珠海万力达电气股份有限公司 继电保护整定计算(仅供参考)
6~10kV低压电网及用电设备部分
工程部 2010年10月
§1 6~10kV输电线路继电保护整定计算(MLPR-610Hb)
AB1QF2QFk1CGXsmaxXsmin
一、 整定计算
1. 无时限电流速断保护(电流保护第Ⅰ段)
无时限电流速断保护的作用是保护在任何情况下只切除本线路的故障,其保护动作电流按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定。
断路器1QF处的无时限电流速断保护的动作电流Idz.j应整定为
Idz.j?Kk?Id.max nLH式中:
Idz.j——保护装置动作电流
Kk——可靠系数,取~
nLH——电流互感器变比
Id.max——被保护线路末端或在配合点故障时,流过保护处的最大短路电流
校验灵敏度系数
灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:
Klm(2)IdA.min??2 nLH?Idz.j(2)式中IdA.min为母线A处最小两相短路电流;灵敏度系数应不小于2。
2. 带时限电流速断保护(电流保护第Ⅱ段)
带时限电流速断保护能保护本线路的全长(包括本线路的末端)。带时限电
流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路电流整定。
断路器1QF处的带时限电流速断保护的动作电流Idz.j应整定为
Idz.j?Kk?Idz2.jKbmin
tdz?tdz2??t??t式中:
Idz.j——保护装置动作电流
tdz——保护装置动作时限 Kk——可靠系数,取~
Idz2.j——相邻线路保护安装处(2QF)电流保护第Ⅰ段动作值
Kbmin——分支系数最小值
tdz2——相邻线路保护安装处(2QF)电流保护第Ⅰ段动作时限,一般为0s
?t——时限阶段,一般取~,在我国通常取
校验灵敏度系数
灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流来校验:
KKlmⅡlm(2)IdB.min??1.3~1.5 nLH?Idz.j(2)式中IdB.min为母线B处最小两相短路电流;灵敏度系数范围可参见《GB/T
14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程》。
3. 定时限过电流保护(电流保护第Ⅲ段)
定时限过电流保护的动作值只考虑在最大负荷电流情况下保护不动作和保护能可靠返回。
断路器1QF处的定时限过电流保护的动作电流Idz应整定为
Idz?Kk?Kzqd?Ifh.maxKf?nLHtdz?tdz.2??t
式中:
Idz——保护装置动作电流 ——保护装置动作时限 ——可靠系数,取~
——自启动系数,可根据计算、试验或实际运行数据来确定 ——流过线路的最大负荷电流
tdzKkKzqdIfh.maxtdz.2——相邻线路保护安装处(2QF)电流保护第Ⅲ段动作时限
?t——时限阶段,一般取~,通常取
Kf——返回系数,在~之间,可由装置软件设定,一般取
nLH——电流互感器变比
校验灵敏度系数
近后备保护:灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流来校验:
Klm(2)IdB.min??1.3nLH?Idz (2)IdB.min式中为母线B处最小两相短路电流。
远后备保护:灵敏系数按最小运行方式下相邻线路末端两相短路电流来校验:
Klm(2)IdC.min??1.2 nLH?Idz(2)式中IdC.min为相邻线路末端最小两相短路电流。
4. 反时限过电流保护
在电网中,为了克服定时限过电流保护时间阶梯配合时靠近电源侧保护动作时限过长,本公司引入了反时限过流电保护。
保护电流的整定
反时限过电流保护起动电流按线路最大负荷电流情况下保护不动作和保护能可靠返回,其整定计算方法与定时限过电流保护相同。
保护时间的整定
保护时间的整定原则是:考虑上下级间的配合,满足选择性为基本原则。本公司的反时限过电流保护的动作时间有四条特性曲线供选择:
a.标准反时限:曲线方程: t?0.14??I??I?dz????0.02
?1b.非常反时限:曲线方程: t?13.5?
?I???I???1?dz?80??I??I?dz????1?2c.极端反时限:曲线方程: t?
d.长反时限: 曲线方程: t?120?
?I???I???1?dz?式中t为动作时间;Idz为反时限过电流动作值;τ为时间常数,可选择~,根据线路负荷性质和在电网中的位置选择。时间特性曲线方程选择原则是根据过电流倍数所要求的动作时间选择。
5. 接地保护
大接地电流系统
本公司对大接地电流系统的接地保护设置了三段式零序过电流保护 ,三段
6~10kV低压电网及用电设备继电保护整定计算



