施工技术交底
施 工 技 术 交 底
编号:
工程名称 分部工程名称 通风与空调工程 行政公卫楼、后勤餐饮楼、后勤 保障楼 施工单位 分项工程名称 空调设备(多联机)安装 交底部位 交底时间 2017 年 月 日 交 底 内 容 交底分部(子分部)、分项工程名称: 空调系统、空调设备(多联机)安装。 交底执行标准名称及编号: 通风空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002) 通风空调工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-011-2003); 交底内容摘要: 一、工程概况 本工程多联 VRV 空调系统分布在行政公卫楼、后勤餐饮楼、后勤保障楼。 卧式多联机采用铁皮风管连接至出风口。 二、施工准备 (一)作业条件 1、安装所需支架、横担、丝杆的集中加工点应设置在具有开敞,明亮、洁净、地面平整、不潮湿的 地方。 2、作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并有消防器材。 3、管道、设备安装应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安 全交底。熟悉图纸,明确管道、设备安装的标高、走向。
第 1 页 共 9 页
施工技术交底
(二)材质要求
1、所使的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,并报甲方和监理验收合格后方可进场使 用。
2、螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、密封胶条等应符合产品质量要求,不得存在影响安装质量的缺陷。
(三)工器具:
常用工具:倒链、滑轮、扳手,手电钻,冲击电钻,台钻,磨光机,木锤,拍板,麻绳、弯管机、 试压泵等。
测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。
三、施工工艺及质量要求
A、冷媒管
1、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定 (GB50243-2002)。
主要参加人:
项目技术负责人: 交底人
交底接收人:
2017 年
月 日
施 工 技 术 交 底
编号: 工程名称
施工单位
第 2 页 共 9 页
施工技术交底
通风与空调工程 分项工程名称 空调设备(多联机)安装 分部工程名称 交底部位 行政公卫楼、后勤餐饮楼、后勤 保障楼 交底时间 2017 年 月 日 2、管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗(GB50243-2002)。 3、管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求(GB50243-2002)。 4、焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管道焊口符合验收规范 (GB50243-2002)。 5、管道系统的气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行(GB50243-2002)。 6、管道的保温,采用专用配套难燃(B1 级)橡塑管套,其中冷媒管管径小于?15.9 的保温橡塑管 套为 20mm,冷媒管大于及等于?15.9 保温橡塑管套为 25mm。 7、系统管路的附设应在保证系统阻力要求之下做到整齐美观,支架制作参考建筑通风与空调工程施 工及验收规范(B50243—2002),每隔3米需增设双吊杆支架,支架间距如下: 公称直径(mm) 支架的最大 间距(m) 8、在收到冷媒配管及其他部件时,确认无变形、弯曲、无压破、无损伤,再搬入库房保管。 使用盘管时,在展开盘管时注意不要在地面上拖拉,以免铜管造成损伤,影响使用。 铜管在工地库房中须上木架保存,以避免踩踏,水分和杂质进入。 铜管的端口一定要进行封口,以防止水分和杂质进入。施工中管端部的保养可以使用封头或者缠胶 带的办法。 铜管需用专业切管器切割,切口断面要平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷。 9、钎焊操作的注意事项: 施工作业人员持证上岗;保证操作时的安全保护,注意操作安全;小心操作储气瓶,当心气体泄露; 水平管 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 ≤15 20 25 32 40 50 65 82 第 3 页 共 9 页 施工技术交底
主要参加人:
项目技术负责人:
交底人:
交底接收人:
2017 年 月
日
施 工 技 术 交 底
编号:
工程名称 分部工程名称 通风与空调工程 行政公卫楼、后勤餐饮楼、后勤 保障楼 施工单位 分项工程名称 空调设备(多联机)安装 交底部位 交底时间 2017 年 月 日
第 4 页 共 9 页