好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

转换层施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

转换层施工方案

本工程为***,位于***,东北角有甲方提供的电源位置,本工程总建筑面积约78187m2,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度 6 度,建筑结构安全等级为二级,建筑正常使用年限为50年。

本标段建筑面积约50000m2,建筑高度,±相当于绝对标高;包括地下两层,层高均为,○A~○G/○1~○6地上一层,层高,其余部位地上裙楼4层,裙楼层高分别为一层、二层、三层,四层为转换层,层高,转换层以下为框架结构,经转换后为框剪结构。本工程转换层采用梁式转换层,转换层承担转换5~30层所有荷载,传递至柱,再传递至筏板基础,为本工程关键结构。

1.2.1、结构板

根据1#楼图纸设计,转换层及其下结构的楼板厚度分别设计为:

楼层名称 五层(转换层) 四层楼板 三层楼板 二层楼板 地下室顶板 1.2.2、梁

本工程转换层采用常见的梁式转换层,梁的各个工序施工成为了重点,根据已到图纸,本工程框支梁几种主要尺寸:500×1200、600×1600、700×1800、800×1900、900×2200、1000×2000、1000×2500。

板厚(mm) 180 120 100 100 180 备注 本方案考虑的作业层 本方案模板工程考虑的首层支撑板 本方案模板工程考虑的次层支撑板 本方案模板工程考虑的第三层支撑板 本方案模板工程考虑的准备支撑板 与下部结构对应的情况:转换层横向框支梁下与之对应的下层梁,其梁尺寸基本为:300×700。而转换层纵向框次梁下与之对应的下层梁,其梁尺寸基本为:300×600,部分跨下部无对应的结构梁,其支撑必定直接落在下层楼板上,将成为支撑设计的薄弱部位。

1.2.3 砼

根据设计图纸:地下室顶板梁板采用的砼等级为:C40

二层梁板、三层梁板采用的同等级为:C40 四层梁板采用的砼等级为:C40

五层(转换层)梁板采用的砼等级为:C45 转换层以下柱子混凝土强度等级为:C45

1.2.4 框架柱

根据图纸设计,地下室框架柱尺寸较大,至转换层柱子尺寸为800×800、950×1300、1000×1000、1100×1100、1200×1250。柱子较大受力是可不考虑变形。

1.2.5 转换层结构图

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030-2001 《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2010 《钢管扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JG130—2011 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10—2011 《建筑施工手册》第四版

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 2002年版 本工程施工图纸 本工程施工组织设计

3.1.1、设计原则

本施工方案编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是符合工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则。

根椐《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》第五条第(三)条高大模板工程:水平砼构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于15KN/m的模板支撑系统。 我工程转换层集中荷载预计为55KN/m,已超过上述条款,为了能保证整体稳定性,支撑架全部按高大模板工程进行计算及设置构造要求,所以单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。

在保障安全可靠的前提下,梁与板整体支撑体系设计的一般原则是:立杆步距要一致,便于统一搭设;立杆纵或横距一致,便于立杆有一侧纵横向水平杆件拉通设置;构造要求规范设置,保证整体稳定性和满足计算前提条件。

3.1.2、方案的选择

本工程转换层属常规梁式转换层,为了使其施工方法得到优化,从不同的角度出发,可采取以下施工方案:

转换层支撑架采用普通钢管扣件脚手架,不拆除下部两层的支模架,视下部梁板为弹性体共同参与受力。即转换层自重及施工荷载由二、三、四层梁板及传递支模架共同承担。根据施工进度安排,转换层施工时间将会在20天左右,当转换层混凝土浇筑时,其下部四层梁板混凝土应该已达到80%以上设计强度,而三层、二层梁板混凝土已达到100%设计强度。因此,支模架系统设计时,可考虑拆除地下室及一层的支模架,让四层梁板承担60%的荷载,二层、三层梁板承担100%的荷载,则二层、三层结构支模架可不必拆除,相应增加支撑来满足上部荷载要求,让下部结构梁板参与荷载承受。

考虑安全、质量、经济的要求,让楼板充分发挥自己的作用,而且使脚手架得到充分周转利用,使支撑体系更加安全可靠,经济合理。

3.2.1、施工工艺

模板施工顺序为:测量放线→支架→柱墙模板→梁模板→顶板模板→粱柱头模板→整体加固。

其中各段施工工艺流程:

柱模:放线→设置定位钢筋→木模板→拼装第一块→拼装第二块→背枋条→连接螺栓→背钢管→调垂直及加固;

梁、板模:轴线→水平线复核→搭设支架→支梁底模→支梁侧模→支顶板模→验收。

3.2.2、施工测量

1、四层梁板混凝土浇注后,根据内控点(板内预留孔)采用激光垂准仪将控制线引测到四层楼面上,建立井字型控制线。

2、测量组根据现场已经建立的场地控制点,对四层楼面的引测点进行复核和调整。务必多次符合。

3、测量主管与班组根据井字型控制线与各轴线的相对位置关系施放各轴线或控制线,工长和技术员参与复核。

4、测量员和班组长施放墙柱边线,工长和技术员进行复核。

5、采用50m钢卷尺从一层+控制标高向上量取四层楼面+线,并做好标记,不得采用混凝土浇筑前引测在钢筋上的胶带作为基准。

6、架子排脚完毕时根据基准点采用水准仪引测到各立杆上,水准仪架设点应视引测距离的中点确定,以保证误差最小。

3.2.3、支模架搭设

通常情况下支模架搭设时按同轴最大柱边线300mm位置排脚,但由于本工程梁较宽,老方法站脚后造成梁底两侧立杆间距过大或根本无法站脚,通常无法满足荷载要求,故而本工程采取先排布梁底立杆,立杆距离梁侧200mm,设置扫地杆一道,画间距线,使梁侧立杆站脚,排布完各跨的梁侧立杆后由测量人员引测标高线,标高点间距不得大于6米,各点之间使用建筑线找平,之后架设第一道水平横杆,第一道水平杆可统一采用全东西方向或南北方向搭设。画好立杆间距线,将空余的立杆站脚,扣

件位置应对牢上下间距线,以保证立杆垂直;板底立杆按已搭设的梁侧立杆为标准,跨内平分,且应考虑前后左右贯通,以不得超过计算间距为标准分配排布。之后上第二道横杆,第二道横杆应垂直于第一道横杆方向搭设,上好扣件,拧紧。之后搭设梁底小横杆,梁底小横杆标高必须准确,根据梁的高度进行推算,各个梁侧立杆上都应画好标高线。再搭设板底小横杆,梁底增加立杆可最后搭设。具体间距、步距参数详计算书;

支模架布置原则:

1、立杆以梁为基准,梁两侧立杆为梁侧向外加宽300mm,梁柱接头位置按柱边300mm开始排布。

2、立杆施工时梁宽度方向间距不宜超过500mm,但不应小于300mm以免浪费。 3、当梁交叉时,先按交叉部位梁侧300mm设置四根立杆,中部间距大于800的增加一排立杆。

4、沿跨度方向立杆间距根据柱与柱或交叉梁分段后进行平分,间距区间为550~700mm,以确定排数。

5、立杆步距按设置,当梁底位置超过时增加一道水平杆。 6、剪刀撑按梁侧立杆设置,纵横向贯通。 7、楼板模板立杆间距按米设置,步距同梁步距 3.2.4、立墙柱模板

本工程墙柱模板多采用对拉螺栓加固,立模板前应先根据放出的边线设置定位钢筋,定位钢筋与墙柱主筋焊接牢固,端头平整,防止加固拉紧后击穿模板导致跑位。

立第一块模板,相邻两个的面的第一块模板接缝应错开设置,保证柱子模板的整体性。第一块模板与地面接触的外侧地面上应订制一块模板条子,防止地面不平导致漏浆,当缝隙过大,模板条子无法全部封堵时应采用砂浆在柱模加固后填补密实。之后循序拼装上部模板。在该层施工时模板已经过周转,板上多有穿墙螺栓孔,拼装时注意孔洞的对穿,方便套设PVC套管,且减少模板的孔洞。当碰到柱子主筋而实在无法避开时,才新开螺栓孔。

安装到上层梁底(底板)后,在模板外侧设置钢管内楞,用铁钉加铁丝固定;穿设穿墙螺栓,套好PVC套管,用线锤检查柱模板的垂直度,经垂直校正后,立即用钢管抱箍固定,拧紧高强螺帽,柱子下部1/3高位置设置双螺帽,所有加固用山型卡必