轻型井点降水设计例题

某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。

解:

1)井点系统的布置

根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度

L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值

S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)

采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) HA?H1 +h+IL=4.0+0.5+

×(

)=5.2(m)

采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m

(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。

井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。

2).基坑涌水量计算

按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算 Q=

先求出H0、K、R、x0值。

H0:有效带深度,按表1-16求出。 s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据

查1-16表 ,求得H0:

H0 =1.85(s?+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m)

由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m) K: 渗透系数,经实测 K=8m/d R: 抽水影响半径,

(m)

x0: 基坑假想半径,x0 =

将以上数值代入式 1—28,得基坑涌水量Q: Q=

3)计算井点管数量及间距 单根井点管出水量: q=65?dl 井点管数量: n=1.1

?31(根) =1.366×8×

(m)

(m3/d)

=65×3.14×0.05×1.0×

=20.41(m3/d)

井距:

D=

取井距为1.6m,实际总根数40根(64÷1.6=40)。 4)抽水设备选用

抽水设备所带动的总管长度为64m。选用W5型干式真空泵。所需的最低真空度为: hk = 10×(6+1.0) =70(KPa) 所需水泵流量:

Q1 =1.1Q=1.1×570.6=628(m3/d)=26(m3/h) 所需水泵的吸水扬程:

Hs ?6+1.0=7(m)

根据Q1、Hs查1-16得知可选用2B31型离心泵。

?2.1(m)

轻型井点降水方案