2、电线管敷设

(1)电线管敷设施工前应考虑的事项 熟悉施工图纸 了解设计内容和意图 统计(做好备料工作) 注意图纸和技术规范提出的施工要求 考虑与主体工程其它工程的配合,确定施工方法 熟悉有关技术规范、工程质量检验标准等有关的技术资料

(2)电线管敷设施工工艺及技术要求

根据图纸

确定电器安装位

确定线管敷设途径及

线管穿过墙壁和楼板的位置

.......

*******

二、线管配制 类型 明 配 暗 配 使用部位 把线管敷设于墙壁、桁架等表面明露处,要求横平竖直,整齐美观 把线管敷设于墙壁、地坪或楼板内等处,要求管路短、弯曲少,以便于穿线 三、配管工程

1、电线、电缆保护管制作

根据施工图中的规格长度 用砂轮切割机切好 将管口两端烘红 敲成喇叭口 多根保护管进室内电缆沟在沟壁和外墙壁用10厚钢板焊接固定,要求牢固不渗水 制作成的保护管,除锈后涂两度沥青漆,安装时室内端部15度左右,以防倒返水 安装在砖墙上的(明敷)保护管,制作成后除锈,漆底漆两度、面漆两度,用角钢制成的一字形支架用镀锌U字螺栓固定(明敷焊接钢管穿线管制作的操作方法相同) 2、镀锌电线钢管敷设

.......

*******

小口径弯头制作用定型用拗棒拗制,用定型钢束接螺纹连接,大口径电线钢管制作采用液压弯管器拗制,用定型钢束接螺纹连接或钢套管焊接,即可安装(埋入砖墙混凝土内或固定在支架上),电管拗弯不允许有折皱凹瘪和裂缝,拗弯后的椭圆应不得大于外径的10%,弯头半径大于6倍管径(暗配管大于10倍);一个弯时,长度不得超过20m,两个弯时,长度不得超过15m,三个弯时,长度不得超过8m,否则,应加装接线盒。

(1)进入箱、盒固定:焊接钢管、镀锌电管用纳子固定;管口要求排列整齐、紧锁箱壁。

(2) 管与管之间的接地连接,必须牢固、可靠,黑色钢管焊接跨接,镀锌电管用镀锡铜皮卡子铜导线连接。

(3) 镀锌电管与线槽联接,埋墙管只需一个弯头接入线槽,埋入顶部的线管,从顶部垂直下弯进线槽侧面装设的穿线盒。

(4)穿线管过伸缩缝必须采取补偿措施(一般用镀塑金属软管连接)。 (5) 钢管配线应在下列各处设金属软连接管 1)电机的进线口

2)钢管与电气设备直接连接有困难处

(6) 配电箱(板)应安装牢固,其垂直度偏差不应大于3mm,暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面。箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

3、镀锌电线管敷设

镀锌电线管无论是明敷还是暗敷,一般都采用管箍连接,管端套丝长度不应小于管箍长度的1/2。不允许将管子对焊连接,而应使用螺纹或套管连接。采用管箍连接时,管箍两端要用专用接地卡接码连接2.5mm2以上的黄绿双色铜线作接地跨接,保证接地良好。线管连接铁线盒的两侧也同样需要进行跨接。

当镀锌线管要与设备直接连接时,应将镀锌线管敷设到接线盒内。 当镀锌线管与设备间接连接时,应增设电线保护软管或可挠金属保护管。

钢管进入设备盒(箱)时,管口露出盒(箱)应小于5mm,线管应用锁紧螺母或管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

(1)暗配管

在现浇混凝土构件内敷设管子,可用铁线将管子绑扎在钢筋上,也可以子钉在模板上。但应将管子用垫块起,用铁线绑牢。垫块可用碎石块,垫高15mm以上。此项工作是在浇灌前进行的。当线管配在砖墙内时一般是随同土建砌砖时预埋.否则,应先在砖墙上留槽或开槽。线管在砖墙内的固定方法,可先在砖缝里打入木楔,再在木楔上钉钉子,用铁线将管子绑扎在钉子上,再将钉子打入,使管子充分嵌入槽内。应保证管子离墙表面净距不小于15mm。在地坪内配管,必须在土建浇制混凝土前埋设,固定方法可用木桩或圆钢等打入地中,再用铁丝将管子绑牢。为使管子全部埋设在地坪混凝土层内,应将管子垫高,离土层15~20mm,这样,可减少地下湿土对管子的腐蚀。埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管保护。当有许多管子并排敷设在一起时,必须使其各个离开一定距离,以保证其间

.......

*******

也灌上混凝土。为避免管口堵塞影响穿线,管子配好后要将管口用木塞或塑料堵好。

四、防雷接地

基础接地装置安装工艺流程为: 搭接底板搭接柱主筋与底焊接接定 位 钢筋 板筋 板 标记主筋 核 验 (1)避雷引下线 工艺流程: 找对主 下端与接地体焊随建筑物引隐 检 做好标筋 接 上 记 (2)根据图纸设计安装,利用建筑物底层基础及梁的钢筋网联合接地,接地要求必须小于1欧姆。

(3)柱内主筋两根作为防雷接地引下线,必须从地下室底板一直引致屋面,中间做好相应记号,防止与其他钢筋混肴。

(4)严格按设计图纸中标有符号的柱内两根主筋通长焊接连通,镀锌圆钢焊接长度不小于其直径的6倍(扁钢宽度的2倍),双面施焊。与避雷带连接。

(5)避雷带的安装,支持件距离应均匀设置,一般不大于一米,偏差200毫米之内,直角转弯处应对称,一般为250~300毫米,避雷带高度在150毫米为宜。

(6)所有等电位联接均必需严格按照《等电位联结安装》图集(02D501-2)中的有关规定执行。

(7)严格按照防雷接地设计说明和施工规范以及长沙防雷办的规定进行施工。

4.5.9给排水安装工程

一、给排水工程

1)管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。

2)支架的安装高度应在机电深化设计后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管线发生“碰撞” 。

3)管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形

.......

*******

后应进行除锈和防腐处理。

4)铸锌排水管横管上的支吊架间距不得大于2m,当管材长度不小于1.2m时,每根管材上必须安装一副,当管材长度小于1.2m时,可间隔安装,横管与弯头、三通、四通等管件的连接处,接头每一侧必须安装一副,当横管长度超过12m时,每12m必须设置一副防止水平位移的斜撑式吊架或用管卡固定的托架;立管支架的间距不得大于3m。支吊架与接头间的净距不得大于300mm,且不得安装在卡箍上;

5)UPVC塑料排水管、PPR塑料给水管道横管段上防晃支架的间距不宜大于9m,横管起端和终端的支吊架应设防晃支架,横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架。 施 工 方 法 给排水预留预埋内容 措 施 配合土建预留预埋 (1)施工准备期间,对照土建施工图,认真查阅安装工艺图,找出所有预埋点,统一编号,埋后逐一消项。 (2)对预埋点的准确定位。每一结构层预埋定位,均需由土建标出准确的控制轴线和控制标高点,然后用水平仪、卷尺、线锤等测量工具,准确定出预埋点位置。 穿墙、板、梁钢套管,器具(3)加强预留预埋对土建排水口预留孔洞、人防套的交底及会签制度,交底内容包管,暗埋给水管预留槽及设括:A。施工区段内预留预埋内备基础预留孔洞、预埋铁件容及具体部位;B。预埋件对土等。预留预埋主要配合土建建施工精度要求;C。施工中注结构施工进行,易漏埋错意防止预埋件遭破坏或偏位的埋,特别易受土建工序和轴有关事项。对已埋设好的预埋线、标高等精度控制影响,件,在土建关模前应再一次核验故而在施工组织中,预留预是否符合图纸要求,确认无误埋的控制将作为重点 后,土建安装双方签字认可,方可关模浇捣砼,同时安装应派人现场监护。 (4)由土建负责的预留、预埋,安装应寻照施工图,复核是否满足安装工艺要求,以防止对今后安装施工造成隐患。 (5)预埋的钢套管、刚性防水套管、柔性防水套管、人防套管的具体施工工艺要求按照.......

框架剪力墙结构高层住宅施工组织设计