现代电气控制技术期末复习资料 修订第3版
第1章 常用低压电器
【填空题】
1. 电器一般具有两个基本组成部分感测部分电磁机构和执行部分触头。
2. 电弧熄灭方法降低电场强度和电弧温度。
3. 接触器
用来频繁接通和切断电动机或其它负载主电路的一种自动切换电器。具有远距
离操作功能和失欠压保护功
能但没有低压断路器所具有的过载和短路保护功能。
4. 接触器按其主触头通过的电流种类分为直流接触器和交流接触器。
5. 接触器符号
6. 继电器
是一种根据特定形式的输入信号而动作的自动控制电器。由承受机构、中间机
构和执行机构三部分构成。
7. 继电器返回系数是继电器重要参数吸合时间和释放时间。
8. 继电器的主要特点是具有跳跃式的输入-输出特性。
9. 继电器符号
10. 中间继电器用来放大信号增加控制电路中控制信号的数量以及作为信号传递、连锁、转换及隔离用。
11. 中间继电器符号
12. 时间继电器在敏感元件获得信号后执行元件要延迟一段时间才动作的电器。
13. 时间继电器符号通电延时
14. 速度继电器也称反接制动继电器用在异步电动机的反接制动控制。
15. 速度继电器符号
16. 热继电器
利用电流的热效应原理来工作的保护电器
用作三相异步电动机的过载保
b,d,e
断电延时
c,f,g
护。双金属片
17. 热继电器符号
18. 行程开关
又称限位开关
根据生产机械运动的行程位置发出命令以控制其运动方向
或行程长短的小电流开关电器。 www.docin.com 现代电气控制技术期末复习资料 修订第3版 19. 行程开关触点符号
20. 低压熔断器利用熔体的熔化作用而切断电路的、最初级的保护电器适用于交流低压配电系统或直流系统作为线路
的过负载及系统的短路保护用。
21. 低压断路器按结构形式分为万能式和塑料外壳式两类。用于电路过载、短路和失压保护。
【简答题】
1.12 时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用
时间继电器分为
通电延时
接收输入信号延时一定的时间
输出信号才发生变化
当输入信号消失时
输
出瞬时复原 断电延时
接收输入信号时
瞬时产生相应的输出信号
当信号消失后
延迟一点过时间
输出复原。
中间继电器
实质上是一种电压继电器
特点是触头数目多
电流容量可增大
起到中间
元件的作用。
1.13 热继电器与熔断器的作用有何不同
答都是利用电流的热效应实现动作的。但热继电器发热元件为两个不同膨胀系数的金属片受热弯曲推动相应的机械结
构使触点通断
一般用于过载保护
而熔断器是低熔点熔体在高温作用下
通过自身熔化
切断电路可用于过载及短路保护。
1.14 什么是接触器什么是隔离开关什么是断路器各有什么特点主要区别是什么 答
接触器
用来频繁接通和切断电动机或其它负载主电路的一种自动切换电器
根据电
路电压的大小而通断电路 隔离开关
在断开位置能起符合规定的隔离功能要求的低压开关
只能通断“可忽略的电
流”即无载通断因为具有明
显的开断点也可用在维修时起到电源隔离
断路器可通断正常负荷电流、短路电流具有过载保护、低压保护功能但不适宜频繁操作。功能强动作后不需更
换器件。主要区别在开关操作的频率和通断电流的大小上。
第2章 基本电气控制线路及其逻辑表示
【填空题】
1. 短路保护熔断器FU1或FU2熔体熔断实现
过载保护热继电器FR实现。过载或电动机单相运行时线圈失电
KM主触点打开
FR动作
其常闭触点打开
KM
切断电动机主电路。 零压保护
当电源电压消失或严重下降时
电动机应停转
电源恢复后
要求电动机不能
自行起动。
2. 连续工作长动与点动控制
实现方法长动自锁电路点动取消自锁触点或使其失去作用
按钮实现【存在竞争问题】
长动按下按钮SB2
点动将点动按钮SB3的常闭触点串联在KM的自锁电路中
KM自锁
实现
按下点动按钮SB3
松开按钮SB3
于SB3常闭触点断开电动机停转。
触点竞争当接触器KM的释放时间大于按钮恢复时间点动结束 SB3常闭触点复位 时
KM常开触点还未断开
自锁电路继续通电无法实现点动。 www.docin.com 现代电
KM失电当接触器KM的释放时间小于按钮恢复时间
KM常开触点先
KM带电但SB3的常闭触点使自锁电路断开
气控制技术期末复习资料 修订第3版
3. 异步电动机的正、反转电路
4. 反接制动控制电路【重要】
转换开关实现长动与点动
长动转换开关SA闭合按
下按钮SB2 锁
点动转换开关SA断开
KM自锁电路被切断按下
KM得电并自