一级建造师机电工程章节习题汇总一
笔者为你精心准备了一级建造师机电工程章节习题汇总,希望能够帮助到你,想知道更多相关资讯,请关注笔者系列文章。
2019年一级建造师机电工程章节习题:机电工程试运行管理
1H420130 机电工程试运行管理 【案例一】背景资料:
某火灾报警及联动控制系统工程项目,某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务,该公司在施工前 根据施工总平面图设计編制了施工方案和施工进度计划,接着对施工总平面图设计做了分析评价,发现施工总平 面图设计有不妥之处,责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。
该火灾报警及联动控制系统设备安装完成后,相关部门的有关人员对该系统设备进行了试运转。 问题:
1. 根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划是否正确?如不正确,应怎样?
2. 设备试运转包括哪些具体的试运转? 3. 设备试运转的目的是什么? 【案例二】背景资料:
某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行,该压缩机转速
为 5850 转/分。试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,压缩机出口管道系统设计压力为 11.2MPa,组对焊接工作已经结束,除少量固定焊口外,无损检测也基本结束,其他相关工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格。由于工作量大,出口管道在 10 日内也不能完成所有工作。由于这台压缩机的试运行影响后续动设备的试运行。项目部认为,机组本体试运行条件具备,仅出口管道系统还存在一些尾项,对压缩机试运行影响不大,决定立即进行该压缩机的试运行。
压缩机采用空气作为介质,按照规范的规定,压缩机试运转采用逐级升压直至达到额定压力,在每级压力下连续运转 2 小时的方式下进行。在排气压力达到 3/4 额定压力运转 40 分钟后,出口管道中有一道焊口泄漏,多道法兰接口严重泄漏,试运行中止。试运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从压缩机法兰处卸开,对管道泄漏部位进行补焊处理。处理完成后,将出口管重新与压缩机连接并继续进行试运,运转时将排气压力直接升到 3/4 额定压力,运转了 1 小时 20 分钟后,试运行班长认为在此压力下总计运行时间达到了规定的 2 小时,决定将压力升至额定压力运行。达到额定压力后,压缩机发生较大振动,运动部件有异常响声。试运行结束后复查压缩机位移值超标,不符合压缩机单机试运行的要求。 问题:
1. 项目部决定在出口管道系统还未完成全部工作时,先进行压缩机组试运行是否正确?为什么?
2. 出口管道泄漏部位处理完成,与压缩机重新连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么?
1H420130 机电工程试运行管理 【案例一】 【答案】:
1. 根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划不正确。正确做法:施工总平面设计是按照施工方案 和施工进度的要求设计的。 2. 机电工程试运行包括单体试运行、联动试运行和负荷试运行。 3. 设备试运转的目的是综合检验以前各工序的施工质量,同时也能发现设备在设计、制造方面存在的缺陷, 以便做最后的调整和修理,从而使设备正常运行,投入生产。 【案例二】 【答案】:
1. 不正确。单体试运行前必须具备的条件之一,是试运行范围内相关工程全部完成,由于管道系统还未完成全部工作,不符合试运行必备条件的规定。 2. 不正确。出口管道缺陷处理完成,应对补焊部位进行无损检测。在所有焊道无损检测完成并合格后,进行 压力试验和泄漏性试验。完成出口管道系统所有的工作,达到试运行前的必须具备的条件后,才能进人试运行程 序。还需要复查压缩机与管道连接的位置精度。
一级建造师机电工程章节习题:机电工程竣工验收管理
1H420140 机电工程竣工验收管理 【案例一】背景资料:
东方发电集团有限公司于2010年在F省开工建设两台1000MW燃煤发电机组项目,由新华电力建设公司安装。施工中,汽轮机由于是散装到货,在安装时要在现场进行汽机本体的安装,新华电力建设公司制订了设备安 装程序和汽轮机的安装技术要点,对基础和设备进行了验收。在设备验收时,只进行了一般性的设备出厂合格证
明书、外观、规格、型号及数量等复检。对汽轮机基础的标高和各基础相对位置进行了检查、验收。
转子安装时,使用了制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索对转子吊装,进行了测量,对转子、 汽缸找中心。
2012年底两台机组均顺利实现并网发电,同时正式移交生产,进入半年试生产考核期。期间机组主要技术经济指标优良,各项涉网性能试验全部完成。2013年7月建设单位组织相关单位对该项目进行了竣工验收,并整理了 工程档案。期间发生如下事件:
事件1:在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。 事件2:现场检查时,发现锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多。 事件3:因为业主通过招标投标负责采购的主设备延迟供应2个月,业主对施工方处罚并向施工方索赔,最终 致使该系统未能如期投运。
事件4:工程档案验收不符合规定。问题:
1. 对基础和设备验收是否完善?如不完善,予以补充。 2. 转子测量应包括哪些内容?
3. 在环境验收中,验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当?为什么?
4. 锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患?如何整改?
5. 事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确?阐述理由。针对主设备延迟供应、 影响整个系统按期投运,竣工验收意见书对此应怎样表述?
6. 工程档案重点验收哪些内容? 1H420140 机电工程竣工验收管理 【案例一】 【答案】:
1. 在设备验收时,除进行一般性的设备出厂合格证明书、外观、规格、型号及数量等复检外,还要对汽缸、 隔板、转子、轴承、主汽阀,以及其他零部件进行检查。
因为,汽轮机基础的验收除汽轮机基础的标高检查和各基础相对位置外,还应作沉降观测点的检查,还要建 设单位提供基础预压记录。