好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调消防专篇防排烟系统详细介绍最全的设计指导注意事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【空调消防专篇】防排烟系统详细介绍<最全的设计、指

导、注意事项>

一:名词解释防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风:对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。机械排烟:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门.

排烟防火阀-1示意排烟防火阀-1说明一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1、温控:温感器动作阀门自动关闭;2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3、手动关闭、

1 / 8

手动复位;4、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上或安装在排烟系统的管道上。平时处于常开状态,火灾时阀门依靠操作装置内部的复位弹簧自动关闭起到防烟阻火的作用。1、可手动六档调节阀门开度;2、温控:温感器动作阀门自动关闭;3、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭,再次供电,电信号(DC24V)阀门依靠电机复位;5、手动关闭、手动复位;6、输出二组触点信号。 该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。1、温控:温感器动作阀门自动关闭;2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3、手动关闭、手动复位;4、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。1、可手动五档调节阀门开度;2、温控:温感器动作阀门自动关闭;3、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;4、手动关闭、手动复位;5、关闭时输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

正压送风口又称为加压送风口、多叶送风口在其阀体正面装

2 / 8

有一铝合金风口,一般安装在电梯前室、楼道等处的侧墻上,有一个操作小室,可设置于阀体的左右或上下位置,该小室装有一活动小门,便于进行操作。主要功能、特点:平时常闭,电动、手动开启;输出开启动作信号,一组无源触点信号;手动复位关闭;280℃温感器动作,阀门自动重新关闭;可选项;自动开启:消防中心电信号(DC24V/0.5A)电磁铁动作阀门自动开启;

平时呈开启状态防火风口安装在通风空调系统送风、排烟出入口处由铝合金风口与防火阀组合风口可调节气流方向阀门叶片开启角度可调70 ℃阀门自动关闭, 手动关闭和开启可输出关闭动作电信号

该阀门安装在排烟系统管道上,平时处于常闭状态,火灾时打开进行排烟。电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动开启;手动开启、手动复位;开启后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

远控排烟阀的主要功能与排烟阀相同,只是远控排烟阀的阀体与操作装置分离,操作装置安装在阀体附近的距地面高1200mm左右的墻壁上,操作器通过钢丝绳与阀体相联进行远距离控制,钢丝绳的长度一般为6m。 1、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动开启;2、手动开启、手动复位;3、开启后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。

3 / 8

国标规定:排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。产品有冷却系统,可以做到通过风机的烟气≥400℃时连续运转≥2小时。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。

人防工程和高层民用建筑的地下与大空间防排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后,置于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至设定高度,形成烟区分隔,由排烟风机将高温烟气迅速排出室外,为火警区人员救生和疏散创造了环境,争取了时间。二:消防控制室对防烟排烟系统的控制消防控制室应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态。消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态。消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。三:防烟系统的组成正压送风系统主要由设置在屋顶或局部屋顶的正压送风机和设于每层(也可隔层设置)防烟楼梯间、消防前室的正压送风阀及其电气连锁控制装置组成,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防烟系统。当某层着火时,打开着火层及相邻上下层的正压送风阀,接着启动相应正压送风机,在防烟楼梯间、消防前室形成正压,阻止

4 / 8

烟气进入,以供人群安全疏散之用。四:防烟系统联动控制方式正压送风口开启方式:手动:现场操作;自动:通过报警总线和控制模块实现,通过监视模块反馈开启信号;正压送风风机开启方式:手动:在消防控制中心通过硬接线手动控制;自动:1、通过报警总线和控制模块实现,2、利用正压送风阀的微动开关的硬接线直接启动;通过监视模块、硬接线反馈开启信号;五:防排烟系统中防火阀的设置与选用-1

在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。当地下室仅为一层情况下,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。(如图2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。(如图3) 六:防排烟系统中防火阀的设置与选用-2

不论是竖向布置的走道排烟系统(如图4所示)还是水平式布置的房间排烟系统(如图5所示),均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区

5 / 8

空调消防专篇防排烟系统详细介绍最全的设计指导注意事项

【空调消防专篇】防排烟系统详细介绍<最全的设计、指导、注意事项>一:名词解释防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风:对楼梯间、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ekr780lby5nrap1rg1l036aw5tvxo00xot
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享