施工质量验收规范的规定 槽板内电线无接头,电线连 接设在器具处;槽板与各种 槽板配线的 器具连接时,电线应留有余 1 电线连接 量,器具底座应压住槽板端 部 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 槽板敷设应紧贴建筑物表面 槽板敷设和 ,且横平竖直、固定可靠, 木槽板、塑 严禁用木楔固定;木槽板应 2 料槽板阻燃 经阻燃处理,塑料槽板表面 处理 应有阻燃标识 木槽板无劈裂,塑料槽板无 扭曲形。槽板底板固定点间 槽板盖板和 距应小于500mm;槽板盖板 1 底板固定 固定点间距小于300mm;底 板距终端50mm和盖板距终端 30mm处应同定 槽板的底板接口与盖板接口 应错开20mm,盖板在直线段 槽板盖板、 和在90度转角处应成45度斜2 底板的接口 口对接,T型分支处应成三角 设置和连接 叉接,盖板应无翘边,接口 应严密整齐 一 般 项 目 槽板的保护 槽板穿过梁、埔雨l楼板处应 3 套管和补偿 有保护套管,跨越建筑物变 装置设置 形缝处槽极应设补偿装置, 且与槽板结合严律j 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检杳结果 专业监理工程师: 监理(建设)单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 验收结论 钢索配线安装检验批质量验收记录
表5.26.17 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 应采用镀锌钢索,不应采用 含油芯的钢索。钢索的钢丝 l 钢索的选用 直径应小于0.5mm,钢索不 应有扭曲和断股等缺陷 钢索的终端拉环埋件应牢固 可靠,钢索与终端拉环套接 钢索终端固 处应采用心形环,固定钢索 2 主 定及其接地 的线卡不应少于2个,钢索 端头应用镀锌线绑扎紧密, 控 或接零 且应接地(PE)或接零 项 (PEN)可靠 目 当钢索长度在50m及以下 张紧钢索用 时,应在钢索一端装设花 3 的花篮螺栓 篮螺栓紧网;当钢索长度 大于50m时,应在钢索两端 设置 装设花篮螺栓紧固 一 般 项 目 钢索中间吊架间距不应大于 钢索中间吊 12m,吊架与钢索连接处的 1 架及防跳锁 吊钩深度不应小于20mm,并 定零件 应用防止钢索跳出的锁定零 件 2 钢索的承载 电线和灯具在钢索Ii安装后, 钢索麻承受个部负载,且钢索 和表面检查 表面应整洁、无锈蚀 3 钢索配线的 应符合现行标准的规定 零件间和线 间距离 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单付 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录
表5.26.18 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005
分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 主 高压电力电 必须符合现行标准的规定 1 缆直流耐压 了,交接试验合格 试验 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 控 项 目 低压电线和 低压电线和电缆,线间和线 2 电缆绝缘电 对地间的绝缘电阻值必须大 阻值测试 于0.5MΩ 3 4 铠装电力电 应采用铜绞线或镀锡铜编织 缆头的接地 线,截面积不应小于现行标 线 准的规定 电线、电缆 必须准确,并联运行电线或 接线 电缆的型号、规格、长度、 相位应一致 芯线与电器 1、截面积在10mm2及以下的 设备的连接 单股铜芯线和单股铝芯线直 接与设备、器具的端子连接 ;2、截面积在2.5mm2及以 下的多股铜芯线拧紧搪锡或 接续端子后与设备、器具的 端子连接;3、截面积大于 2.5mm2的多股铜芯线,除设 备自带插接式端子外,接续 端子后与设备或器具的端子 连接;多股铜芯线与插接式 端子连接前,端部拧紧搪锡 ;4、多股铝芯线接续端子 后与设备、器具的端子连接 ;5、每个设备和器具的端 了接线不多于2根电线 电线、电缆 规格应与芯线的规格适配, 的芯线连接 只.不得采用开口端子 金具(连接 管和端子) 电线、电缆 应清晰,编号准确 的回路标记 1 一 般 项 目 2 3 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 普通灯具安装检验批质量验收记录
表5.26.19 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005
施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 花灯吊钩选 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具 用、固定及 挂销直径,且不应小于6mm。大 1 悬吊装置的 型花灯的固定及悬吊装置,应按 过载试验☆ 灯具重量的2倍做过载试验 距地面高度 当灯具距地面高度小于2.4m时, 小于2.4m的 灯具的可靠性裸露导体必须接地 灯具的可靠 (PE)或接零(PEN)可靠,并 2 生裸露导体 应有专用接地螺栓,且有标识 接地或接零 ☆ 灯具的固定 1、灯具重量大于3k9,时,固定 在螺栓或预埋吊钩上; 2、软线吊灯,灯具重要在0.5kg 及以F时, 采用软电线自身吊 装; 大于0.5k9的灯具采用吊 链,且软电线编叉在吊链内,使 3 电线不受力3、灯具固定牢固可靠, 不使用木楔。 每个灯具固定用螺钉或螺栓至少2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或 螺栓固定 当钢管做灯杆时,钢管内径不 主 4 钢管吊灯灯 应小于10mm,钢管厚度不应小 杆检查 控 于1.5mm 项 5 同定灯具带电部件的绝缘材料以 目 灯具的绝缘 及提供防触电保护的绝缘材料, 材料及耐火 应耐燃烧和防明火 检查 当设计无要求时,灯具的安装高度 和使用电压等级应符合下列规定:一般敝开式灯具 ,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压灯具的安装 时除外):室外:2、5m(室外墙上安6 高度和使用 装);厂房: :2、5m室内:2m;软吊线 电压等级 带升降器的灯具在吊线展开后:0、 8m;2,铖险性较大及特殊危险志气当灯具距地面高度小于2、4m时,使用额定电压为了实现6V及以下的照明灯具,或有专用保护措施 专用灯具安装检验批质量验收记录
表5.26.20 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005 施工质量验收规范的规定 1、行灯电压不大于36v,在特殊潮湿场所或导电良 好地丽上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12v;2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)或接零(PEN)可靠;3、行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应 大于变压器一次、二次的额定电流:4行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐用热潮湿:灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、 反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具约绝缘手柄上 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 1 36V及以下 行灯变压器 和行灯安装 2 游泳池和类 似场所灯具 (水下灯及 防水灯具) 的等电位联 结,电源的 专用漏电保 护装置 3 手术台无影 灯安装 主 控 项 目 4 应急照明灯 具安装 游泳池和类似场所灯具(水 下灯及防水灯具)的等电位 联结应可靠,且有明确标识 ,其电源的专用漏电保护装 置应全部检测合格。白电源 引入灯具的导管必须采用绝 缘导管,严禁采用金属或有 金属护层的导管 1、固定灯序的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的 固定孔数,且螺栓直径与底座孔径相适配;螺栓采用双螺母锁固:2、在混凝土结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲与主筋绑扎锚固:3、配电箱内装有专用的总开关及分路开关,电源分别接在两条 专用的回路上,开关至灯具电线采用额定电压不低于750v的铜芯多股绝缘电线 1应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源 供电:或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电:或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具,2应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明不大于15S,备用不大于15S,(金融商店交易所不大于是1.5S);安全照明不大于0.5 3.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,.安全出口标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;4, 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间, 疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上.不易安装在部位可安装在上部. 疏散通道上的标志灯间距不大于是乎0m(人防工程不大于10m)5. 疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌等;6,应.急照明灯具,运行中温度大于60C的灯具,当靠近可燃物件上,7,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路采用耐火电线\\电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于心不甘0mm,电线采用额定电压 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯、庭院灯安装检验批质量验记录
表5.26.21 编号:
单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 1、每套灯具的导电部分对地绝 建筑物景 缘电阻值大于2MQ:2、在人行道等人员来往密集场所安 观照明灯 装的落地式灯具,无围栏防护,具安装☆ 安装高度距地面2.5m以上:3、金属构架和灯具的可接近裸露 导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 1