一 般 项 目 1、直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或 玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合现行标准的规定:3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为l。1。1.5m~3m:垂直安装的支架间距不 小于2m;4、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺1 栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧:当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;5、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合现行标准的规定;6、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7、支架与预埋件焊接固定时.焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配 桥架 1、大于45度倾斜敷设的电缆每隔 内电 2m处设固定点;2、电缆出入电缆 缆敷 沟、坚井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口2 设和l 处等做密封处理;3、电缆敷设排列整齐,水平固定 敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~ lOm处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于现行标准的规定 电缆的首端、 电缆的首端、末端和 末端和分支处 分支处应设标志牌 3 标志牌 电缆 桥架 安装 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录

表5.26.12 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程第l部分 土建工程DL/T52101-2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 金属电缆支金属电缆支架、电缆导管必 1 架、电缆导须接地(PE)或接零(PEN)可 管接地或接靠 零☆ 电缆敷设严禁有绞拧、铠 2 电缆敷设 装压扁、护层断裂和表面 严重划伤等缺陷 1、当设计无要求时,电缆支架 最上层至竖井顶部或楼板饿距离不小于1 50mm~200mm电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50ram--100mm;2、当1 电缆桥架安 设计无要求时,电缆支架层间装 最小允许距离符合现行标准的 规定;3、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓沟底时,选用螺栓适配,连接紧网,防松零件齐全 电缆在支架应符合现行标准的规定 上敷设,转 2 弯处的最小允许弯曲半径 1、垂直敷设或大于45度倾斜敷 设的电缆在每个支架上同定;2、交流单:电缆或分相后的每相电缆同定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路:3、电缆排列整齐,无交叉;当设计无电缆的敷设 要求时,电缆支持点问距,不3 固定和防火大丁现行标准的规定;4、设汁 措施 无要求时,电缆与管道的最小 净距,符合现行标准的规定,H+敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5、敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,防火墙堵措施 一 般 项 目 电缆的首端 电缆的首端、末端利分支 4 、末端和分 处应设标志牌 支处标志牌 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 监理(建设)单位 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装(I)室内检验批质量验收记录

表5.26.13 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1一2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 金属导管严禁对口熔焊连接; 1 金属导管的连接 镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得管熔焊连接 主 控 项 目 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零 (PEN)可靠,并符合下列规定:1、 镀锌钢导管,可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜:卷软导线,截面积不小于4mm 2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地金属 线:当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连2 导管 接处的两端用专用接地卡固定跨接接地 和线 线;3、金属线槽不作设备的接地导体,槽 当设计无要求时,金属线槽全长至少2处 与接地(PE)或接零(PEN)于线连接;4、非镀锌金属线槽问连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端至少 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 防爆导管连防爆导管不应采用倒扣连 3 接 接;当连接有困难时,应采用防 爆活接头,其接合面应严密。 4 l 2 绝缘导管在应采用强度等级不小于MIO 槽埋设 的水泥砂浆抹面保护,保护 层厚度大于15mm 电缆导管的不应小于电缆最小允许弯曲 弯曲 半径,应符合现行标准 的规定 金属导管防金属导管内外壁应防腐处理;埋 腐处理 设于混凝土内的导管内壁应防腐 处理,外壁可不防腐处理 室内进入落室内进入落地式柜、台箱、盘内 地式柜、台的导管管口,应 箱、盛内的导高出柜、台、箱、盘的基 管口高度 础血50mm~80mm 暗配导管埋设深度弓建筑物、构 筑物表面的距离不应小丁15mm:明配导管应排列牾齐,同定点间暗配的导埋 距均匀。安装牢在终端、弯头巾设深度配 点或柜、台、箱、黜等边缘的距导管的固定 离150mm~500mm范例内设管忙,中问“段管间的坡大距离成符合现行标准的规定 3 一 般 项 目 4 5 线槽网定及线槽应安装牢固,无扭曲变 外观检查 形,紧固件的螺母应在线槽外侧 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装(II)室外检验批质量验收记录

表5。26.14 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 主 控 项 1 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 金属导管的金属导管,哐禁对口熔焊连 连接☆ 接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 金属的导管 必须接地(PE)或接零(P 2 和线槽 EN)可靠,并符合下列规定 :1、镀锌钢导管,可挠性 导管和金属线槽不得熔焊跨 接接地线,以专用接地卡跨 接的两卡问连线为铜芯软导 线,截面积不小于4mm; 2、当非镀锌钢导管采用螺 纹连接时,连接处的两端焊 跨接接地线;当镀锌钢导管 采用螺纹连接时,连接处的 两端用专用接地卡固定跨接 接地线;3、金属线槽不作 设备的接地导体,当设计无 要求时,金属线槽全长至少 2处与接地(PE)或接零(PEN)3--线连接;4、非镀锌 金属线槽间连接板的两端跨 接铜芯接地线,镀锌线槽间 连接的两端不跨接接地线, 但连接板两端至少2个有防 松螺帽或防松挚圈的连接网 定螺栓 l 室外埋地电 审外埋地敷设的电缆导管, 缆导管选择 埋深不得小于0.7m。壁厚小 利埋没深度 于等于2nml的钢电线导管不 应埋设于窜外管内 一 室外导管的 室外导管的管口应设置在 般 2 管口设置处 盒、箱内。在落地式配电 项 理 箱内的管口,箱底无封板 目 的,管口应高出摧础面 50mm~80mm。所有管口在 穿入电线、电缆后应做密 封处理。由箱式变电所或 落地式配电箱引向建筑物 的导管,建筑物一侧的导 管管口应设在建筑物内 3 电缆导管的 电缆导管的弯曲半径不应 弯曲半择 小于电缆最小允许:弯曲半 释,同时应符合现行标准的规定 目 电线、电缆穿管和线槽敷线安装检验批质量验收记录

表5.26.15 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工班组长 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 l 主 控 项 目 一 般 项 目 三相或单相 三相或单相的交流单芯电缆 的交流单芯 不得单独穿于钢导管内 电缆☆ 电线穿管 不同回路、不同电压和交流 与直流的电线,不应穿于同 2 一导管内;同一交流回电线 应穿于同一金属导管内,且 管内电线不得有接头 爆炸危险环 爆炸危险环境照明线路的电 境照明线路 线和电缆额定电压不得低于 3 的电线、电 750v,且电线必须穿于钢导 缆选用和穿 管内 管 电线、电缆 电线、电缆穿管前,应清除 管内清扫和 管内杂物和积水。管口应有 1 管口处理 保护措施,不进入接线盒( 箱)的垂直管口穿入电线、 电缆后,管口应密封 当采用多相 选择应一致,即保护地线( 供电时,同 PE线)应是黄绿相间色,零 2 一建筑物、 线用淡蓝色;相线用:A相 构筑物的电 一黄色、B相一绿色、C相一红 线绝缘层颜 色 3 线槽敷线 1、电线在线槽内有一定余 量,不得有接头。电线按刚 路编号分段绑扎,绑扎点间 距不应大于2m;2、同一回 路的相线和零线,敷设于同 金属线槽内;3、同一电 源的不同回路尤抗干扰要求 的线路可敷设于同一线槽内 ,敷设于同一线槽内有抗干 扰要求的线路用隔板隔离, 或采用屏蔽电线且屏蔽护套 一端接地 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 监理(建设)单位 专业监理工程: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人: 年 月 日 槽板配线安装检验批质量验收记录

表5.26.16 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程DL/T5210.1-2005

分包项目经理 施工班组长

各种设备安装检验批质量验收记录(doc 30页)(正式版)

一般项目1、直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合现行标准的规定:3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为l。1。1.5m~3m:垂直安装的支架间距不小于2m;4、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺1栓