-76轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用:1-59分钟 1-77 轿厢照明电压监控(CLS若LCECCB 上没有照明电压,电梯停止运行0=关; 1=开;

1-78konexion 照明电流监控激活该功能0=关; 1=开;

1-79 锁梯模式的轿厢照明锁机OSS 模式时关闭照明0=关; 1=开;

1-80 主楼层时强制停梯电梯经过主楼层时必须停梯,以便保安人员检查轿内乘客0=不停;1=下行时停;2=上行时停;3=上下均停

1-81 经过楼层时的信号响声提示乘客轿厢经过或停在某楼层0=关; 1=开;

文档大全

巨人通力电梯调试全参数(精)

实用标准文案E1故障历史记录显示最近的故障情况E2清除故障记录重置故障记录,清除内存菜单子菜单功能注d驱动故障参看故障代码表菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值必备1-1主楼层选择主楼层(1楼层号1-2控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制门系统
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4eypq35tss3ibqw7s1xb7s7tu43p3900tpk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享