a.梁底模板为胶合板配制。根据梁高和板的厚度,确定梁帮模板的配制。
b.搭设梁底支撑架,梁底设一排竖向支撑,支撑间距不大于1.0m,梁底设小横杆,间距0.9m,靠近模板端部的横杆距端部距离为不大于300mm,每块模板不得少于3根横杆。梁底支柱与脚手架连为一体,支柱通过纵横方向的水平杆、剪刀撑斜杆与满堂脚手架相连,纵横方向的水平杆第一步间距1.8m,地面上200mm设置一道扫地杆。纵横方向的垂直剪刀撑间距为3-5跨。根据每层平线,调整顶部横撑标高,校核正确无误后再安装梁底模,木模板对接用木棱钢钉固定,并拉线找直,顺直后在梁底两侧设置竖棱扣件固定,防止位移。当跨度≥4m时,梁底模板应起拱,主梁15㎜,次梁10㎜。绑扎完梁钢筋,经检查合格后,并清除杂物,安装两侧模板,外面两侧使用Ф48通长架管找直。
c.梁模支设时梁底模端部搁放在柱帽或梁窝侧模上,严禁有吃模现象。
d.梁侧模加固:侧模板立档间距为600mm,在模板底部处用镰刀卡将两个侧模板拉紧固定,镰刀卡间距为600mm设一个。斜杆、水平杆支承间距(横向)为600㎜,可与脚手架连接。但必须将脚手架重新加固,具备整体稳定作用。为防止漏浆,侧模与底模交界面使用双面胶。
(6)楼梯模板支设
先支设休息平台梁模板,再支设楼梯模板斜愣,最后铺设楼梯底
模、安装外帮侧模和踏步模板,楼梯段模板组装情况见下图所示。
斜撑踢步模板50×100方木次龙骨外帮模板吊木主龙骨厚覆面胶合板50×100方木Φ48钢管
900900900900木垫板(7)FS复合保温外模板施工 7.1施工工艺流程
绘制FS复合保温外模板拼装图→排版→弹线→裁割→安装连接件(羊角螺栓)→绑扎钢筋及垫块→立复合保温外模板→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板木方次楞→立模板双钢管主楞→调整固定模板位置 7.2操作要点
7.2.1 FS复合保温外模板备料及进场
〈1〉确定排板分隔方案:根据外墙尺寸确定排板分隔方案并绘制安排版图,尽量使用主规格复合保温外模板。
〈2〉弹线:FS复合保温模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸,并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。
〈3〉FS复合保温外模板裁割:对于无法用主规格安装的部位,应事先在施工现场用切割锯切割成为符合要求的尺寸,非主规格尺寸最小宽度不宜小于150mm。
〈4〉钻孔及连接件的安装:用手枪钻在FS复合保温模板预定位置穿孔,穿孔时应从板外面(即砂浆较厚一面),向板内侧(砂浆较薄的一面)垂直钻孔。安装连接件,每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。 7.2.2扎丝及垫块的绑扎
〈1〉绑扎扎丝:在连接件的位置绑扎扎丝,一端绑扎在连接件上,另一端用来绑在钢筋上。
(2)垫块的绑扎:外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎30mm长大理石垫块,确保钢筋保护层。
(3)在剪力墙上放置C20水泥垫块,用来确保剪力墙截面。 7.2.3 FS复合保温外模板安装
〈1〉立FS复合保温外模板:根据设计排板图的分隔方案安装FS复合保温外模板,并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位,先安装外墙阴阳角处板,后安装主墙板。
〈2〉立外墙内侧模板:根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求,采用传统做法,安装外墙内侧木(竹)胶合板和木方次楞、钢管主楞。
〈3〉安装对拉螺栓:根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距,用手枪钻在FS复合保温模板和内侧模板相应位置开洞,穿入对拉螺栓并初步调整螺栓(剪力墙、柱支模木方次楞间距≤20cm为宜)。
〈4〉安装模板主次楞:立外墙外侧竖向(40×70mm或50×80mm)次楞,横向安装水平向2根48×3.5钢架管为主楞,固定内外模板、主次楞,调整模板宽度和垂直度,使之达到施工要求。(支外侧竖向次楞时,宜在FS复合保温外模板拼缝处增加一道次楞,避免漏浆并承受砼浇筑时对拼缝处产生的侧压力。外模板拼缝处两侧次楞宜加密设置。每层FS保温外模板接茬处,次楞长度应超过拼缝边或板边≥150mm,以加固和确保FS复合保温外模板的整体垂直度和平整度。) 六、混凝土工程
本工程全部采用预拌混凝土,混凝土浇筑主要采用地泵泵送配合布料杆入模,提高机械化施工程度,降低劳动强度,加快施工进度,保证工程质量。
砼在使用前,首先组织监理单位、建设单位对预拌砼厂进行考查,并报验其相关资质,待确定后方可使用。 1)工艺流程
作业条件→作业准备→混凝土浇注、振捣→混凝土养护→成品保
护
2)作业条件
(1)浇注混凝土处的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并已办理完隐、预检手续。
(2)浇注混凝土用的架子、马道已支搭完毕,并经检查合格; (3)工长根据施工方案对操作班组进行安全技术交底,混凝土浇注申请书已经批准。 3)作业准备
(1)浇筑前应将模板内的杂物清除干净,将钢筋上的污染物清除干净,木模板应浇水湿润,部位交接处松散混凝土已凿至密实处,最后用压缩空气将模板吹净。
(2)砼运输采用砼搅拌运输车,砼从搅拌站运至施工现场的时间尽量缩短,为保证混凝土的质量,避免产生计划外施工缝,混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得超过下列数值:
混凝土强度等气 温 级 不高于C30 高于C30 4)混凝土的浇筑: (1)墙柱混凝土浇筑
墙柱混凝土的浇筑。由于是泵送混凝土,其流动性比较大,所以混凝土的布料一定要均匀。浇筑时先浇外墙后浇内墙,在浇筑过
不高于25°C 210min 180min 高于25°C 180min 150min