主 控 项 目 一 般 项 目 可接近裸露 电动机、电加热器及电动执行 机构的可接近裸露导体必须接 l 导体☆ 地(PE)或接零(PEN) 绝缘电阻值 电动机、电加热器几电动执行机 2 测试 构绝缘电阻值应大于0.5MΩ 应测量各相直流电阻值,相互差 lOOkW以上 不应大于最小值的2%;无中性点 的电动机直 3 流电阻测试 引出的电动机,测量线间直流电 阻值,相互才差不应大于最小值 值 的1% 电气设备安 电气设备安装应牢固,螺栓及防 l 装和防水防 松零件齐全,不松动。防水防潮 潮处理检查 电气设备的接线入口及接线盒盖 情况 等应做密封处理 除电动机随带技术文件说明不允许在 电动机 施工现场抽芯检查外,有下列情况之 抽芯检 一的电动机,应抽芯检查:出厂时间2 查前的 已超过制造厂保证期限,无保证期限 条件确 的已超过出厂时间一年以上;外观检 认 查、电气试验、手动盘转和试运转, 有异常情况 1、线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑 线不松动,槽固定、无断裂,引线,焊接饱满,内部清沽,通风孔道无堵电动机 塞;2、轴承无锈斑,注油(脂)的型号、的抽芯3 检查 规格和数量正确,转子平衡块紧固,平衡螺丝锁紧,风扇叶片无裂纹;3、 连接用紧固件的防松零件齐全完整:4、其它指标符合产品技术文件的特有要求 接线盒内裸 在设备接线盒内裸露的不同相导 露导线的距线间和导线对地间最小距离应大 4 离,防护措 于8mm,否则应采取绝缘防护措 施 施 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 柴油发电机组安装检验批质量验收记录

表5.26.7 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 柴油发电机馈电线路连1 接后,两端柴油发电机馈电线路连接 的相序检验后,两端的相序必须与原 供电系统的相序一致 ☆ 发电机的试2 必须符合现行标准的规定 验 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 3 4 1 一 般 项 目 2 发电机组至低压配电柜馈电线路的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ 相间、相对;塑料绝缘电缆馈电线路直 地问的绝缘流耐压试验为2.4kV,时间 电阻值和塑 15min,泄露电流稳定,无 料绝缘电缆击穿现象 馈电线路直流耐压试验 发电机中性中性线(工作零线)应与接 线与接地干地干线直接连接,螺栓防松 线连接 零件齐全,且有标识 发电机组随带的控制柜接线 发电机组随应正确,紧固件紧固状态良带控制柜的好,无遗漏脱落。开关、保护规格正确,验证检查 装置的型号、出厂试验的锁定标记应无位 移,有位移应重新按制造厂试验标定 发电机本体和机械部分的可接近裸应接地(PE)或接零(PEN) 可靠,且有标识 露导体的接地或接零 受电侧低压配电柜的开关设 受电侧低压备、自动或手动切换装置和保3 配电柜的试护装置等试验合格,应按设计 验和机组整的自备电源使用分配预案进体负荷试验 行负倚试验,机组连续运行12小时无故障 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 不间断电源安装检验批质量验收记录

表5.26.8 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 不间断电源输 1 出端的中性线 接地☆ 不间断电源输出端的中性线 (N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地 项 目 不间断电源整流 装置、逆变装置 2 和静态开关装置 的规格、型号和 接线检查 3 4 1 一 般 项 目 2 规格、型号必须符合设 计要求。内部结线连接 正确,紧固件齐全,可 靠不松动,焊接连接无 脱落现象 不间断电源的输入、输出各级 保护系统和输出的电压稳定不间断电源的电 性、波形畸变系数、频率、相气交接试验及调 位、静态开关的动作等各项技整 术性能指标试验调整必须符 合产品技术文件要求 ,且符合设计文件要求 不间断电源装置 绝缘电阻值应大于 间连线绝缘电阻 0.5 MΩ 值测试 安放不间断电源的机架组装 安放不间断电源 应横平竖直,水平度、垂宜度的机架组装水平 允许偏差不应大于1.5‰,紧度、垂直度偏差 固件齐全 引入或引出不间断电源装置 引入或引出不间断的主回路电线、电缆和控制电电源装置的主回路线、电缆应分别穿保护管敷电线、电缆和控制电设,在电缆支架上平行敷设应线、电缆敷设及连接 保持150mm的距离:电线、电 缆的屏蔽护套接地可靠,与接地干线就近连接,紧固件齐全 不间断电源装置的可 接近裸露导体应接地 (PE)或接零(PEN) 可靠,且有标识 不间断电源装置 3 的可接近裸露导 体接地或接零 不间断电源正常 4 运行时产生的噪 声检查 不间断电源止常运行时产生 的A声级噪声,不应大于45dB;输出额定电流为5安培及以下的小型不间断电源噪声,不应大于30dB 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录

表5.26.9 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 主 控 项 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 试运行前,相 1 关电气设备和 应符合现行标准的规定, 线路试验 试验合格 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 目 一 般 项 目 现场单独安装 2 的低压电器交 应符合现行标准的规定 接试验 成套配电(控 制)柜、台、 1 箱、盘的运行 运行电压、电流应正常, 电压、电流及 各种仪表指示正常 其各种仪表检 查 电动机应试通电,检查转向和 电动机试通电 机械转动有无异常情况;可空 2 检查 载试运行的电动机,时间一般 为2小时记录空载电流,且检 查机身和轴承的温升 交流电动机在空载状态下(不 投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;连续启动2次的时间交流电动机空 无要求时,间隔不应小丁于5min,再次启载启动及运行 3 状态记录 动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记 录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的,空载状态运行(不投料)要求 大容量(630 大容量(630安培及以上)导 安培及以上) 线或母线连接处,在设计计算 4 导线或母线连 机负荷运行情况下应做温度抽 接处温升检查 测记录,温升值稳定且不大于 设计值 5 电动执行机构 应与工艺装置的设计要求 的动作方向及 保持一致 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 施工单位 检查结果 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录

表5.26.10 编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 绝缘子的底座、套管的绝缘子的底座、套管的法兰、法兰、保护保护网(罩)及母线支架等可1 网(罩)及母接近裸露导体应接地(PE)或线支架等可接零(PEN)可靠。不应作为接接近裸露导地(PE)或接零(PEN)的接续导体接地或接体 零☆ 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 (1)母线的各类搭接连接的钻 孔直径和搭接长度符合现行规范的规定,用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合母线与母线 现行规范的规定:(2)母线接或母线与电 触面保持清洁,涂电力复合2 器接线端子 脂,螺栓孔周边无毛刺;(3)的螺栓搭接 连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母;(4)螺栓受力均匀,不使电器的接线端予受额外应力 (1)母线与外壳同心,允许偏差为±5mm; 3 封闭、插接 (2)当段与段连接时,两相邻连接后不 式母线安装 段母线及外壳对准,使母线及外壳受额外应力 (3)母线的连接方法符合产品技术文件要求 室内裸母线 应符合现行规范的规定 4 的最小安全 净距 高压母线交耐压试验必须符合现行标准 5 流工频耐压的规定,交接试验合格 试验 (1)每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求; (2)相间和相对地绝缘电阻值低压母线交 应大于0.5MΩ 6 接试验 (3)电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于1OMΩ时 可采用2500V兆欧表摇测替 代,试验持续时间1min,无击 穿闪络现象 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录

表5.26.11 编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 施工质量验收规范的规定 分包项目经理 施工班组长 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 金属电 缆桥架 、支架 和引入 1 、引出 的金属 电缆导 管☆ 必须接地或接零可靠,且必须符合下列规 定:l、金属电缆桥架及其支架全长应至少2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端至少2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 2 电缆敷 严禁有绞拧、铠装压扁、护层 设 断裂和表面严重划伤等缺陷

各种设备安装检验批质量验收记录(doc 30页)(正式版)

主控项目一般项目可接近裸露电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接l导体☆地(PE)或接零(PEN)绝缘电阻值电动机、电加热器几电动执行机2测试构绝缘电阻值应大于0.5MΩ应测量各相直流电阻值,相互差lOOkW以上不应大于最小值的2%;无中性点的电动机直3流电阻测试引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互才差不应大于最小值