好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

转换层施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注:钢筋上下弯曲时,一定要保证钢筋保护层的厚度要求。

5、楼板面负筋绑扎一般为最后一道工序,现场施工时,马镫可最后设置,但不得遗漏,当马镫设置完毕后,作业人员不准在上面随意踩踏行走,防止钢筋的变形、位移。

6、浇筑混凝土时,派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确。 7、浇筑混凝土时,剪力墙、框架柱在楼面标高处加设定型定位钢筋,定型定位钢筋与竖向筋绑扎,防止主筋偏位。

8、浇筑混凝土时,安排专人用湿抹布将钢筋上的砼擦拭干净。

9、浇筑混凝土时,严禁碰撞预埋件,如碰动应按设计位置重新固定牢靠。 10、混凝土浇筑完毕后12小时内禁止上人几堆放物料。

11、混凝土浇注期间派木工、钢筋工值班,对踩弯、移位的钢筋随时修复和保证保护层厚度。

12、拆下的管道应搬到指定地点冲洗,万一堵管时管内卸下的混凝土应装在灰盆内集中吊走,严禁就地解决。

转换层施工安全最为重要,现场成立以项目经理为核心的转换层施工安全领导小组,负责整个转换层施工的安全问题:主要成员如下:

组长:执行经理(李志刚) 副组长:安全组(王佐)

组员:现场所有施工管理人员、班组长。 其相应系统如下:

7.2.1准备工作 1、模板拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。

2、模板的基准定位工作:

1) 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正;

2) 标高测量,利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置;

3) 竖向模板的支设应根据模板支设图;

4) 已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用; 5) 支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。

6) 模板搭设后应组织验收工作,认真填写验收单,内容要数量化,验收合格后方可进入下道工序,并做好验收记录存档工作。

(3) 柱模板

7) 主要方法:基础面或楼面上弹纵横轴线和四周边线,并做好检查复核工作,柱、墙根部清理干净。柱、梁接槎部位此处加垫海棉,柱子阳角接缝处必须加垫海棉条,了保证柱子的截面尺寸,设置双钢管柱箍。支撑杆与楼板支架连接;

8)角柱模板的支撑:预埋件置于砼板中,柱身同一标告处设置不少于2根斜撑。 (4) 墙模板

1) 当采用拼装定性模板支撑时,应自下往上进行,必须在下层模板全部紧固后,方可进行上一层的安装。当下层不能独立安装支撑件时,应采取临时固定措施;

2) 安装电梯井内墙模前,必须在板底下200mm处牢固地满铺一层脚手板; 3) 对拉螺栓与墙模板应垂直,松紧应一直,墙厚尺寸应正确;

4) 墙模板内外支撑必须坚固、可靠,应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时,应在里面设置能承受拉力和压力的支撑。多排并别且间距不大的墙模板,当其与支撑互成一体时,应采取措施,防止浇筑混凝土时引起临近模板变形。

(5) 梁、板模板

1) 梁、板的安装要密切配合钢筋绑扎,积极为钢筋分项提供施工面;

2) 所有跨度≥4m的梁必须起拱%,防止挠度过大,梁模板上口应有锁口杆拉紧,防止上口变形;

3) 所有≥2mm板缝必须用胶带纸封贴;

4) 梁模板铺排从梁两端往中间退,嵌木安排在梁中,梁的清扫口设在梁端; 5) 梁高≥300的梁侧模板底部的压条不得使用九合板,用方木固定钢管顶、夹牢;梁高<300的梁如用模板压条,则其抗剪强度必须能满足,浇砼时不能挤崩掉。

3、模板支架搭设的一构造要求

(1)梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。

(2)钢管立杆底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

(3)在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆,当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

(4)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用?48mm 钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

(5)对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。

(6) 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。

(7)搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。

(8)模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

3、模板拆除

(1) 拆模板前先进行针对性的安全技术交底,并做好记录,交底双方履行签字手续。模板拆除前必须办理拆除模板审批手续,经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。

(2) 支拆模板时,2米以上高处作业设置可靠的立足点,并有相应的安全防护措施。拆模顺序应遵循先支后拆,后支先拆,从上往下的原则。

(3) 模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可拆模。 1) 侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除;

2) 底模拆除梁长≥8米,混凝土强度达到100%;<8米混凝土强度达到75%;悬臂构件达到100%后方可拆除;

3) 板底模<2米,混凝土强度达到50%,>2米<8米混凝土强度达到75%,≥8米,混凝土强度达到100%方可拆除。

(4) 柱模拆除,先拆除拉杆再卸掉柱箍,然后用撬棍轻轻撬动模板使模板与混凝土脱离,然后一块块往下传递到地面。

(5) 墙模板拆除,先拆除穿墙螺栓,再拆水平撑和斜撑,再用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,然后一块块往下传递,不得直接往下抛。

(6) 楼板、梁模拆除,应先拆除楼板底模,再拆除侧模,楼板模板拆除应先拆除水平拉杆,然后拆除板模板支柱,每排留1~2根支柱暂不拆,操作人员应站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱使木档自由坠落,再用钩子将模板钩下。等该段的模板全部脱落后,集中运出集中堆放,木模的堆放高度不超过2米。楼层较高,支模采用双层排架时,先拆除上层排架,使木档和模板落在底层排架上,上层模板全部运出后再拆底层排架,有穿墙螺栓的应先拆除穿墙螺杆,再拆除梁侧模和底模。

(7) 当立柱的水平拉杆超过2层时,应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。

(8) 当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁底板向旁侧拉倒的拆除方法。

1、监测措施 (1) 监测控制

采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。

(2) 监测点设置

观测点可采取在临边位置的支撑基础面(梁或板)及柱、墙上埋设倒“L”形直径12钢筋头。

(3) 监测措施

混凝土浇筑过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

(4) 仪器设备配置 名 称 电子经纬仪 精密水准仪 全站仪一台 自动安平水准仪 红外线水准仪 激光垂直仪 对讲机 检测板手 (5) 监测说明

班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查,模板工程日常检查重点部位:

1) 杆件的设置和连接,连墙件、支撑,剪刀撑等构件是否符合要求; 2) 连墙件是否松动;

3) 架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差; 4) 施工过程中是否有超载现象; 5) 安全防护措施是否符合规范要求; 6) 支架与杆件是否有变形现象;

规 格 DT202C 数量 1 1 精 度 ±2” ±2” ,最大允许误差±20” 千米往返±3mm RXT—232 1 2 1 DZJ2 2 10 1 h/40000