DI水系统培训材料
一、简介
水是生命的摇篮,水是人类生存的基本条件,又是国民经济的生命线.随着人口和经济的增 长,一方面人类对水的要求量和品质越来越高,另一方面,水污染的范围和程度越来越大.水处理 技术是保护水资源、改善水环境必不可少的手段,广泛运用与净水处理、中间水回用和废水处理 领域,在国民经济中起着越来越重要的作用.
随着工业的增长,为了达到各种各样的工业产品的要求,因此对纯水的要求更高了,超纯水 被广泛运用在电子产品行业,这一技术走在了今天技术革新的前沿.膜分离过程当前被发现普遍 运用在海水和微咸的水的除矿物和循环污水过程中 ,因为他们以产出高质量的水为目的.反渗透 膜元素在电子和制药产业的应用处于持续上升的趋势 ,他们被使用于生产超纯水中,极端高质量 水在根本上是为发展高性能半导体装置所提供的. 二、基本工艺流程
加药系统
原水箱一片机械过滤器 f 活性炭吸附器一肖 软化器A/B (并联)F 中间水箱 —- 中间水泵—保安过滤器—一级高压水泵—一级R0装置 一^ 一级R0水箱 — 二级高压水泵 f 二级R0装置 f 二级
RO水箱一> 纯水泵 TOC 壬 级混床 — 二级混床―精密过滤器 -UV — 终端过滤器—用水点
化学指标:符合中华人民共和国药典 2005版制药纯化水要求
1) 《水处理设备制造条件》 JB2932-86 2) 美国GE/世韩/陶氏反渗透膜元件设计导则 3) 《反渗透水处理设备》 CJ/T 119-2000
进水温度:
8
C ~30 C
三、系统原理
原水箱主要是起到一个系通过度作用,使系统不会受到原水管路系统压力变化的影响。 给与原水停水时系统的一定的运行时间,以便及时应对。
本套系统预处理部分的模式为机械过滤
(压力式),那么我们在预处理系统中设计了原
水泵来保证预处理运行所需要的压力。压力一般保持在
0.15-0.35Mpa左右。
1. 机械过滤器(砂滤):
机械过滤器中根据原水指标填入石英砂、锰砂、煤石、陶粒等介质,用于去除前级处 理中未能去除的微细颗粒和胶体物质,提高悬浮固体、浊度等的去除率,使后续处理装置 免于经常阻塞,并提高它们的处理效率。
砂滤器运行压差大于0.05MPa需进行反冲洗。
反冲洗:将运行方式打到手动,砂滤运行方式打到反洗位置,开启原水泵。
压力控制在0.2MPa, 10~15分钟后取排水水样目无明显颗粒时,将运行方式打到正洗位
置,进入正洗状态,10~15分钟后,取排水水样目无明显颗粒时,关闭原水泵,将运行方 式打到运行位置,正洗结束。自动程序每周会自动触发一次反洗程序。 使用寿命一般为8~10年。 注意事项:
定期检查压缩气电磁阀、启动隔膜阀工作状态。
2. 活性炭吸附器(碳滤器)
吸附法主要是用以脱除水中的的微量污染物,应用范围包括脱色、出臭味,去处有 机物和余氯等,用作深度处理进水的保障。
碳滤器每周反冲洗一次。出水余氯应按时检测。
出水余氯应按时检测,(余氯应小于0.05PPM,并做记录。 余氯超标应立即停机进行反冲洗,冲洗无效,应更换活性炭。
反冲洗操作流程与砂滤相同。自动程序每周会自动触发一次反洗程序。 使用寿命一般为六个月。具体应依据炭滤器进水质量及其产水量而定。
3. 软化器
软化器是树脂中所含的N*与水中的阳离子进行离子交换,使产水中的 CeT、Mg+含 量达到我们的要求。
应按时检测其出水硬度,当超标时应停止运行,进行再生。 确认盐箱有充足的盐溶液(一般为饱和盐溶液)。 自动再生
软化器根据设定制水累计流量自动触发一次再生程序。 手动再生
③.将运行方式打到手动位置。将软化器运行开关打至反洗位置,开启原水泵,流量控制在
20~40GPM时间大约5分钟,将开关打到正洗位置,开启进盐阀,
进盐阀,进入正洗模式。
20~30分钟后关闭
20 分钟后检测出水硬度,合格后将开关打到运行位置。
为保证连续供水,两支软化器再生时间应错开。 系统运行过程中盐箱会自动加水。
触发人机界面软化器再生按钮,系统会强制触发自动再生程序。 树脂使用寿命一般为2~3年。 严格控制其进水余氯。 硬度超标应立即停机进行再生。
4. 过滤器
运行压差大于0.07 MPa,需更换。若1个月内压差仍小于0.05 MPa,也应更换。 滤芯更换时,应将滤器内壁清洗干净,再安装新滤芯。
5. RO系统
反渗透是一高效节能技术.它是将进料中水(溶剂)和离子(或分子)分离,从而达到纯 化和浓缩的目的.该过程无相变,一般不需加热,工艺过程简单,能耗低,操作和控制容易, 应用范围广泛.该技术由于渗透压的影响,其应用的浓度范围有所限制,另外对结垢、污 染、PH值和氧化剂的控制要求严格.
主要应用领域有海水和苦咸水淡化,纯水和超纯水制备,工业用水处理,饮用水净化,
医药,化工和食品等工业料液处理和浓缩以及废水处理等。在纯水系统操作过程中,约有
70%勺水被制成为纯水,还有约30%勺水将被作为反渗透集中水排出。
原理:在浓水侧(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行, 把原水中
的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐份的目的, 这就是反渗透除盐原理。
运行参数:水温5~40C;
电导<600us/cm;余氯<0.1PPM 进水压力< 1.75MPa;
脱盐率<95%
SDI
6. DI系统
(淤泥密度指数)<5;
离子交换法是用离子和水中水中离子进行交换而去除水中有害离子的方法,通过离子 交换可以制取脱盐水和纯水。软水器也是使用离子交换法。
7. TOC UV
紫外线波长在185nm时,TOC勺去除率最高,波长在250-270nm时杀菌作用最强(254nm)
TOC水中的总有机碳含量。
四、系统运行(现场培训) 手动
开启原水手动进水阀,打开原水箱出水阀、原水泵入口阀。将砂滤(第一次运行需进行清 洗)、碳滤(第一次运行需进行清洗)、软化器(第一次运行需进行再生)运行开关打到运 行位置待原水箱至中间水位,开启原水泵,向中间水箱供水。
RO系统
待中间水箱液位升至中位时,打开中间水箱出水阀,调节高压泵出口阀,其开度在20~30% 浓水调节阀开度在20%左右,打开产水排放阀。开启中间水泵 A (A/B可以选择),打开保 安过滤器排气阀,出水后应关闭,运行压力在 0.2 ~0.45MPa左右。开启一级高压泵 A(A/B 可以选择。低压开关设定值为 0.1MPa,出口高压设定值为1.5MPa),调节回流阀、浓水阀 及RO泵入口阀,至产水量
66GPM左右,回收率55~70% 待产水电导小于 20us/cm合格, 关闭产水排放阀,向一级 RO水箱
供水。
RO系统运行压力0.8MPa<进水压力v 1.5 MPa
一级RO水箱液位升至中位时,打开水箱出水阀,调节二级高压泵出口阀,其开度在20~30% 浓水调节阀开度在20流右,开启二级高压泵A (A/B可以选择),调节回流阀、浓水阀(A 阀出水回至中间水箱,*B阀为缓解运行中因缺水影响后级系统,可根据实际运行中状态适 当调节* )及RO泵入口阀,至产水量 50GPM左右,回收率65~80%
DI系统
待二级RC水箱至中间水位,打开水箱出水阀,纯水泵入口阀、回流调节阀, 节阀)。打开UV TOC去除器出水阀、两级混床进水阀、排水阀。 打开精密过滤器(0.45um滤器)及终端滤器(0.1um滤器)进出水阀。 打开TOC及 UV电控箱开关。
开启纯水泵(TOCS UV与纯水泵连动),调节纯水泵回流调节阀及纯水回流调节阀,至终 端滤器出水压力达到所需流量和压力(V 0.5MPa,滤器在开启前应排气)。
(纯水回水调
一级混床出水电阻率达到用户标准时打开一级混床出水阀、关闭排水阀。 二级混床出水电阻率达到用户标准时打开二级混床出水阀、关闭排水阀。
系统正常运行。 自动运行
确认系统所有阀门处于运行状态,泵开关处于关闭状态。
R0系统及手动选择开关打至关闭位置,所有过滤器均应排气。
将运行方式打至自动,系统进入自动运行状态。 低压冲洗90秒钟后R0泵启动。
原水箱、中间水箱、一级 R0水箱、二级R0水箱液位控制相应泵的启。
R0膜清洗方法
关闭中间水泵入口阀,打开产水排放阀。
将清洗泵出口与RC入口连接,浓水排水与清洗箱回水连接。
调配好清洗液,启动清洗泵,调节清洗泵回流阀,至要求压力,进行循环清洗。
最初的清洗液排掉,直至回流 PH与R0入口基本相同才可以将清洗回水至清洗箱。 清洗中,应严格控制PH流量、压力及清洗时间。
T0C去 除器、UV
灯管更换周期为8000小时。 套管每年清洗一次。
尽量减少开停机次数,以延长其使用寿命。 混床
新换的二级混床在10~30分钟内出水电阻率达到17MQ。 终端过滤器出水电阻率小于标准时应更换二级混床。 一级混床出水电阻率小于标准时应更换一级混床。 水泵
开机前必须进行排气,严禁在无水状态下启动水泵。
六运行异常情况处理
供电中断应将所有开关打至停止状态,关闭原水进水阀,打开产水排放阀,确认停电原因 重新供电后,恢复系统运行状态。
水箱液位开关、压力开关故障应立即更换,并在更换前系统在手动状态下运行。 电机过载应查明原因,排除故障。
系统在有故障情况下,应采用手动运行方式。
*非特殊情况,严禁关闭空压机电源和出气阀。 *手动运行模式为调试系统或系统故障时采用。 *正常运行时应采用自动运行模式。