中庭消防问题
中庭消防问题
1上下层连通的防火分区
建筑内设有上下层连通的中庭、走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其最大建筑面积之与不应超过下列规定:
●《高规》1000 m2,《低规》2500 m2,
当设有火灾自动报警系统与自动灭火系统时,建筑面积可增加一倍。
● 建筑内的营业厅,当设有火灾自动报警系统与自动灭火系统时,每个防火分
区的建筑面积:
《高规》 地上:4000 m2,地下:2000 m2, 《低规》 地上:4000 m2,地下:2000 m2,
2当中庭的设置满足下列条件时,上下层可不叠加计算 2、1 中庭四周采用防火卷帘
● 防火卷帘可上下卷动,也可水平向卷动。水平向可沿曲线卷动,具有较大灵活性,
在商场中使用较多。
中庭消防问题
2、2《高规》对中庭的规定
高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防
火分区面积时,应符合下列规定:
● 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
● 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3、00h的防
火卷帘分隔。
● 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 ● 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
中庭消防问题
● 中庭应设排烟设施。当中庭净空高度<12 m时,可采用自然排烟,中庭上部
自然排烟口(可开启高窗)净面积≥中庭地面面积的5%。
2、3《低规》对中庭的规定
建筑物内设置中庭时,防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算,当超过
一个防火分区面积时,应符合下列规定:
● 房间与中庭相通的开口部位,应设自行关闭的甲级防火门、窗。
● 与中庭相通的过厅、通道等,应设甲级防火门或耐火极限大于3、00h的防
火卷帘分隔,防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
● 中庭应按规定设置排烟设施,采用自然排烟时,中庭上部自然排烟口(可开
启高窗)净面积≥中庭地面面积的5%。
中庭消防问题
3 防火门、防火窗与防火卷帘
● 防火门、防火窗分为甲、乙、丙三级,其耐火极限为:
甲级 1、2h,乙级 0、90h,丙级 0、60h。
● 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
● 用于疏散的走道、楼梯间与前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 ● 双扇与多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。