(1)模板必须按模板方案组拼,再用对拉螺栓拉紧,保证墙体厚度一致,防止胀模。 (2) 模板支模前,应将板面杂物清除干净,均匀涂刷脱模剂。 (3)模板就位线要安放准确,误差小于1mm。 (4)禁止模板发生碰撞,禁止用大锤击打模板板面。 5.10.3 梁板模板
(1)梁模板上口临时设木撑,保证梁上口尺寸。
(2)较长大梁侧模分段安装时,接口处应连接牢固,防止造成错口高低不平。 (3)主次梁模板安装时,同一根梁的侧模应保证在同一直线上,防止模板产生倾斜。 (4)土地面应夯实,支柱支在坚实地面上,并垫通长脚手板。 5.10.4其他注意事项
(1)所有面板与木龙骨均采用木螺丝固定,严禁使用钉子直接钉。 模板面板加工前,先锯去破损的边角,弹线加工,要保证柱截面尺寸,加工好的木模板,在它的截断面及钉子孔处用酚醛树脂封闭。
(2) 楼板的支撑应垂直传荷,上下层支柱应在同一竖向中心线上。支撑底垫47×95的工程木,长度不小于400mm。
(3) 楼梯间1~2天内水平拉结杆不能拆。 (4) 墙体模板与顶板模板接触面要抄平、压光。
(5)墙体不合模数的小拼条容易形成薄弱环节,造成错台,所以也应用对拉螺栓紧固。
5.10.5模板安装主控项目
(1) 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照模板施工方案观察。
(2) 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5.10.6模板安装一般项目
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 表七
国家标准允结构长城杯允许许偏差(mm) 偏差(mm) 轴线位移柱、墙、梁 5 3 项 目 底模上表面标高 截面内部尺寸 基础 柱、墙、梁±5 ±10 +4,-5 6 2 5 - - 3 3 +10、-0 +10 +10、0 - - - ±3 ±5 ±3 3 2 2 2 2 2 2 拉线、尺量 +5、-0 +5 +5、0 3 ±5 6 拉线、尺量 拉线、尺量 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 方尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 层高垂直度 不大于5m相邻两板表面高低差 表面平整度 方正 阴阳角 顺直 预埋铁件中心线位移 中心线位移 预埋管、螺栓螺栓外露长度 中心线位移 预留孔洞 尺寸 中心线位移 门窗洞口 宽、高 对角线 注:1、本表引用规范号为GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范
2、检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
5.11 安全施工措施 (1)一般规定
1)加强安全施工的宣传教育工作,职工入场后,必须结合工程特点开展入场安全教育。严格贯彻有关安全操作规程。
2)要严格按照拆模原则和工长交底进行拆模,梁未达到强度前决不允许拆除支撑及底模。
3)支、拆模板作业高度在2米以上(含2米)时,必须搭设脚手架。 4)手动工具要放入工具袋内,搬手用小绳系在身上。
5)上下建筑物要走马道或安全梯,严禁搭乘吊具、攀登脚手架上下。
6)安全梯不得缺档,不得垫高。安全梯上端绑牢,下端有防滑措施。严禁两名以上人员在同一梯上作业。
7)支搭和拆除、吊运模板必须设专人指挥,模板工、信号工、塔吊驾驶员协调配合,做到稳起、稳落、稳就位。
8)拆木模板、起模板钉子、码垛作业时,不得穿胶底鞋。
9)木工场和木质材料堆放场地严禁烟火,并按消防部门的要求配备消防器材。 10)运输木料、模板时,必须绑扎牢固,保持平衡,码垛高度不得超过1.5m。 11)拼装、存放模板的场地必须平整坚实,不得积水。存放时,底部垫方木,堆放要稳定,立放支撑要牢固。
12)使用斧子砍料必须稳、准,不得用力过猛,对面2m内不得有人。
13)使用木工机械如果出现电路故障必须由专业电工排除,作业前试机,各部件运转正常后方可作业。机械运转过程中出现故障时,必须立即停机、切断电源。 (2)模板安装
1)模板要根据使用部位加以编号,分型号安排临时堆放场地,根据工艺要求依顺序进行模板安装就位。
2)模板安装前要检查吊装用绳索、卡具及模板上的吊环是否完整有效。严禁大幅度摆动。
3)模板拼接安装时,用销卡连接牢固,在楼层上放置大模板时,成片模板必须支撑牢固,采取可靠的防倾倒措施,防止碰撞造成坠落,遇有大风天气,要将大模板与建筑物固定。
4)模板组装完后,转运至专用堆放场地放置。
5)墙体、独立柱模板上必须有操作平台、上人梯道、护身栏杆等附属设施,如有损坏,及时修补。
6)安装外侧模板时,必须确保平台板的安装牢固,及时绑好兜网和安全网。模板安装后,立即拧紧穿墙螺栓,操作人员必须系好安全带。 7) 5级以上大风和视线不好时停止吊装作业。
8)墙柱钢管横肋安装时,要拿住放稳,两人协调配合,防止掉下砸人。
9)柱模板现场安装,利用塔吊进行模板安装拆除时检查吊环是否安全牢固。 (3)模板拆除、堆放
1)拆除模板时,操作人员和指挥必须站在安全可靠的地方,防止意外伤人。 2)拆除墙体模板时,先挂好吊钩,绷紧吊索,再行拆除穿墙螺栓和连接件,在确无遗漏、模板与墙体完全脱离后,方准起吊。吊钩垂直模板,不得斜吊,以防碰撞相邻模板和墙体,摘钩时手不离钩,待吊钩超过头部方可松手,待超过障碍物后才能行车或转臂。
3)模板的堆放要搭设插放架,并进行面对面堆放, 中间留出80cm宽的人行道,以便清理和涂刷脱模剂。
4)在电梯间进行模板施工时,必须逐层搭好安全防护平台,拆除平台时,先挂好吊钩,操作人员退到安全地带后,方可起吊。
5)模板拆除后,立即清理干净刷上脱模剂,木模周转时用棉纱蘸水性脱模剂进行清理,新木模板进场可直接使用,拆下的扣件及时集中收集管理。 (4)模板吊装注意事项
1)模板安装前要检查吊装用绳索、卡具及模板上的吊环是否完整有效。严禁大幅度摆动。
2)5级以上大风和视线不好时停止吊装作业。
3)拼装大模板要在每次使用吊装前检查模板配件是否连接牢固。
4)为防止塔吊碰撞,由项目统一制定各塔吊的顶升高度,严禁各塔吊私自顶升塔吊。
5)塔吊司机必须在得到指挥信号后才能进行操作,各动作操作前要鸣铃示意、操作时注意力要集中,不得与其他人员闲谈或做其他动作。
原有道路原有道路洗车池原有道路铁皮围墙材料堆场男厕所女厕所实验室水电加工场木工棚停车场材料堆场男厕所木工棚水电加工场50006000女厕所库房洗手池500060005000消防栓消防栓清河营西路消防栓消防栓P3A2#地下车库原有围墙D4外用电梯消防栓消防栓二级箱4#塔吊H13消防栓材料堆场材料堆场人防出口5#D51#塔吊3#塔吊2#塔吊材料堆场8#消防栓D6消防栓水箱房9#DN100配电室消防栓6#消防栓消防栓二级箱配电室外用电梯消防栓DN100外用电梯库房(一层)10#
附图1 模板加工及存放平面布置图