可编程序控制器应用 形成性考核作业(一) 一、填空题
1、可编程序控制器采用微处理器作为中央处理单元,可以对 逻辑量 进行控制,也可以对模拟量进行控制。 2、PLC具有逻辑运算功能,能够描述继电器触点的串联 和并联等各种连接。
3、PLC具有模数转换(A/D转换和 数模转换(D/A转换)功能,完成对模拟量的控制与调节。 4、按结构形式分类,PLC可分为 整体式和模块式 两种。 5、CPU 模块是可编程序控制器系统的运算控制核心。
6、 导轨 是安装可编程控制器各类模板的机架,可根据实际需要选择。 7、电源模板用于对PLC内部电路供电。
8、输入电压转换是用来将输入端不同电压或电流信号转换成微处理器所能接收的低电平信号。 9、输出电平转换是用来将 微处理器 控制的低电平信号转换为控制设备所需的电压或电流信号。 10、电气隔离 是在微处理器与I/O回路之间采用的防干扰措施。 二、判断题(正确的打√,错误的打×)
1、PLC的输入和输出量有开关量和模拟量两种。开关量I/O用最大I/O点数表示,模拟量
I/O点数用最大I/O通道数表示。 ( v )
2、PLC具有模数转换和数模转换功能,完成对逻辑量的控制与调节。 ( x)
3、PLC配置有较强的监控功能,能记忆某些异常情况,或当发生异常情况时自动中止运行。
( v ) 4、传统继电器接触器控制系统的控制功能必须通过修改控制器件和接线来实现。 ( v ) 5、可编程控制系统的控制功能必须通过修改控制器件和接线来实现。 ( x ) 6、输入输出模板必须与CPU模板放置在一起。 ( x )
7、集散控制系统由单回路仪表控制系统发展起来,主要侧重于回路调节功能。 ( x )
8、PLC的扫描周期因程序的长度不同而不同。 ( v ) 9、PLC的扫描周期仅取决于程序的长度。 ( x )
10、PLC的扫描周期仅取决于CPU模板的运算速度。 ( x ) 三、简答题
1、传统继电器接触器控制系统和可编程控制系统有何区别?
答:传统继电器接触器控制系统为“硬接线”程序控制系统,通过修改控制器件和接线来改变控制功能;可编程控制系统为“软接线”程序控制系统,通过修改PLC程序并改动少量接线端子来改变控制功能。 2、什么叫扫描周期?它主要受哪些因素影响?
答:PLC重复执行3个阶段:输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段,每重复一次的时间称为一个扫描周期。扫描周期与用户程序的长短和CPU模板的运算速度有关。 3、简述可编程控制器的特点。
答:高可靠性,应用灵活,编程简单,但价格较高。(详细解答也可) 4、可编程控制器的性能指标有哪些?
答:衡量PLC的性能指标分为硬件指标和软件指标。硬件指标包括环境温度、湿度、抗干扰能力、使用环境和输入输出特性等;软件指标包括扫描速度、存储容量、指令功能和编程语言等。 5、可编程控制系统与工业控制计算机、集散控制系统的主要区别在哪些?
答:工业控制计算机适用于要求快速、实时性强、模型复杂、计算工作量大的工业对象的控制;集散控制系统在模拟量处理和回路调节方面具有优势,主要侧重于回路调节功能;可编程控制系统在数字处理和顺序控制方面具有优势,主要侧重于开关量顺序控制,具有很高的可靠性和抗干扰性。 6、简述可编程控制器的基本结构及其各部分功能。
答:(1)导轨:安装PLC各类模块的机架;(2)电源模块:用于对PLC供电;(3)CPU模块:CPU模块为系统的运算控制核心,根据系统的程序要求接收并存储用户程序和数据、现场输入设备的状态和参数,诊断
PLC内部电路工作状态和编程过程中的语法错误,完成用户程序规定的运算任务,更新有关标志位的状态和输出状态寄存器的状态,实现输出控制和数据通信等功能;(4)输入输出模板:连接CPU模板与现场输入\\输出元件或设备。
7、PLC配置电气隔离的作用是什么?
答:电气隔离是在微处理器与I/O回路之间采用的防干扰措施。
8、西门子(SIEMENS)公司有哪些主要系列的PLC产品?可以采用哪几种编程语言?
答:西门子(SIEMENS)公司主要的PLC产品有早期的S3系列、S5系列和当前的S7系列。S7系列可采用的编程语言如下:(1)梯形图(LAD);(2)语句表(STL);(3)功能块图/逻辑功能图(FBD);(4)标准控制语言(SCL);(5)顺序控制(S7-Graph);(6)连续功能图(CFC)。 可编程序控制器应用 形成性考核作业(二) 一、填空题
1、可编程序控制器是一种专为工业环境下应用而设计的计算机控制系统,通过开关量、模拟量的输入和输出
完成各种机械生产过程的控制。
2、PLC可以代替继电器进行组合逻辑与顺序逻辑控制。
3、PLC的工作过程一般可分为三个主要阶段输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。 4、可编程序控制器系统也称之为“软接线”程序控制系统,由硬件和软件两大部分组成。 5、可编程序控制器的程序由操作系统和用户程序两部分组成。
6、可编程序控制器程序的表达方式基本有梯形图 、指令表 、逻辑功能图和高级语言。 7、编程指令 是程序的最小独立单位。
8、指令的操作数在PLC的存储器中,此时的操作数由 标识符 和 参数 组成。 9、定时时间等于时基和定时值的乘积 。
10、在S7系列的PLC中有三种计数器,分别是加计数器 、减计数器和可逆计数器。 二、改错
找出下列梯形图中的错误,并改正。 1、
2、设为一个没有使用的中间继电器。 三、画出下述语句表程序对应的梯形图
LD LDN O NOT
四、根据梯形图写出梯形图指令 1、 2、 A T5 五、分析题
1、某控制系统选用CPU224,其中模拟量扩展模块以2字节递增的方式来分配地址。请按表中介绍的模块连接形式,填写模块1和模块3的地址分配。
主机CPU224 模块1 DI4/DO4 DC24V 模块2 DI8 DC24V 模块3 AI4/AO1 12位 模块4 DI4/DO4 DC24V 模块5 AI4/AO1 12位 …… …… 主机CPU224 …… …… 模块1 DI4/DO4 DC24V 模块2 DI8 DC24V 模块3 AI4/AO1 AIW0 AQW0 AIW2 AIW4 AIW6 模块4 DO8 DC24V 模块5 AI4/AO1 AIW8 AQW2 AIW10 AIW12 AIW14 2、某控制系统选用CPU224,请按表中介绍的模块连接形式,填写模块1、模块3和模块4的地址分配。
模块3 模块5 模块1 模块2 模块4 主机 EM235 EM235 EM221 EM222 EM223 AI4/AO1 AI4/AO1 CPU224 DI8 DO8 DI4/DO4 12位 12位 DC24V DC24V DC24V …… …… AIW8 AQW2 AIW10 AIW12 AIW14 主机I/O …… …… 模块1I/O 模块2I/O 模块3I/O AIW0 AQW0 AIW2 AIW4 AIW6 模块4I/O 模块5I/O AIW8 AQW2 AIW10 AIW12 AIW14 可编程序控制器应用 形成性考核作业(三)
一、填空题
1、PLC的输入和输出量有开关量 和模拟量两种。 2、PLC可以代替继电器进行组合逻辑与顺序逻辑控制。
3、PLC重复执行输入采样阶段、程序执行阶段 和输出刷新阶段三个阶段,每重复一次的时间称为一个扫描
周期。
4、把可编程序控制器系统和集散控制(DCS)系统各自的优势结合起来,可形成一种新型的分布式计算机控制
系统。
5、用户程序是由若干条顺序排列的指令构成。 6、定时时间等于时基和 定时值的乘积。
7、若加计数器的计数输入电路(CU)由断开变为接通,同时复位输入电路(R)断开,计数器的当前值加1。
当前值大于等于设定值(PV)时,其常开触点接通 ,常闭触点断开 。(注:填写“接通”或“断开”) 8、若加计数器的计数输入电路(CU)复位输入电路接通,计数器被复位,复位后其常开触点 断开 ,常闭
触点 接通 ,当前值为0。(注:填写“接通”或“断开”)
9、通电延时定时器(TON)的输入(IN)电路 接通 时开始定时,当前值大于等于设定值时,其定时器
位变为1状态,其常开触点 接通 ,常闭触点断开。(注:填写“接通”或“断开”)
10、通电延时定时器(TON)的输入(IN)电路 断开 时被复位,复位后其常开触点 断开 ,常闭触点 接通 ,当前值等于0。(注:填写“接通”或“断开”) 二、判断题(注:正确的打√,错误的打×)
1、PLC的输入和输出量有开关量和模拟量两种。开关量I/O用最大I/O通道数表示,模拟
量I/O点数用最大I/O点数表示。 ( X )
2、可编程序控制器程序的梯形图语言相比其它几种编程语言,形象直观,程序的输入和修
改方便,功能最强。 ( X )
3、电气隔离是在微处理器与I/O回路之间采用的防干扰措施。 ( V )
4、可编程序控制器程序的梯形图和功能块图都可以转换为语句表。 ( V ) 5、可编程序控制器程序的语句表一定可以转换为梯形图和功能块图。 ( X ) 6、可编程序控制器程序的梯形图和功能块图之间是一一对应。 ( X )
7、在S7-300中,定时器区为512Byte,最多允许使用256个定时器。 ( V ) 8、S7提供各种不同的组织块,这些组织块分有优先级,允许较低优先级的组织块中断较高
优先级的组织块。 ( X )
9、PLC具有模数转换和数模转换功能,完成对模拟量的控制与调节。 ( V )
10、在可编程序控制器中,节点在程序中可不受限制地使用。 ( V )
三、简答题
1、集散控制系统和可编程控制系统有何区别?
答:集散控制系统在模拟量处理和回路调节方面具有优势,主要侧重于回路调节功能;可编程控制系统在数字处理和顺序控制方面具有优势,主要侧重于开关量顺序控制。 2、工业控制计算机和可编程控制系统有何区别?
答:工业控制计算机适用于要求快速、实时性强、模型复杂、计算工作量大的工业对象的控制;可编程控制系统具有很高的可靠性和抗干扰性。
3、在PLC控制系统设计中最为重要的原则是什么?
答:在PLC控制系统设计中最为重要的原则是满足控制对象的控制要求、确保控制系统的安全可靠性、简化系统结构。 四、改错
找出下列梯形图中的错误,并改正。 1、 2、
(注:(1)计数器C8的设定值可为0~32767的任意自然数;(2)不能重复使用同一个计数器的线圈编号,将其中一个C8改为C0~C255之间的任意其他线圈。) 五、根据梯形图写出梯形图指令 A C20 A C20 六、设计题
1、一台三相异步电动机正反转控制的电路如下图(a)所示;PLC控制的接线如图(b)所示。当按下正向启动按钮SB1,电动机正转;当按下反向启动按钮SB2,电动机反转;停机时按下停机按钮SB3。过载是热继电器FR动作,电动机停止。按照上述工作要求:(1)分配I/O通道;(2)选择plc,画出梯形图。
图(a)电动机正反转控制电路 图(b)PLC控制接线图 (1) 表 电动机正反转控制电路I/O分配表 (2) 选西门子S7-200的plc(也可以选其它型号plc)
图 电动机正反转控制电路的PLC控制程序
2、两台电动机的关联控制:在某机械装置上装有两台电动机。当按下正向起动按钮SB2,电动机一正转;当按下反向起动按钮SB3,电动机一反转;只有当电动机一运行时,并按下起动按钮SB4,电动机二才能运行,电动机二为单向运行;两台电动机有同一个按钮SB1控制停止。按照上述工作要求:(1)分配I/O通道;(2)选择plc,画出梯形图。 解:(1)关联控制功能的I/O分配表
SB1 SB2 SB3 SB4 KM1 KM2 KM3 总停按钮,常闭触点 电动机一正转起动按钮,常开触点 电动机一反转起动按钮,常开触点 电动机二起动按钮,常开触点 电动机一正转运行 电动机一反转运行 电动机二运行 图 电动机关联控制的PLC控制程序
可编程序控制器应用 形成性考核作业(四) 一、填空题
1、S7-300/S4-400可以通过 多点接口(MPI)接口组成PLC网络。
2、MPI是 多点接口(MPI)的简称,MPI网采用全局数据(或GD)的通信模式。
3、全局数据(GD)通信方式以 多点接口(MPI)分支网为基础,是为循环的传送少量数据而设计的。 4、全局数据(或GD)通信方式以MPI分支网为基础,是为循环的传送少量数据而设计的。
5、可编程序控制器系统中,主站之间的通信方式为令牌方式,主站与从站之间为主从方式,以及这两种方式
的混合。
6、PROFIBUS网络由 主站 、从站、 网络部件 等构成。 7、DCS是 集散控制系统 的简称,由单回路仪表控制系统发展起来。 二、判断题(注:正确的打√,错误的打×)
(2)选西门子S7-200的plc(也可以选其它型号plc)
1、PLC的输入和输出量有开关量和模拟量两种。开关量I/O用最大I/O通道数表示,模拟
量I/O点数用最大I/O点数表示。 ( x )
2、PLC在一个工作周期中,输入采样和输出刷新的时间一般为秒级。 ( x )
电大可编程序控制器应用形成性考核作业及答案